Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.09.2011 в 23:22:52

Sunny_xms написал : через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.

Значит, схема подключения рабочая.

Sunny_xms написал : Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет.

В следующий раз делайте это закрыв один из отсекающих кранов. Сначала при закрытом верхнем, потом нижнем.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

27.09.2011 в 23:44:56

Sunny_xms написал : подскажите пожалуйста что с этим делать? кто накосячил???

Сварщик сварил как ему сказали. Он не обязан быть сантехником. Подключальщики"" не должны были делать, если не уверены. Но больше всех Вы накосячили. Радиаторы отопления видели как устанавливают? Сначала определяется местоположение, устанавливается радиатор, затем трубы к стояку. Все делает один человек. Если нашли разных людей-будьте добры взять общее руководство на себя.

0
Аватар пользователя
svaga70

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

27.09.2011 в 23:58:05

Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика

0
Аватар пользователя
Sunny_xms

Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

28.09.2011 в 23:30:55

svaga70 написал : Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика

вот оно:

2NNN: поясни пожалуйста:

т.е. сделать как - перекрыл, слил, потом открыл? подождал. если холодный снова, то проделать аналогично с другим вентилем? если заработает, что это будет означать и что надо будет сделать чтобы он всегда был горячим?

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.09.2011 в 07:31:45

Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.

0
Аватар пользователя
Sunny_xms

Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

29.09.2011 в 22:34:34

Tile_EXP написал : Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.

Выше чего? ввода в полотенцесушитель?

отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него. выход из полотенчика на 5 см ниже чем ввод обратки в стояк. и почему это приводит к образованию воздушной пробки? поясни пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2011 в 07:39:09

Sunny_xms написал : почему это приводит к образованию воздушной пробки?

Если верхняя труба будет уходить вверх по пути от стояка к ПС даже всего лишь на 3 см вверх, то образуется воздушная пробка в месте верхнего подключения. При отключении стояка и наполнении его снова там образуется воздух который оказывается в верхней точке системы, т.е. у верхнего ввода.

Sunny_xms написал : отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него

Повезло, что в этой теме уже описывали. Цитирую:

mar6565 написал : надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном

Это идеальный вариант подключения ПС. Работать ПС будет всегда и сама по себе без какого либо участия с вашей стороны, даже после отключения стояка.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2011 в 08:38:22

Вот картинка для более лёгкого понимания

Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.

P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(

0
Вложение
Аватар пользователя
Sunny_xms

Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

01.10.2011 в 11:52:18

Tile_EXP написал : Вот картинка для более лёгкого понимания

Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.

P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(

да уж.. :((( а что ж делать? место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух (см рисунок).

выпуск воздуха через имеющиеся клапан никчему не приводит. Я пробовал перекрыть нижний вентиль и через Клапан 2 слить воду, а Клапан 1 - выпустить воздух. Воздух выходит, вода сливается, но это не помогает...

ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.10.2011 в 19:50:05

Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?

Не факт что поможет.

Sunny_xms написал : место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух

Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2011 в 15:22:35

Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель?

Если подача ГВ снизу, то будет хуже. В этом случае сужение нужно убрать.

0
Аватар пользователя
Sunny_xms

Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

02.10.2011 в 17:45:31

Tile_EXP написал : Не факт что поможет.

Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.

Ура! Работает! Спасибо Tile_EXP и всем кто откликнулся!

Последний вопрос. В связи с тем, что воды отключают достаточно часто, есть ли способ более изящного включения полотенчика? Может клапан с выпуском какой-нибудь можно использовать?

Вариант номер 2 решения проблемы - разломать кусок стена и переварить отвод выше ввода в ПС?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2011 в 20:46:17

Sunny_xms написал : Ура! Работает!

Так я и не сомневался )))

Вариант 2 самый действенный. Так ПС будет работать сам.

Хотя есть ещё такая возможность: Установить тройник на верхний отвод стазу после крана от стояка. На свободный отвод в бок поставить кран и организовать слив в каналью. Если не работает ПС, то перекрываете кран до тройника (верхний отвод от стояка) и открываете кран на тройнике для слива воды с воздухом.

0
Аватар пользователя
Sunny_xms

Местный

Регистрация: 27.09.2011

Москва

Сообщений: 8

04.10.2011 в 22:43:18

понятно. спасибо за консультации!

0
Аватар пользователя
profsanteh

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

09.10.2011 в 00:04:53

Скорее всего перемычка на п.с. не того диаметра, или при переносе п.с. сделано много углов, сопротивлений и т.д. Но наверно перемычка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу