Tehnik-san написал : 2squat предметно на фото

подскажите пожалуйста, а что это за металлические направляющие (похоже на правило) прикреплены к стене, в местах где ванна будет соприкасаться со стеной... Какова функция этого девайса?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.01.2012 в 12:42:21

alex7912 написал : ... на сколько должны выступать водорозетки для смесителей в санузлах

В окончательном варианте вн. резьба водорозеток должна быть заподлицо с плиткой

Jobit написал : ... что это за металлические направляющие (похоже на правило) прикреплены к стене

К стене прикручено правИло для жесткой фиксации бортиков акриловой ванны .

При установке таких ванн следует опорную нагрузку распределить равномерно и на правИло и на ножки.

Подробностями установки делился здесь

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=72&p=1293951&viewfull=1#post1293951

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

23.01.2012 в 12:49:12

спасибо!

В этой теме нет информации по оптимальной высоте водорозеток для умывальника, унитаза и посудомойки... только высота канализац. выводов. Уважаемый Tehnik-san, добавьте пожалуйста.. Уверен не только мне будет полезна эта информация..

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.01.2012 в 14:18:41

Отправной точкой перед началом сантехмонтажа является определение точного уровня "чистого пола", т.к. от этой отметки и начинаются все расчеты по выводу водорозеток и канализации.
Эта отметка (1000мм от верха будущей плитки) переносится от входной двери, в идеале , когда уровень пола в квартире равен уровню пола в коридоре , а уровень пола в с/у на 2-4см ниже уровня пола в квартире.

При высоте столешницы 850мм , высота водорозеток для кух. мойки 550-600мм (стандартная длина шлангов смесителей 350мм) Минимальное расстояние по осям между водорозетками 80мм Сифон для стиралки на высоте 600-700мм

0
Вложение
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

01.02.2012 в 13:06:26

Tehnik-san написал : О Минимальное расстояние по осям между водорозетками 80мм

Чем черевато не соблюдение расстояния по осям? На стандартную планку рехау помещается три водорозетки (кухня раковина холодная и горячая, а также рядом холодная под посудомойку) с расстоянием 75мм... Какие неудобства могут возникнуть в этом случае...?

0
Аватар пользователя
Fylhtq

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 17

09.02.2012 в 22:27:27

Какой должен быть наклон днища ванны (разница высот краев ванны в длину), для стока воды?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

10.02.2012 в 07:29:57

Jobit написал : Какие неудобства могут возникнуть в этом случае...?

простои пример,если уменьшить растояние по осям больше положеного ,вы не сможете накрутить к водорозеткам угловые краны ,либо отражатели будут мешать друг другу ,по этому в плане эстетики и удобства выдерживают определённое растояние

Fylhtq написал : Какой должен быть наклон днища ванны (разница высот краев ванны в длину), для стока воды?

разницы высот при монтаже ванны не должно быть ,весь монтаж осуществляется строго по уровю,завод предусматривает необходимыи уклон для стока непосредственно самого днища ванны

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

17.02.2012 в 11:37:30

Tehnik-san, а какой длины бывают медные хромированные трубки подвода воды к смесителю (навеяно этим постом)? Какая высота вставки с донным клапаном под умывальником?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

17.02.2012 в 12:49:39

Sha длина жесткой подводки у производителей бывает различна, от 350мм до 600мм, в том конкретном случае была чешская подводка "Zorg" 600мм. Высота донного клапана в среднем 70мм

0
Аватар пользователя
igor1307

Местный

Регистрация: 08.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

19.02.2012 в 16:44:29

Предлагаю кроме сантехнического оборудования указывать размеры по газовому оборудованию, например, газовая колонка должна отстоять на 0,8 метра от газового счетчика, можно здесь посмотреть http://www.gaz-project.spb.ru/index/projecting/important-project поскольку сантехнические трубы с газовыми вместе проходят, газовые колонки и др..

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

16.03.2012 в 07:56:46

Для гигиенического душа есть какие-нибудь правила?

0
Аватар пользователя
B.S.V.

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

16.03.2012 в 09:42:34

Там где будет удобно. Зачастую определяет желаемая длина шланга.

0
Аватар пользователя
Влада

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Киев

Сообщений: 10

16.03.2012 в 09:47:19

а точка на каком уровне от пола?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

16.03.2012 в 15:02:02

При прокладке канализации упустил один момент, вывод под слив на кухне сделали на уровне 550мм от чистого пола, очень критично, нужно ли уменьшить высоту, как в этой теме рекомендуется до 400мм? Спасибо

0
Аватар пользователя
Алакс

Местный

Регистрация: 21.05.2010

Москва

Сообщений: 523

16.03.2012 в 21:44:23

При прокладке канализации упустил один момент, вывод под слив на кухне сделали на уровне 550мм от чистого пола, очень критично, нужно ли уменьшить высоту, как в этой теме рекомендуется до 400мм?

  • глубина достаточно глубокой мойки 20см, + минимум 10 см на подмоечное подключение сифона. итого 30см. примем стандартную высоту столешницы 85см от чистого, итого 85-30=55см от чистого пола. Мы видим, что при стандарте размеры проходят, но при отклонениях от стандарта (например, более глубокая мойка или дренаж подмоечного фильтра в канализационную трубу ) размеры не проходят. Те фильтр обратного осмоса под мойкой установить не выйдет.

Ещё пара размеров: Стандартная высота седалища унитаза от чистого пола 40- 41 см, расстояние от чистого до оси прямого отвода в канализацию 18см Максимально комфортная высота для человека среднего роста седалища унитаза 45-46см от чистого пола ( измеренно опытным путём при установке удалённой инсталляции). Минимальная глубина залегания стандартного трапа от чистого пола 9см.

0

Мой сайт kuhnivmoskve.com