АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.09.2009 в 17:38:27

EHA4441 написал : а у меня в практике получилось однажды)))

А сколько раз не получилось? И каковы последствия?

2robar77 Доморощенные "решения" годятся только в "огородной" сантехнике, а не в системах ЦО. В таких случаях скупой (или ленивый) платит не дважды, а гораздо больше.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

06.09.2009 в 17:42:53

А сколько раз не получилось? И каковы последствия? 2robar77 Доморощенные "решения" годятся только в "огородной" сантехнике, а не в системах ЦО. В таких случаях скупой (или ленивый) платит не дважды, а гораздо больше.

Я написал все возможные варианты. И где вы увидели, что это ЦО, а не от ИТП? В производственном цеху, где лишнюю копейку на эксплуатацию не выделяют делали и так. Я же вам не говорю про здания класса В,С. Считаю данную тему закрытой.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.09.2009 в 17:49:28

EHA4441 написал : И где вы увидели, что это ЦО

По обоям определил.

EHA4441 написал : Считаю данную тему закрытой

Однако, открывали её не Вы.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

06.09.2009 в 18:30:48

По обоям определил.:applause:

Однако, открывали её не Вы.-

robar77Всем спасибо.

да коль это все-таки ЦО, то в добавок еще может потечь 1)цанговое соединение;2) м/п труба.

0
Dikiy
Dikiy
Резидент

Регистрация: 11.06.2008

Саратов

Сообщений: 1775

09.11.2009 в 23:14:41

robar77 написал : Подскажите пожалуйста, как быть.После замены радиатора на чугунный,образовалась трещина там, где вкручена пробка и выходит труба.Есть ли опасность, что под давлением системы всё,мягко говоря, потечёт и,что делать?Заранее спасибо.

Я вижу крутили на лен,резьба старая нужно было метчиками резьбу почистить с маслом и потом вкручивать а так под давлением по резьбе и лопнуло,нужно секцию убрать и не повторять ошибку резьба должна быть чистой,мотать лен в меру с унипаком или мультипаком и уберите с отопления пластиковые трубы что у вас там пропилен?Хлебнете вы с ним.....

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

09.11.2009 в 23:25:14

Dikiy написал : и уберите с отопления пластиковые трубы что у вас там пропилен?Хлебнете вы с ним.....

там МП на компрессионных кольцах, но тоже еще хлебнут))

0
Dikiy
Dikiy
Резидент

Регистрация: 11.06.2008

Саратов

Сообщений: 1775

09.11.2009 в 23:32:09

EHA4441 написал : там МП на компрессионных кольцах, но тоже еще хлебнут))

А да не разглядел,видимо санту местного звали они любят такое ставить быстро легко и денежно.Я бы на резьбу поставил или еще лучше приварить.Как уплывут сразу приварят.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.11.2009 в 18:57:45

Мой совет: поменяйте его сразу или потом много хлопот будет - надо что бы отопление было на высшем уровне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу