leka2ob написал :
В результате, где труба является обратной конвекторы не греют.
Мала скорость циркуляции воды. ИМХО проще пройтись по всем квартирам и посмотреть что жильцы наколбасили + поставить циркуляционный насос в подвале. (Или понять, почему недостаточный перепад давлений подача/обратка) И всё должно прекрасно заработать.
ИМХО, нужен один, но грамотный инженер. разбирающийся в системах отопления, умеющий считать гидравлику и балансировать системы.
Инженер увидит проблемы и может их решить малой кровью.
(Нормальные проектировщики живут на форуме АВОК)
Еще надо понять как устроен узел теплообмена с магистралью....
Чтобы не было горячей обратки от дома, за что ТЭЦ может штрафовать ТСЖ
Такие системы как у вас сейчас прекрасно работают во многих и многих Московских (и не только домах).
ИМХО проблема эксплуатирующей организации - нет грамотного инженера.
Боюсь и вновь построенная система у них не будет толком работать.
leka2ob написал :
Из подвала идет подача,
Такие конвекторы как у вас на фото прекрасно работают и при нижней и при верхней подаче....
А вот если у кого-то стоит чугун или биметалл может получится, что будут греть несколько секций, ну впрочем это проблема отдельных квартир....
leka2ob написал :
Мне интересно - будет ли это нормально работать?
Будет, но только при грамотной балансировке и эксплуатации, как впрочем и любая система.
leka2ob написал :
Может ли быть нормальный слив, когда две трубы диаметром 20 мм объединяются в одну трубу диаметром 32 мм?
Да. При условии что:
- на отдельных ветках будут установлены балансировочные вентили,
- скорость циркуляции будет достаточной (перепад давлений подача / обратка) В этом плане цирк. насос в доме дает большую независимость от ТЭЦ (они регулируют по погоде) и предсказуемость работы.
- отдельные жители квартир не будут пилить сук на котором сидят, бездумно меняя приборы отопления на что попало (хоть байпасы бы ставили....)....
PS Я бы подачу пустил по 32 трубе, тогда разлив отопления сверху, и работает получше. + Циркуляции будет помогать гравитационная составляющая действующая в том же направлении.
PPS Хорошо бы посмотреть проект, и узнать что в подвале после магистрали от ЦТП.