ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.04.2006 в 17:46:36

vitalik13

Необязательно. Если в этажном щитке есть автомат, то дублировать его смысла обычно нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

11.04.2006 в 17:53:08

счётчик находится в коридоре и автомат там поставим, но хочу поставить в квартие отдельные автоматы на куждую линию (свет, розетки, теплый пол, стиралка, кухня) + УЗО на розетки, стиралку и кухню. ксати лучше поставить УЗо с ограничение тока (в целях экономия места, но не в ущерб качеству работы) или поставить отдельно автомат и УЗО?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.04.2006 в 18:01:33

vitalik13

Если место позволяет, то лучше раздельные. Автоматы после УЗО удобнее двухполюсные. Тёплый пол тоже лучше защитить УЗО. Освещение можно оставить без защиты.

Входной двухполюсной автомат - счётчик - УЗО и автомат на свет - прочие автоматы после УЗО. Номинал вводного автомата и счётчика?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 370

11.04.2006 в 18:37:17

lamaster написал : Нужен, номинал автомата на ступень ниже номинала УЗО. УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и токов КЗ. На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА .

ИМХО, на УЗО указывается ток, который УЗО может без вреда для себя (без обгорания контактов, например) отключать. То-есть, чем больше указанный ток, тем надёжнее УЗО.Поэтому необязательна разница в одну ступень. Или я неправ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.04.2006 в 18:39:46

Андрей, Кунцево написал : Поэтому необязательна разница в одну ступень.

Тему разбирали, и пришли к выводу, что разница нужна.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

11.04.2006 в 22:56:37

ВТБ! написал : vitalik13 Освещение можно оставить без защиты.

На случай залива сверху лучше 100 мА и на освещение - проводка целее будет.

0
vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 09:09:30

ВТБ! написал : vitalik13

Номинал вводного автомата и счётчика?

Входной автомат на 32А. Slawa, при заливе разве не должен сработать автомат(кототкое замыкание всё-таки).

Мне всё-таки не понятно в какой последовательности начиная от завода в квартиру подключается автомат и УЗО? я так понимаю, что так:

  • автомат на свет 10А
  • автомат на теплый пол 10А общий автомат(32А) - счётчик - автомат на розетки 16А - УЗО 25А
  • автомат на кухню 16А - УЗО 25А
  • автомат на ванну 10А - УЗО 16А
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 09:33:01

vitalik13

Всё правильно. Но не всё бюджетно. Бюджетный вариант - одно УЗО 40А 30мА на всю квартиру, возможно, кроме освещения.

Если же три УЗО, то я бы поставил одно на освещение, одно на кухонные розетки, а одно на 40А 30мА на все остальные группы (розетки, санузел, тёплый пол). Тогда при сработке УЗО в "группах риска" Вы не останетесь в темноте и с отключенным холодильником.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 09:59:15

ВТБ! написал : vitalik13

Всё правильно. Но не всё бюджетно. Бюджетный вариант - одно УЗО 40А 30мА на всю квартиру, возможно, кроме освещения.

Если же три УЗО, то я бы поставил одно на освещение, одно на кухонные розетки, а одно на 40А 30мА на все остальные группы (розетки, санузел, тёплый пол). Тогда при сработке УЗО в "группах риска" Вы не останетесь в темноте и с отключенным холодильником.

как можно поставить одно УЗО на все остальные группы если оно подключается после автоматов и на каждую группу идёт своя линия? может тогда ставить так: общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии? Кстати почем не бюджетно, стоклько стоят УЗО (как-то ещё не задавался этим вопросом)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

12.04.2006 в 11:15:45

vitalik13 написал : общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии?

Да, это и есть бюджетный вариант. Но при срабатывании УЗО проблему ищете с фонариком в руках. Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще. Кстати, на тёплый пол в любом случае двухполюсной - он же стационарно подключен?

стоклько стоят УЗО

Больше тысячи рублей за электромеханические УЗО пристойных производителей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

vitalik13
vitalik13
Новичок

Регистрация: 29.03.2006

Москва

Сообщений: 87

12.04.2006 в 11:21:56

ВТБ! написал : Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще.

Чем проще-то?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу