Переделали трубы на пластик и полотенчик подключили отдельными врезками(раньше было вместе с гор.водоснабжением)Теперь иногда прогревается полностью,но в основном верх чуть теплый.Что можно сделать? 1 этаж,год постройки дома 1980

0
Вложение
СуперМарио
СуперМарио
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Новосибирск

Сообщений: 136

10.05.2009 в 17:13:09

Уменьшить диаметр байпаса с 1" до 3/4 ( это где стрелка 1") , или сместить его к кранам поближе... или и то и другое.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.05.2009 в 17:24:58

dima307 написал : Что можно сделать?

Радикальный вариант: Произвести сварочные работы, результатом которых на стояке между врезками должен появиться байпас с заужением ДУ стояка на размер (например, стояк 1" - bypass 3/4" и т.д.), смещенный от оси стояка на максимально возможное расстояние в сторону ПС. Отводы к ПС выполнить с ДУ не менее 3/4"

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.05.2009 в 17:28:08

Сварочные работы исключенны,т.к.уже плитка лежит

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

10.05.2009 в 18:10:42

2dima307 Скорее всего причина кроеться в перегретых стыках на подводке ПП пример с фото здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1020384&postcount=460

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.05.2009 в 18:16:03

dima307 написал : Сварочные работы исключенны,т.к.уже плитка лежит

В таком крохотном лючке проведение переустройства практически исключено. Ломать придется в любом случае.

0

in my humble opinion

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

10.05.2009 в 18:16:07

А перемычку между кранами действительно следовало бы заузить на одну ступень.Есть и норматив этого заужения.см. МГСН 3.01-01 Система нормативных документов в строительстве.
Московские городские строительные нормы

5.7. *В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.*
http://www.cih.ru/s3/285.html

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

10.05.2009 в 18:19:44

Tehnik-san написал : Скорее всего причина кроеться в перегретых стыках на подводке ПП

Это можно частично проверить сняв американки с отсечных кранов. Так-же необходимо заменить неполнопроходные краны (если таковые стоят) на полнопроходные. Но это все полумеры - без устройства заужения байпаса ПС нормально работать не будет.

0

in my humble opinion

сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.05.2009 в 22:12:13

что то я не уловил у вас пп буквами г расходится?

0
plimutrok
plimutrok
Новичок

Регистрация: 10.11.2007

Донецк

Сообщений: 86

11.05.2009 в 20:02:08

сансей!Обрати внимание на 1 рисунок!если подача сверху вниз- это одно.а если с низу вверх,у байпаса гидравлика будет меньше,а значит......Ну это согласно рисунку!!Привет тебе.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

12.05.2009 в 22:45:42

plimutrok написал : сансей!Обрати внимание

сенькю как обычно самое главное пропустил) Привет Донецку!)

0