У нас в 12 этажном доме предлагают установить новую отопительную систему. Попробую объяснить ее суть. Мне интересно, будет ли работать такая система. Из подвала идут две нагнетательные (подающие) трубы в разные комнаты. Соответственно на подающих трубах установлены тепловые конвекторы в наших жилых комнатах. Трубы доходят до верхнего 12 этажа, там объединяются в одну трубу в два раза большего объема, через которую осуществляется слив отработанной воды в подвал. Доступно ли я объяснила? Есть ли уже подобный опыт, кто знает? Не будет ли в данной системе застоя воды? Не будет ли она шумной? Заранее спасибо, если кто-нибудь сможет ответить.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

30.08.2009 в 20:19:37

Скорее всего вы говорите об однотрубной системе отопления с нижней подающей и верхней (на тех этаже) обратной (оборотной) магистралью. Такая система давно работает на жилье Москвы. При правильном монтаже шума и проблем с теплоотдачей не должно быть, главное чтобы все поставили однотипные отопительные приборы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2009 в 14:01:40

там на верху две трубы сходятся в одну в два раза большего объема, если бы был один диаметр труб и на каждый слив своя труба, то тогда бы сомнений не было. К тому же они так доделывают уже существующую плохо функционирующую систему, поэтому конвекторы у некоторых людей уже стоят нестандартные. То есть, это не тот случай, когда труба доходит до верху и опускается вниз, тут на слив идет вместо двух дошедших до верху труб одна толстая, то есть в оборотную магистраль сходятся две трубы. Не знаете, есть ли уже такая практика? Просто один раз нам уже сделали систему отопления плохо и теперь переделывают, не хотелось бы к этому возвращаться все вновь и вновь.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

02.09.2009 в 15:27:48

leka2ob написал :

оборотная труба и должна быть в единственном числе, т.к. система однотрубная, ну а т.к. уже многие поменяли отопительные приборы, то наладку отопления по идее нужно производить зная у кого, что уже установлено.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

02.09.2009 в 16:24:14

leka2ob написал : Не знаете, есть ли уже такая практика?

Есть, и часто...

EHA4441 написал : оборотная труба и должна быть в единственном числе, т.к. система однотрубная,

Совершенно не факт. Есть однотрубные и с индивидуальным (для каждой подающей) стояком идущим транзитом через все квартиры вниз. И с возвратом обратки через конвекторы другого подьезда.

leka2ob написал : Из подвала идут две нагнетательные (подающие) трубы в разные комнаты. Соответственно на подающих трубах установлены тепловые конвекторы в наших жилых комнатах. Трубы доходят до верхнего 12 этажа, там объединяются в одну трубу в два раза большего объема, через которую осуществляется слив отработанной воды в подвал.

Плохо то что подача будет снизу, конвекторы работать будут, а радиаторы могут работать и на половине секций.

EHA4441 написал : ну а т.к. уже многие поменяли отопительные приборы, то наладку отопления по идее нужно производить зная у кого, что уже установлено.

А какая система стоит сейчас? Почему её нельзя наладить?
Если двухтрубная, или однотрубная с верхней подачей, то что в ней плохого? В них нормально работают любые отопительные приборы, если их отрегулировать и убрать отсебятину жильцов в некоторых квартирах.

Создаётся впечатление, что с вас хотят срубить денег за то, что делать совсем необязательно.
В отопительных системах трубы не ржавеют, но я так понимаю, вам хотят сменить и трубы и приборы отопления..... А как сейчас делают таджики-сантехники многие знают :(

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

02.09.2009 в 17:03:02

А какая система стоит сейчас? Почему ей нельзя наладить?

Я именно это и пытался у девушки выяснить.А наладить систему не зная, как ее балансировали и какие приборы установили( не зная гидравлику) очень сложно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28591

02.09.2009 в 18:13:57

leka2ob написал : Просто один раз нам уже сделали систему отопления плохо

Какая система и какие проблемы?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

03.09.2009 в 01:12:02

EHA4441 написал : А наладить систему не зная, как ее балансировали и какие приборы установили( не зная гидравлику) очень сложно.

Да ладно, уж наверное не адронный колайдер :)

И что приборы? Можно пройти по квартирам и узнать.... что надо подправить....

Вряд-ли вы убедите меня что поставить всё новое будет дешевле наладки старого....

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

03.09.2009 в 01:50:18

Вряд-ли вы убедите меня что поставить всё новое будет дешевле наладки старого....-вот в этом я вас не убеждал! Для меня наладить имеющуюся проще, нежели создавать "андройдный коллайдер". Тем более я понятия не имею, что там за велосипед выдумывает местное ТСЖ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2009 в 02:29:30

Постараюсь объяснить ситуацию. Мне уже не впервой, т.к. написано по поводу нашего отопления уже много писем в моск. правительство и т.д., также было судебное разбирательство. В 2007 у нас делали новую систему отопления на деньги, которые выделил город (старая находилась внутри стен). В лучших современных традициях - с таджиками и без проекта. Сделали так, что мы зимой задубели. В нашем доме нет технического этажа. Подающая труба поднимается из подвала. На ней навешаны конвекторы, доходит до верхнего 12 эт и опускается вниз в соседних помещениях - там на трубе тоже конвекоры. В результате, где труба является обратной конвекторы не греют. Поэтому у нас переделывают систему. Денег мы платить не будем - им надо закрыть тему для Лужкова. Они и предложили ту трубу, что теперь обратка, сделать тоже подающей. Из подвала идет подача, доходят две подающие трубы внутренний диаметр 20 мм (на них конвекторы) до верхнего этажа и объединяются в одну обратку внутренним диаметром 32 мм, которая спускается напрямую в подвал без конвекторов. Переподключение происходит наверху и внизу, а в квартирах нам проводят еще одну трубу (будующую обратку). Мне интересно - будет ли это нормально работать? Может ли быть нормальный слив, когда две трубы диаметром 20 мм объединяются в одну трубу диаметром 32 мм? Вот фото как есть сейчас - это конвектор на выходке на кухне. Как видите, система самая простая. На подающей картинка та же, идет только труба, нигде нет никаких перемычек, поддерживающих давление и т.д.

0
Вложение
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

03.09.2009 в 08:33:49

как я уже говорил, у вас однотрубная система отопления с "П"-образными стояками. По сути, если из соседнего стояка(обратки) сделают прямую, то сразу у ИТП(ЦТП) будет перерасход по ГКал, но это проблемы ТСЖ. А для вас, как жильца дома важно чтобы грели конвекторы и ситема работала, так вот, такая схема, с верхней общей обраткой ф32(ноя бы поставил на ф40) имеет право на жизнь:)

0