09.09.2009 в 07:58:24
прессфитинги FAR, TH накладки - стОит ли поворачивать на 90 гр при втором обжиме?
Вопрос возник - взял напрокат клещи. Накладки толи изъюзаные уже порядком, толи так задумано. При смыкании клещей - не идеальный круг, а как бы в форме глаза получается, но совсем чуть чуть. Нормально ли это? При обжиме тестового фитинга (валтек купил за 100 р) обжим получился с 2 -мя как бы их назвать, маленькими бугорками. В магазе сказали что одного раза достаточно. Но дома я повернул его на 90 градусов и обжал еще раз ....бугорки задвинулись вроде - но теперь сомнения а не вдавят ли они в этих местах лишнего?
Извините за сумбур, описал как мог. Надо ли обжимать 2-3 раза один фитинг для равномерного обжатия со всех сторон? Заранее спасибо. (с зимы лежит материал, наконец решился все сваять)
09.09.2009 в 08:42:06
обязательно нужно поворачивать градусов на 30-90 чтобы разогнать "защипы", иначе в этих местах возможно сочение воды
09.09.2009 в 11:25:59
Пижон написал : обязательно нужно поворачивать градусов на 30-90 чтобы разогнать "защипы", иначе в этих местах возможно сочение воды
спсибо за инфу. Тоесть защипы и на новых накладках имеют место? Ато смутило это слегка...уже были мысли вернуть их нафиг клещи(валтековские ручные), поискать в другом месте
10.09.2009 в 14:51:04
Хм, первый раз слышу чтобы надо было два раза жать. У меня обжато с защипами (фитинги tiemme, клещи были valtec) и ничего не течёт.
11.09.2009 в 06:46:07
Вот цитата из Валтековского буклета по монтажу МП систем: "Для выправления «защипов», ин- струмент поворачивается вокруг оси трубы на 15-90 градусов и опрессов- ка повторяется. После этого гильза фитинга не должна иметь ярко вы- раженных «защипов»." Находил где-то на этом форуме, с ним еще кино скачивал, где показано как надо делать.
11.09.2009 в 10:14:20
Да, действительно, я уже тоже нашёл инструкцию к клещам и прочитал об этом. Получается и правда надо делать так. Хотя у меня дома обжато за один раз и не течёт... защипы слабо выраженные есть, я посмотрел. Дообжимать или так оставить?
11.09.2009 в 12:08:30
Вполне возможно, что при использовании продукции валтек обжимать нужно все 10 раз.. Если профиль TH, то пользуюсь продуктом henco. Ни разу не обжимал дважды.
11.09.2009 в 17:31:11
Makarone написал : Вполне возможно, что при использовании продукции валтек обжимать нужно все 10 раз..
Да уж... весьма по валтековски.))))
11.09.2009 в 22:06:26
Кип написал : Хм, первый раз слышу чтобы надо было два раза жать.
Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда. Обжимать два раза тоже не нужно.
12.09.2009 в 00:17:52
ДОКА написал : Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда
Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные? Правда вот валтековские клещи... защипы есть но слабовыраженные так сказать. Не текут пока. Как думаете, будут и дальше жить?
12.09.2009 в 01:04:28
Когда же перестанут продавать валтек во всех его проявлениях?
12.09.2009 в 01:13:05
Кип написал : Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные?
вполне, достаточно качественные
12.09.2009 в 08:46:44
ДОКА написал : Защипы-результат использования некачественных комплектующих и инструмента.При обжатии ФАРа ТН клещами ремс,защипов нет никогда. Обжимать два раза тоже не нужно.
Дока вот посмотри на фотки, это нормальные зашипы.
12.09.2009 в 09:47:26
Кип написал : Мне казалось, фитинги tiemme вполне качественные?
С фитингами этого производителя не работал,и не собираюсь.
Кип написал : Правда вот валтековские клещи
Во-во.
Кип написал : Как думаете, будут и дальше жить?
Я не ясновидящий;)
Дядя написал : Дока вот посмотри на фотки, это нормальные зашипы.
Да,нормальные.
14.09.2009 в 01:57:42
По отчету о продажах с момента установки 1С где 23000 тиемме 43000 фар пресс-соединений в одной фирме продали под монтаж себе же (тройник - 3 соединения), клещи риджид аккумулятрные и ремс повер пресс сетевые, губки тн хенко и ремс соответсвенно, виега V, заюзанные есннно, обжимали работяги всегда 1 раз. если и получались защипы, то как на втором фото ДЯДИ, на меди защипов никогда не остается.
Вроде ни у кого не текло, у меня на воде дома 7 год тиемме пресс - все ок, 1 раз обжимали, я не уследил, отопление от застройщика - Мп валтек-пресс (правда в 2002 году валтек был дикой редкостью еще), у меня 1 ниппель потек (1 капля в минуту, если бы горяая была - испрались бы, когда опрессовывали холодной водой осенью - передали по гарантии. страшно, но соваться в отопление нельзя). Труба в обоих случах Хенко (ее кстати у нас с 2004 года из-за палева перестали брать, а те кто возил настоящую перестали возить, т.к. на постоянных клиентах только жить невозможно - теперь 2 фирмы с одинаковой мп тяжело найти).
Я сам никогда 2 раза не обжимал, но вроде эксперимента для обжимал фитинги всех производителей, продающихся в рашке, защипов не было тока в фирме когда на столе обжимал новыми клещами, и на какой то швейцарской трубе - там гильзы обимаются 4мя узкими колечками, как в овентропе(там 0.5 мм защипы остаются), а 2мя широкими как в ТН.
Дока, 1) а Ваши виеговские клещи, это риджит оем-ный или нет?
2) Вы в случае МП коллекторной разводки отопления узлы радиаторов или термоголовки из штукатурки выходящую трубы концовками подключаете (спрашиваю, потому что вы вроде отказались от них на коллекторах, в пользу пресс американок, но я не видел еще чтобю текли концовки фар, овентроп или хертц хоть и разрезное кольцо, даже в спортзалах и общественных туалетах на Керми+хертз или фар. плюс имхо в том, что нет пресс-соединения в стене и мп трубу можно и из стены выводить она эстетичная, а подтянуть доступно, на 1 узел меньше покупать - меньше сметная стоимость) или пресс переходом с мп на 15 ую хромированную медь, а ее в концовку уже (заказчики не эстеты всегда начинают думать что впариваешь лишний узел)?
Из стяжки мне подключение не нравицца т.к. пинают трубы дети, не удобно мыть полы и укладывать паркет тоже, настаиваю штробить стену.