Аватар пользователя
Hubble

Местный

Регистрация: 12.01.2009

Самара

Сообщений: 195

09.09.2009 в 07:58:24

прессфитинги FAR, TH накладки - стОит ли поворачивать на 90 гр при втором обжиме?

Вопрос возник - взял напрокат клещи. Накладки толи изъюзаные уже порядком, толи так задумано. При смыкании клещей - не идеальный круг, а как бы в форме глаза получается, но совсем чуть чуть. Нормально ли это? При обжиме тестового фитинга (валтек купил за 100 р) обжим получился с 2 -мя как бы их назвать, маленькими бугорками. В магазе сказали что одного раза достаточно. Но дома я повернул его на 90 градусов и обжал еще раз ....бугорки задвинулись вроде - но теперь сомнения а не вдавят ли они в этих местах лишнего?

Извините за сумбур, описал как мог. Надо ли обжимать 2-3 раза один фитинг для равномерного обжатия со всех сторон? Заранее спасибо. (с зимы лежит материал, наконец решился все сваять)

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

09.09.2009 в 08:42:06

обязательно нужно поворачивать градусов на 30-90 чтобы разогнать "защипы", иначе в этих местах возможно сочение воды

0
Аватар пользователя
Hubble

Местный

Регистрация: 12.01.2009

Самара

Сообщений: 195

09.09.2009 в 11:25:59

Пижон написал : обязательно нужно поворачивать градусов на 30-90 чтобы разогнать "защипы", иначе в этих местах возможно сочение воды

спсибо за инфу. Тоесть защипы и на новых накладках имеют место? Ато смутило это слегка...уже были мысли вернуть их нафиг клещи(валтековские ручные), поискать в другом месте

0
Аватар пользователя
Кип

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

10.09.2009 в 14:51:04

Хм, первый раз слышу чтобы надо было два раза жать. У меня обжато с защипами (фитинги tiemme, клещи были valtec) и ничего не течёт.

0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

11.09.2009 в 06:46:07

Вот цитата из Валтековского буклета по монтажу МП систем: "Для выправления «защипов», ин- струмент поворачивается вокруг оси трубы на 15-90 градусов и опрессов- ка повторяется. После этого гильза фитинга не должна иметь ярко вы- раженных «защипов»." Находил где-то на этом форуме, с ним еще кино скачивал, где показано как надо делать.

0
Аватар пользователя
Кип

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

11.09.2009 в 10:14:20

Да, действительно, я уже тоже нашёл инструкцию к клещам и прочитал об этом. Получается и правда надо делать так. Хотя у меня дома обжато за один раз и не течёт... защипы слабо выраженные есть, я посмотрел. Дообжимать или так оставить?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

11.09.2009 в 12:08:30

Вполне возможно, что при использовании продукции валтек обжимать нужно все 10 раз.. Если профиль TH, то пользуюсь продуктом henco. Ни разу не обжимал дважды.

0
Аватар пользователя
sultan

Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

11.09.2009 в 17:31:11

Makarone написал : Вполне возможно, что при использовании продукции валтек обжимать нужно все 10 раз..

Да уж... весьма по валтековски.))))

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.09.2009 в 22:06:26

Кип написал : Хм, первый раз слышу чтобы надо было два раза жать.

Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда. Обжимать два раза тоже не нужно.

0
Аватар пользователя
Кип

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

12.09.2009 в 00:17:52

ДОКА написал : Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда

Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные? Правда вот валтековские клещи... защипы есть но слабовыраженные так сказать. Не текут пока. Как думаете, будут и дальше жить?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.09.2009 в 01:04:28

Когда же перестанут продавать валтек во всех его проявлениях?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

12.09.2009 в 01:13:05

Кип написал : Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные?

вполне, достаточно качественные

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2009 в 08:46:44

ДОКА написал : Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда. Обжимать два раза тоже не нужно.

Дока вот посмотри на фотки, это нормальные зашипы.

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.09.2009 в 09:47:26

Кип написал : Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные?

С фитингами этого производителя не работал,и не собираюсь.

Кип написал : Правда вот валтековские клещи

Во-во.

Кип написал : Как думаете, будут и дальше жить?

Я не ясновидящий;)

Дядя написал : Дока вот посмотри на фотки, это нормальные зашипы.

Да,нормальные.

0
Аватар пользователя
Адель

Местный

Регистрация: 13.07.2009

Казань

Сообщений: 683

14.09.2009 в 01:57:42

По отчету о продажах с момента установки 1С где 23000 тиемме 43000 фар пресс-соединений в одной фирме продали под монтаж себе же (тройник - 3 соединения), клещи риджид аккумулятрные и ремс повер пресс сетевые, губки тн хенко и ремс соответсвенно, виега V, заюзанные есннно, обжимали работяги всегда 1 раз. если и получались защипы, то как на втором фото ДЯДИ, на меди защипов никогда не остается.

Вроде ни у кого не текло, у меня на воде дома 7 год тиемме пресс - все ок, 1 раз обжимали, я не уследил, отопление от застройщика - Мп валтек-пресс (правда в 2002 году валтек был дикой редкостью еще), у меня 1 ниппель потек (1 капля в минуту, если бы горяая была - испрались бы, когда опрессовывали холодной водой осенью - передали по гарантии. страшно, но соваться в отопление нельзя). Труба в обоих случах Хенко (ее кстати у нас с 2004 года из-за палева перестали брать, а те кто возил настоящую перестали возить, т.к. на постоянных клиентах только жить невозможно - теперь 2 фирмы с одинаковой мп тяжело найти).

Я сам никогда 2 раза не обжимал, но вроде эксперимента для обжимал фитинги всех производителей, продающихся в рашке, защипов не было тока в фирме когда на столе обжимал новыми клещами, и на какой то швейцарской трубе - там гильзы обимаются 4мя узкими колечками, как в овентропе(там 0.5 мм защипы остаются), а 2мя широкими как в ТН.

Дока, 1) а Ваши виеговские клещи, это риджит оем-ный или нет?
2) Вы в случае МП коллекторной разводки отопления узлы радиаторов или термоголовки из штукатурки выходящую трубы концовками подключаете (спрашиваю, потому что вы вроде отказались от них на коллекторах, в пользу пресс американок, но я не видел еще чтобю текли концовки фар, овентроп или хертц хоть и разрезное кольцо, даже в спортзалах и общественных туалетах на Керми+хертз или фар. плюс имхо в том, что нет пресс-соединения в стене и мп трубу можно и из стены выводить она эстетичная, а подтянуть доступно, на 1 узел меньше покупать - меньше сметная стоимость) или пресс переходом с мп на 15 ую хромированную медь, а ее в концовку уже (заказчики не эстеты всегда начинают думать что впариваешь лишний узел)?

Из стяжки мне подключение не нравицца т.к. пинают трубы дети, не удобно мыть полы и укладывать паркет тоже, настаиваю штробить стену.

0