Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 16:23:38

Спасибо за исчерпывающий ответ. Попробую еще раз вложить файл.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.12.2012 в 16:51:34

Левый автомат перегружен розетками и духовкой:(

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

25.12.2012 в 17:18:53

Духовку на автомат холодильника перенести хорошо бы, холодильник мало потребляет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.12.2012 в 17:34:02

DandS48 написал : холодильник мало потребляет.

У холодильника пусковые токи 7-10Iном !!! Поосторожней дорогуша !!!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2012 в 17:37:12

Зачем АВ В25А, может поставить просто ВН32? Кухонные розетки не стоит объединять с комнатными.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

25.12.2012 в 18:01:50

DED@ПВО написал : У холодильника пусковые токи 7-10Iном !!! Поосторожней дорогуша !!!

И сколько секунд этот пусковой ток? Автомат даже греться не успеет начать.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.12.2012 в 18:42:28

DandS48 написал : И сколько секунд этот пусковой ток? Автомат даже греться не успеет начать.

А зачем он должен начинать греться??? 2-3 секунд порой достаточно, чтобы вырубить неправильно подобранный автомат.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.12.2012 в 18:48:45

Номинальный рабочий ток большого 2-х компрессорного холодильника не более 2,5А. Пусковой соответственно не более 25А Даже С6 прекрасно его выдержит, и В10 тоже :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.12.2012 в 19:10:26

ksiman написал : Даже С6 прекрасно его выдержит, и В10 тоже

Ну, ну.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

25.12.2012 в 19:29:32

DED@ПВО написал : Ну, ну.

Откройте характеристики автоматов у производителей и посмотрите. Для выше указанного случая применен автомат на 16А с характеристикой В. Смотрим табличное значение срабатывание автомата с характеристикой В на КЗ составляет 5-10 номиналов, т.е. минимум 16х5=80А. Потребление холодильника при пуске например 25А, потребление мощной духовки 16А, итого 25+16=41А, а это почти в два раза ниже срабатывания автомата на КЗ.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 21:49:56

sergey_sav написал : Зачем АВ В25А, может поставить просто ВН32? Кухонные розетки не стоит объединять с комнатными.

Еще один автомат добавлять? ВН 32 - чем он хорош?

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 21:53:37

Всем добрый вечер. Накидал список для закупки. АВ 16 А - Legrand LR 2P C 16A 6kA -1шт. В 25 А - Legrand LR 2P C 25A 6kA или Модул. выключатель 2п 20А 1м – 1шт. Диф 16А 10 мА - Legrand 2п10мА С16(AC)6000A10кА - 1шт. УЗО 63 А 30 мА - Legrand DX 2П 63A 30MA -AC- 1шт. УЗО 40 А 30 мА - Legrand DX 2П 40A 30MA -AC - 1шт. АВ класс "В" 16А - LegrandDX 1P B 16A 6kA - 4шт. АВ класс "В" 10А - Legrand DX 1P B 10A 6kA -2шт. Вольтметр, с цифирками, не нашел. Удобно смотреть помоему как услуги нам оказывают.. Сорри,схему криво загрузил, на АВ холодильника еще и СВЧ.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2012 в 22:18:52

burn70 написал : Еще один автомат добавлять? ВН 32 - чем он хорош?

А кто поставил после счётчика В25А я что ли? В чём его смысл? Поэтому и предложил выключатель. А если показанное на картинке стоит в щитке, то вообще выбросить коммутационный аппарат после счётчика.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.12.2012 в 22:21:21

sergey_sav написал : Поэтому и предложил выключатель.

Дописывайи до конца. ВН - выключатель нагрузки. ТС в этом ни в зуб ногой.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 22:48:40

DED@ПВО написал : Дописывай до конца. ВН - выключатель нагрузки. ТС в этом ни в зуб ногой.

После счетчика планируется выключатель (не автомат или автомат) для отключения всей сети в квартире, какой так и не определился пока. А что (кто) такое ТС?