Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

03.09.2009 в 12:55:16

leka2ob написал : Не будет ли в данной системе застоя воды?

При грамотной внимательной эксплуатации - нет. Но конечно же потенциально это более проблемная система, которую желательно избегнуть, если заботиться о будущей надёжности. Малейший засор, малейшее сужение (к примеру, кусок ржавчины отвалился изнутри трубы) приведёт к существенному перераспределению потоков между стояками, т.е. вся вода почти уйдёт в другой стояк в обход. Туда же же относится, к примеру если кто-то (а рано или поздно это будет) поменяет батареи на другие (модные), и поставит неизвестно как регуляторы, байпас. Не говоря уже о том что в случае аварии отдельно перекрыть один стояк нельзя, и значит к примеру в 1комнатной квваритре есть риск сидеть вообще без отопления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

03.09.2009 в 14:55:13

leka2ob написал : В результате, где труба является обратной конвекторы не греют.

Мала скорость циркуляции воды. ИМХО проще пройтись по всем квартирам и посмотреть что жильцы наколбасили + поставить циркуляционный насос в подвале. (Или понять, почему недостаточный перепад давлений подача/обратка) И всё должно прекрасно заработать.

ИМХО, нужен один, но грамотный инженер. разбирающийся в системах отопления, умеющий считать гидравлику и балансировать системы. Инженер увидит проблемы и может их решить малой кровью. (Нормальные проектировщики живут на форуме АВОК)

Еще надо понять как устроен узел теплообмена с магистралью.... Чтобы не было горячей обратки от дома, за что ТЭЦ может штрафовать ТСЖ

Такие системы как у вас сейчас прекрасно работают во многих и многих Московских (и не только домах).

ИМХО проблема эксплуатирующей организации - нет грамотного инженера.
Боюсь и вновь построенная система у них не будет толком работать.

leka2ob написал : Из подвала идет подача,

Такие конвекторы как у вас на фото прекрасно работают и при нижней и при верхней подаче....
А вот если у кого-то стоит чугун или биметалл может получится, что будут греть несколько секций, ну впрочем это проблема отдельных квартир....

leka2ob написал : Мне интересно - будет ли это нормально работать?

Будет, но только при грамотной балансировке и эксплуатации, как впрочем и любая система.

leka2ob написал : Может ли быть нормальный слив, когда две трубы диаметром 20 мм объединяются в одну трубу диаметром 32 мм?

Да. При условии что:

  • на отдельных ветках будут установлены балансировочные вентили,
  • скорость циркуляции будет достаточной (перепад давлений подача / обратка) В этом плане цирк. насос в доме дает большую независимость от ТЭЦ (они регулируют по погоде) и предсказуемость работы.
  • отдельные жители квартир не будут пилить сук на котором сидят, бездумно меняя приборы отопления на что попало (хоть байпасы бы ставили....)....

PS Я бы подачу пустил по 32 трубе, тогда разлив отопления сверху, и работает получше. + Циркуляции будет помогать гравитационная составляющая действующая в том же направлении.

PPS Хорошо бы посмотреть проект, и узнать что в подвале после магистрали от ЦТП.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2009 в 21:11:04

это нам предлагают без проекта, за нормальное оформление только я одна

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

04.09.2009 в 09:31:44

leka2ob написал : это нам предлагают без проекта,

Вот на это надо писать новые письма Лужкову....
Кто предлагает?
Дядя Вася? С кого спрашивать? Кто ответственный? Как проверить соответствие того что сделают, тому что хотели сделать....
Кулибинство какое-то....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.