Переделали трубы на пластик и полотенчик подключили отдельными врезками(раньше было вместе с гор.водоснабжением)Теперь иногда прогревается полностью,но в основном верх чуть теплый.Что можно сделать? 1 этаж,год постройки дома 1980
10.05.2009 в 16:46:17
Переделали трубы на пластик и полотенчик подключили отдельными врезками(раньше было вместе с гор.водоснабжением)Теперь иногда прогревается полностью,но в основном верх чуть теплый.Что можно сделать? 1 этаж,год постройки дома 1980
10.05.2009 в 17:13:09
Уменьшить диаметр байпаса с 1" до 3/4 ( это где стрелка 1") , или сместить его к кранам поближе... или и то и другое.
10.05.2009 в 17:24:58
dima307 написал : Что можно сделать?
Радикальный вариант: Произвести сварочные работы, результатом которых на стояке между врезками должен появиться байпас с заужением ДУ стояка на размер (например, стояк 1" - bypass 3/4" и т.д.), смещенный от оси стояка на максимально возможное расстояние в сторону ПС. Отводы к ПС выполнить с ДУ не менее 3/4"
in my humble opinion
10.05.2009 в 17:28:08
Сварочные работы исключенны,т.к.уже плитка лежит
10.05.2009 в 18:10:42
2dima307 Скорее всего причина кроеться в перегретых стыках на подводке ПП
пример с фото здесь
10.05.2009 в 18:16:03
dima307 написал : Сварочные работы исключенны,т.к.уже плитка лежит
В таком крохотном лючке проведение переустройства практически исключено. Ломать придется в любом случае.
in my humble opinion
10.05.2009 в 18:16:07
А перемычку между кранами действительно следовало бы заузить на одну ступень.Есть и норматив этого заужения.см. МГСН 3.01-01 Система нормативных документов в строительстве.
Московские городские строительные нормы
5.7. *В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.*
10.05.2009 в 18:19:44
Tehnik-san написал : Скорее всего причина кроеться в перегретых стыках на подводке ПП
Это можно частично проверить сняв американки с отсечных кранов. Так-же необходимо заменить неполнопроходные краны (если таковые стоят) на полнопроходные. Но это все полумеры - без устройства заужения байпаса ПС нормально работать не будет.
in my humble opinion
10.05.2009 в 22:12:13
что то я не уловил у вас пп буквами г расходится?
11.05.2009 в 20:02:08
сансей!Обрати внимание на 1 рисунок!если подача сверху вниз- это одно.а если с низу вверх,у байпаса гидравлика будет меньше,а значит......Ну это согласно рисунку!!Привет тебе.
12.05.2009 в 22:45:42
plimutrok написал : сансей!Обрати внимание
сенькю как обычно самое главное пропустил) Привет Донецку!)