11.09.2009 в 22:16:01
saschyk написал : в смысле
В смысле откуда "сними наконечники и убавь чуть чуть сечение провода потом можешь пропаять"?
11.09.2009 в 22:21:03
с проводов что на фото чтобы в клемник вошли
11.09.2009 в 22:37:07
saschyk написал : с проводов что на фото чтобы в клемник вошли
А с теми, что на фото, проблем и не было. Я потому и спросил: "Вы где?"
11.09.2009 в 23:45:40
Kamikaze написал :
Посититель написал : может выталкивать провод при зажатии
На самом деле провод и перемычка вставляются с той стороны винта, с которой они не выталкиваются, а наоборот, затягиваются в клемму при вращении винта.
Вы не внимательны! Я писал "может выталкивать провод при зажатии" и соответственно имел в виду заводку жилы против часовой стелки не слева, а справа от болта, с той же самой стороны. Про пластмасовый выступ полемику разводить не нужно так как этот способ уже отброшен, провод между ней и болтом при умении можно завести.
Kamikaze написал : Ни о какой равномерности нагрузки при жиле диаметром св. 2мм с одной стороны винта и перемычке толщиной до 1мм с другой стороны речи быть не может. Жила-то зажмется, а перемычка будет попросту болтаться между винтом и клеммой, будучи зафиксированной только в соседней клемме, где она зажата без жилы. Ни о каком качестве и надежности контакта при этом говорить не приходится.
Вы, наверно из-за не внимательности или специально, это упустили:
Посититель написал : Как прямую жилу так и кольцо желательно сточить чуть сверху и снизу, чтоб более плоские стали.
Так что все нормально обожмется, если завести прямую жилу с диаметрально противоположной стороны, как подумали Вы, особенно если завести под второй болт, под которым с противоположной стороны шляпки будет толщина двух перемычек!
Kamikaze написал : Производитель не дурак и на практике все работает отлично.
Видел я эту практику, в лучшем случае, с посиневшими больтами.
Как не крути, в моем понимании зажим только одной стороной шляпки не есть правильное решение, даже если это бош! Точно не помню, вроде даже в каком-то госте оговаривается что зажатие одной стороной шляпки не правильно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.09.2009 в 19:26:50
А интересно, почему нам всегда нужно поправить нерадивого производителя, типа Боша? Ведь очевидно, что их инженеры не рассчитывали, что моножила будет подключаться напрямую к колодке. Неужели этот факт никак не смущает? И те же инженеры не просто так вложили 2.5 мм провод, а не другой. Я даже подозреваю, что в их забугорье на эту тему даже нормативчик есть, за которыми у них очень строго следят, в отличие от нас. Хоть что говорите, но все эти подстучать-подпилить звучат всё-таки как-то по варварски. Хотя я конечно всё понимаю и со всеми доводами согласен, но всё таки думаю, что если бы разработчики Боша участвовали в дискусии, они бы вытыращили глаза и начали бы ресницами хлопать, как буржуины обычно делают, когда не врубаются чё им парят :)
12.09.2009 в 20:42:10
Barbos написал : Я даже подозреваю, что в их забугорье на эту тему даже нормативчик есть, за которыми у них очень строго следят, в отличие от нас.
А у вас не появлялось подозрение, что наши нормативы могут отличаться от забугорных и их мы обязаны соблюдать?
12.09.2009 в 21:08:39
avmal написал : Именно по этой причине подключать надо с прямыми руками и не в пятницу вечером.
КГХЛ хоть с кривыми хоть в пятницу
12.09.2009 в 21:12:55
avmal написал : А у вас не появлялось подозрение, что наши нормативы могут отличаться от забугорных и их мы обязаны соблюдать?
Я думаю, что у нас бардак, а не нормативы. В любой нормальной стране не разрешат импортировать приборы не соответствующие нормативам страны. Если у нас законом положено подключать плиты так, как здесь обсуждалось, то плита должна быть к этому готова, а не электрики должны напильниками точить провода или отбивать их на наковальне. Да и разговор всё-таки был о том, что так всенепременно лучше, а не о том, что так написано в Правилах. То есть, инженеры Боша - тупицы, а мы молодца! Может оно и так конечно, но они плиты делать умеют, а мы нет.
12.09.2009 в 21:13:30
Aleks72 написал : КГХЛ хоть с кривыми хоть в пятницу
А какое отношение хладостойкая резина, которая пишется, кстати, через тире ( КГ-ХЛ ), имеет отношение к подключению электроплиты?
12.09.2009 в 21:24:03
И кстати, если подходить к процессу с точки зрения технологичности, то процесс подключение-жёстокого-провода-к-прибору -> задвигание-прибора-на-место-постоянной-дислокации (при болтающемся, в результате, отрезке этого провода) видится на редкость безобразным. Мне кажется, что мы частенько слишком уж перегибаем палку в вопросах надёжности и зачастую приносим неоправданные жертвы этой страсти.
13.09.2009 в 01:10:49
Barbos написал : процесс подключение-жёстокого-провода-к-прибору -> задвигание-прибора-на-место-постоянной-дислокации (при болтающемся, в результате, отрезке этого провода)
Во-первых, независимая встраиваемая электроплита не задвигается куда-либо, а просто укладывается на своё место.
Во-вторых, укладываться ей всё равно придётся с присоединённым проводом, что 6 мм2, что 2,5 мм2. Без разницы.
Другое дело, что моножила 6 мм2 в плиту, это ОГОГО! :eek:
Barbos написал : Я даже подозреваю, что в их забугорье на эту тему даже нормативчик есть, за которыми у них очень строго следят, в отличие от нас.
Скажем так: в данном случае инженеры Боша (или кто там у них отвечает за техническую безопасность) несколько перебдели.
Если бы они не только лепили к своей плите 2,5-мм соплю, а ещё и указали в инструкции требования к подключению, — какой должен быть провод, какие автоматы (как это и делают другие производители), тогда мы могли бы эти требования выполнить. Но инженеры Боша не стали с потребителя ничего требовать. Значит, потребитель должен ориентироваться исключительно на местные требования, в нашем случае это линия 6 мм2 и соответствующий автомат.
13.09.2009 в 02:45:20
Wazawai написал : Но инженеры Боша не стали с потребителя ничего требовать. Значит, потребитель должен ориентироваться исключительно на местные требования, в нашем случае это линия 6 мм2 и соответствующий автомат.
Не совеем так. Пока Российские органы надзора допускают на рынок России приборы, соответсвующие нормам страны производителя, но никак не соответствующие нормам (точнее народным поверьям) России, я буду придерживаться норм страны-производителя. Очевидно, что у них порядок уже лет 300 как минимум, а у нас бардак и разброд с самого начала и по сей день, что и отражено в нерешительности Российских органов надзора принимать какие либо меры по этому поводу. При данном положении вещей, выбираю порядок и действую по инструкции завода-изготовителя.
Если бы каждый человек в России имел бы возможность купить Мерседес, он бы и там нашёл чего бы подправить, согласно нормам АвтоВаза и гаражно-ремонтного кодекса. Подводка от бытового электро-прибора к источнику должна быть гибкая. Это норма и закон во всех более-менее развитых странах и в этом есть весь необходимый смысл, если думать не только нормами электротехники, но ещё и элементарной механики. Вкрутили какой-нибудь генератор намертво в бетон? Крутите к нему моно-жилу само-собой, как положено. К панели, которая в принципе подвижна не только во время установки, но и во время обслуживания? Я так не думаю, особенно когда её клемы заранее НЕ (повторяю НЕ) расчитаны разработчиками на механические нагрузки такого сорта и различия. Между прочим, все Советские электро-плиты с 70-х годов были подключены именно гибким кабелем к розетке.
Более того, шесть квадратных сантиметров на семиватную панель - это параноя, особенно учитывая, что даже завод-изготовитель не рекомендует включать все элементы сразу. Четыре элемента не означает, что надо варить щи в четырёх кастрюлях сразу. Это означает, что в зависимости от нужды, вы используете либо более мощную панель, либо менее. Но шесть так шесть, закон есть закон, хоть он и придуман для отечественных совмещённых плит, жрущих всё, что на зуб попало.
И я не руководствуюсь принципом "у них всё хорошо, а у нас всё плохо". Я руководствуюсь только здравым смыслом в отрыве от таких вещей, как национальная гордость или неприязнь. И здравый смысл диктует мне то, что я здесь написал. А так, удачи на полях :)
13.09.2009 в 04:46:49
Barbos написал : шесть квадратных сантиметров на семиватную панель
зачет!!!
13.09.2009 в 05:02:16
юра Т написал : зачет!!!
Блин, было бы круто, если бы я это специально написал, а так... :(
13.09.2009 в 10:07:49
Barbos написал : было бы круто, если бы я это специально написал
А если бы вы еще и понимали о чем пишите, то всего вышеизложенного здесь не появилось бы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.