25.12.2012 в 22:52:10
burn70 написал : А что (кто) такое ТС?
Пора бы знать - Топик Стартер ( автор первого поста в теме)
25.12.2012 в 22:54:29
sergey_sav написал : А кто поставил после счётчика В25А я что ли? В чём его смысл? Поэтому и предложил выключатель. А если показанное на картинке стоит в щитке, то вообще выбросить коммутационный аппарат после счётчика.
В25А - выключатель. Выбросить не получится т.к. до счетчика могут запретить установку автомата, вот и пытаюсь предусмотреть. Извиняюсь если схему коряво написал, за советом сюда и зашел.
25.12.2012 в 23:15:20
burn70 написал : В25А - выключатель
Выключатель, то бишь, пакетник или же автоматический выключатель? Плиз, уточните, а то мы тут как слепые с глухими разговариваем...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.12.2012 в 23:26:20
Пусть будет - ВН-выключатель нагрузки, типа автомата только для ручного отключения по необходимости.
26.12.2012 в 00:10:48
burn70 написал : Пусть будет - ВН-выключатель нагрузки, типа автомата только для ручного отключения по необходимости.
Выключатель нагрузки -ВН -устройство ручного отключения нагрузки, у него нет автоматического выключения, то есть он не защищает от КЗ. Уяснили???
26.12.2012 в 08:29:42
Конечно уяснил, просто обозвал его по другому :). Может есть смысл заменить Диф. автомат 16А 10 мА на 16А 30 мА и запитать на него кроме водонагревателя стиралку и духовку, тем самым разгрузить самый первый (левый) АВ?
26.12.2012 в 08:58:18
burn70, откуда нарисовался вводной автомат на 16А? вы решили себе в полтора раза урезать мощность - с 5 до до 3.5кВт?
и зачем вам рубильник, когда все в одном щите? по-хорошему, конечно, вводной автомат надо на лестничной клетке ставить для защиты ввода. тогда рубильник еще имеет хоть какой-то смысл
26.12.2012 в 08:58:53
burn70 написал : Диф. автомат 16А 10 мА на 16А 30 мА
Я бы не стал менять, если водонагреватель пробьет когда вы будете мыться, то с 30мА хорошо так может пощипать так как кожа мокрая и сопротивление маленькое. Ни чего страшного не случится, но от неожиданности можно равновесие потерять.
26.12.2012 в 13:39:21
DandS48 написал : Откройте характеристики автоматов у производителей и посмотрите. Для выше указанного случая применен автомат на 16А с характеристикой В. Смотрим табличное значение срабатывание автомата с характеристикой В на КЗ составляет 5-10 номиналов, т.е. минимум 16х5=80А. Потребление холодильника при пуске например 25А, потребление мощной духовки 16А, итого 25+16=41А, а это почти в два раза ниже срабатывания автомата на КЗ.
Это все для хорошей сети. А если сеть и проводка стояковая хреновые то и ток будет дай бог 50А.
26.12.2012 в 13:45:23
burn70 написал : Может есть смысл заменить Диф. автомат 16А 10 мА на 16А 30 мА и запитать на него кроме водонагревателя стиралку и духовку, тем самым разгрузить самый первый (левый) АВ?
Дифф есть смысл заменить на УЗО 25А/0,03А и создать группу АВ16А для розетки водогрея и розетки ванной, и АВ6А для освещения ванной и туалета. И вводной АВ16А замените на АВ25А, а после счетчика АВ В25А замените на выключатель нагрузки ВН40А или ВН63А.
26.12.2012 в 15:25:33
DED@ПВО написал : Это все для хорошей сети. А если сеть и проводка стояковая хреновые то и ток будет дай бог 50А.
Причем тут проводка и стояки, речь шла о одновременном включении двух нагрузок на один автомат с учетом кратковременного пускового тока. Ток КЗ проводки тут ни причем.
А если уж вы заговорили о токах короткого замыкания, то при токе 50А сеть будет настолько плохая, что про включении нагрузки на 2кВт напряжение будет проседать на 40В. Несколько квартир с такой сетью жить просто не смогут, так как в сети и 160В не будет.
26.12.2012 в 15:42:30
DandS48 написал : Причем тут проводка и стояки, речь шла о одновременном включении двух нагрузок на один автомат с учетом кратковременного пускового тока. Ток КЗ проводки тут ни причем.
При том, что ток КЗ считается по сопротивлению петли фаза - ноль. В это сопротивление входит сопротивление стояковых проводников тоже. Поэтому нельзя считать ток КЗ только по возможностям автоматов.
26.12.2012 в 15:51:47
DED@ПВО Я не ток КЗ посчитал, а ток при одновременной работе духовки и пуске компрессора холодильника. Ели эта сумма тока не попадает в значение тока КЗ для автомата, то он не выключится мгновенно, а просто начнется нагреваться тепловой расщепитель.
26.12.2012 в 16:01:44
DandS48 написал : Я не ток КЗ посчитал, а ток при одновременной работе духовки и пуске компрессора холодильника.
Автомат ставится для защиты кабельной линии, поэтому АВ16А под кабель3х2,5мм2, а это 3,52kW.Если по номиналу 3,52kW, а вешают 4.5kW то естественно получается провал напряжения за счет увеличения тока, что ни есть хорошо.
26.12.2012 в 17:00:52
DED@ПВО кабель3х2,5мм2 спокойно держит 25-30А, т.е. 5-6кВт нагрузки согласно таблицам ПУЭ и ни каких просадок напряжения из-за этого кабеля не должно быть (стояк не рассматриваем), а защищают его автоматом на 16А для гарантированной защиты от перегрева. За несколько секунд пуска кабель как и автомат нагреться даже не успеет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу