27.09.2011 в 23:22:52
Sunny_xms написал : через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.
Значит, схема подключения рабочая.
Sunny_xms написал : Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет.
В следующий раз делайте это закрыв один из отсекающих кранов. Сначала при закрытом верхнем, потом нижнем.
27.09.2011 в 23:44:56
Sunny_xms написал : подскажите пожалуйста что с этим делать? кто накосячил???
Сварщик сварил как ему сказали. Он не обязан быть сантехником. Подключальщики"" не должны были делать, если не уверены. Но больше всех Вы накосячили. Радиаторы отопления видели как устанавливают? Сначала определяется местоположение, устанавливается радиатор, затем трубы к стояку. Все делает один человек. Если нашли разных людей-будьте добры взять общее руководство на себя.
27.09.2011 в 23:58:05
Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика
28.09.2011 в 23:30:55
svaga70 написал : Sunny_xms,фотку выложите подключения полотенчика
вот оно:
2NNN: поясни пожалуйста:
т.е. сделать как - перекрыл, слил, потом открыл? подождал. если холодный снова, то проделать аналогично с другим вентилем? если заработает, что это будет означать и что надо будет сделать чтобы он всегда был горячим?
29.09.2011 в 07:31:45
Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.
29.09.2011 в 22:34:34
Tile_EXP написал : Sunny_xms, Сдаётся мне, что верхний отвод от стояка идёт выше. Правильно? Тогда у вас воздушная пробка в трубе. Приоткручивайте верхний отвод у ПС спускайте воздух и закручивайте обратно.
Выше чего? ввода в полотенцесушитель?
отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него. выход из полотенчика на 5 см ниже чем ввод обратки в стояк. и почему это приводит к образованию воздушной пробки? поясни пожалуйста.
30.09.2011 в 07:39:09
Sunny_xms написал : почему это приводит к образованию воздушной пробки?
Если верхняя труба будет уходить вверх по пути от стояка к ПС даже всего лишь на 3 см вверх, то образуется воздушная пробка в месте верхнего подключения. При отключении стояка и наполнении его снова там образуется воздух который оказывается в верхней точке системы, т.е. у верхнего ввода.
Sunny_xms написал : отвод от стояка в полотенчик на 25см ниже ввода в него
Повезло, что в этой теме уже описывали. Цитирую:
mar6565 написал : надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном
Это идеальный вариант подключения ПС. Работать ПС будет всегда и сама по себе без какого либо участия с вашей стороны, даже после отключения стояка.
30.09.2011 в 08:38:22
Вот картинка для более лёгкого понимания
Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.
P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(
01.10.2011 в 11:52:18
Tile_EXP написал : Вот картинка для более лёгкого понимания
Т.е. победить пробку малыми силами можно откручивая верхний ввод ПС для спуска воздуха.
P.S. Получается накосячил сварщик. Но и другие не без греха. К сожалению сплошной косяк :(
да уж.. :((( а что ж делать? место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух (см рисунок).
выпуск воздуха через имеющиеся клапан никчему не приводит. Я пробовал перекрыть нижний вентиль и через Клапан 2 слить воду, а Клапан 1 - выпустить воздух. Воздух выходит, вода сливается, но это не помогает...
ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?
01.10.2011 в 19:50:05
Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель? можно это делать? это поможет?
Не факт что поможет.
Sunny_xms написал : место ввода в полотенчик - там нет никаких кранов или вентилей, чтобы выпустить воздух
Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.
02.10.2011 в 15:22:35
Sunny_xms написал : ещё вопрос - если ещё заузить стояк ГВС, что бы вода всё же пошла через полотенцесушитель?
Если подача ГВ снизу, то будет хуже. В этом случае сужение нужно убрать.
02.10.2011 в 17:45:31
Tile_EXP написал : Не факт что поможет.
Там есть гайка. Приоткрутите её разводным ключом и после того как пойдет вода прикройте. Всё элементарно.
Ура! Работает! Спасибо Tile_EXP и всем кто откликнулся!
Последний вопрос. В связи с тем, что воды отключают достаточно часто, есть ли способ более изящного включения полотенчика? Может клапан с выпуском какой-нибудь можно использовать?
Вариант номер 2 решения проблемы - разломать кусок стена и переварить отвод выше ввода в ПС?
02.10.2011 в 20:46:17
Sunny_xms написал : Ура! Работает!
Так я и не сомневался )))
Вариант 2 самый действенный. Так ПС будет работать сам.
Хотя есть ещё такая возможность: Установить тройник на верхний отвод стазу после крана от стояка. На свободный отвод в бок поставить кран и организовать слив в каналью. Если не работает ПС, то перекрываете кран до тройника (верхний отвод от стояка) и открываете кран на тройнике для слива воды с воздухом.
04.10.2011 в 22:43:18
понятно. спасибо за консультации!
09.10.2011 в 00:04:53
Скорее всего перемычка на п.с. не того диаметра, или при переносе п.с. сделано много углов, сопротивлений и т.д. Но наверно перемычка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу