как лучше подсоеденить батареи в одно трубнои системе, пять этажеи ,два стояка ,одна труба проходит через радиаторы ,а вторая рядом примиком в подвал ,как лучше подачу к батареям иле на прямую трубу?

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

02.09.2009 в 12:08:15

orinbasar написал : как лучше подачу к батареям иле на прямую трубу?

Лучше так, как проектировщик указал в тех.документации.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

02.09.2009 в 12:14:03

спасибо гвоздь а я то думал как же лучше

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

02.09.2009 в 18:14:29

Что бы со всей ответственностью ответить на Ваш вопрос, слишком мало исходных данных.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

02.09.2009 в 20:36:22

Гвоздь написал : Лучше так, как проектировщик указал в тех.документации.

+1

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

03.09.2009 в 08:18:23

мне известно как проектировщик указал,меня интересует ваше мнение желательно обоснованное есть ли разница при присоединении в однотрубнои системе ЦО ,если труба подымается через пять радиаторов и возвращается примиком:)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.09.2009 в 11:30:03

orinbasar написал : если труба подымается через пять радиаторов и возвращается примиком

Лучше, если прямиком поднимается и возвращается через пять радиаторов. В этом случае гравитационная составляющая плюсуется, в другом случае вычитается.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

03.09.2009 в 12:15:32

NNN спасибо, все что хотел услышать:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

03.09.2009 в 15:05:19

NNN написал : Лучше, если прямиком поднимается и возвращается через пять радиаторов. В этом случае гравитационная составляющая плюсуется, в другом случае вычитается.

+1

0