02.02.2009 в 11:10:18
Каким шлангом подключена колонка к газу? Если тонкой газовой подводкой, то так и должно быть.
02.02.2009 в 11:12:25
намек понял, сегодня произведем замену, спасибо, сообщу позднее.
02.02.2009 в 11:56:59
dmvt1 написал : Если тонкой газовой подводкой, то так и должно быть.
Почему такая зависимость? Если давление то в норме ? поясните плис.
02.02.2009 в 13:00:59
дык вроде речь идет о заужении проходного сечения, давление падает, след-но и моща падает.
02.02.2009 в 20:59:03
С тонким шлангом без вариантов. Сечения не хватает для нормальной работы колонки. Проверено неоднократно. В Максидоме навалом толстых газовых подводок. С ними все прекрасно работает.
02.02.2009 в 22:12:45
Прооизвел замену подводки - ЗАРАБОТАЛО!!!! Доплнительно сделал пару-тройку возвратно-поступательных :) движений штоком мембраны водяного узла, показалось что он как-то вяло двигается (снял предварительно датчик потока воды, на двух винтах закреплен, дабы не поломать:p ). Всем спасибо!!! Удачи! Отдельное личное :applause: моему земляку, участнику = dmvt1 = , к которому рекомендовали обратиться в первую очередь, видимо его советы срабатывали часто.
10.09.2009 в 09:56:10
поставил себе вчера неву люкс, полюбовался ее потрохами. Впечатления смешанные. Радиатор показался добротным, горелка тоже неплохо смотрится. Еще приятно удивился, что после монтажа ни одно внутреннее соединение не дало протечки. Ни по воде ни по газу. Вот только терзают большие сомнения по поводу происхождения некоторых компонентов: блок клапанов и электронный блок имеют клеймо производителя в виде буквы К и рядом 111, причем цифры лежат на боку и еще какой то символ домика и язык пламени. Что-то кажется мне и тут без китая не обошлось... Что касается "плавной модуляции пламени", что было громко заявлено на наклейке на корпусе - чушь полная: прикрывал кран, горелка горела так же, или я чего-то не допонял? Нельзя не отметить довольно тихую работу- старая впг-18 по сравнению с этой просто трактор какой то. Вот такие первые впечатления. Почему то при открытии горячей воды горелка основная зажигается только через несколько секунд, что на мой взгляд ни есть хорошо. Вопрос к знатокам: это так должно быть, такой алгоритм работы электроники? Или же все дело в зазорах электродов?
10.09.2009 в 11:55:48
И еще вопрос: использовал для газа и воды сильфонные подводы. С газом то понятно. А вот как оно на воде будет... У кого есть опыт долговременного пользования такими шлангами?
10.09.2009 в 12:40:13
qwert написал : Почему то при открытии горячей воды горелка основная зажигается только через несколько секунд
Замедление зажигания - чтобы теплообменник (вы его, по-видимому, называете радиатором) заполнился водой и не прогорел преждевременно.
qwert написал : И еще вопрос: использовал для газа и воды сильфонные подводы
Видел такое - никто не жалуется, но, правда, у этих людей время использования невелико (год - два).
10.09.2009 в 12:50:11
qwert написал : У кого есть опыт долговременного пользования такими шлангами?
На воду, надеюсь, ставили не газовый сильфон? У водяного раза эдак в 3 стенка потолще...
10.09.2009 в 13:50:16
Только толстые надо шланги ставить 12-13 мм внутреннего диаметра и на газ и на воду.
10.09.2009 в 14:17:43
Serx написал : Замедление зажигания - чтобы теплообменник (вы его, по-видимому, называете радиатором) заполнился водой и не прогорел преждевременно.
этот момент мне кажется спорным: ведь в теплообменнике все время вода.
AlexMax написал : На воду, надеюсь, ставили не газовый сильфон? У водяного раза эдак в 3 стенка потолще...
конечно же не газовый! Хотя, продавец, у которого покупал, утверждает что можно газовые ставить на воду. Может быть оно и так, но рисковать я не стал. Ведь известно же что давление воды гораздо выше чем у газа.
dmvt1 написал : Только толстые надо шланги ставить 12-13 мм внутреннего диаметра и на газ и на воду.
Почему то на газ толще шланг, а вот для воды такой толщины я не нашел в нашем Мухосранске. Я опасался что будет падение давления, однако ничего - во всяком случае со старой колонкой не сравнить - напор горячей воды просто отличный!
10.09.2009 в 14:59:10
При нормальном давлении в системе (3-4 атм) хватает и 9 мм шлангов. На 2 атм ИМХО они становятся узким местом.
12.09.2009 в 09:41:50
так кто же подскажет: возможно ли ускорить зажигание горелки, если подвинуть ближе свечу ?
13.09.2009 в 20:32:10
Нет.