14.09.2009 в 19:52:34
Всем доброго времени суток! Подскажите нужен ли к отопительному котлу Clas24 FF,производитель ariston, стабилизатор напряжения и если нужен то какой? производитель в паспорте приводит такие данные: Потребляемая мощность 124 Вт Напряжение 230В частота 50 Гц
14.09.2009 в 20:01:50
Если внутри не встроен то обязательно. Иначе при скачке может вся эликтроника вылететь.
14.09.2009 в 20:17:48
санта написал : и если нужен то какой?
Например, такой
14.09.2009 в 22:02:07
при наших линиях применение стабилизаторов очень и очень желательно, если вам жаль котла. мощность стабилизатора выбирается с трёх кратным запасом, (124вт* 3 = 372вт), в вашем случае 300вт или 700 вольт\ампер((700VA)так иногда пишут на стабах импортного производства) в середину котла стаби как правило не страивают. 70% отказа котлов, это скачки напряжения.
16.09.2009 в 14:58:35
Год эксплуатации котла с таким UPS,
16.09.2009 в 22:34:11
А у меня тоже от компа стабилизатор уже 2 года стоит на котле. Обычный, не UPS.
17.09.2009 в 13:14:08
alex_koz написал :
Подскажите,плиз, а как котел подключить к ТАКОМУ выходу на стабе. а то есть такой стаб(стоит на компе) , а как всунуть провод от котла туда- не пойму...
17.09.2009 в 13:24:07
Блок питания компа трогать не нужно. Нужен отдельный стабилизатор (у меня простой Мустек), Вилку от стаба в розетку, а котел в стабилизатор.
21.09.2009 в 12:00:36
санта написал : Потребляемая мощность 124 Вт Напряжение 230В частота 50 Гц
А для каких целей нужен котел мощностью 124Вт? Видимо опечатка, или это мощность схемы управления.
21.09.2009 в 12:19:58
cimon написал : А для каких целей нужен котел мощностью 124Вт? Видимо опечатка, или это мощность схемы управления.
Не только схемы управления, большую часть циркуляционный насос потребляет......причем, и большую часть проблем при использовании УПС доставляет
21.09.2009 в 15:34:08
sasa написал : Не только схемы управления, большую часть циркуляционный насос потребляет......причем, и большую часть проблем при использовании УПС доставляет
Застобилизировать такую мощность нет проблем, в чем вопрос?
21.09.2009 в 17:29:03
Agnostiq написал :
Не правильно выразился. К такому стабилизатору у меня дома подключен комп...На задней стороне стаба выходные розетки - компьютерные, как к ним подключить провод от котла?
21.09.2009 в 20:19:51
cimon написал : Застобилизировать такую мощность нет проблем, в чем вопрос?
Застабилизировать - да, а вот УПС нужен с чистой синусоидой в режиме резервирования, а это
уже смарты - цена в районе 10 тр
21.09.2009 в 21:34:57
cimon написал : котел мощностью 124Вт
Указана потребляемая мощность. А мощность котла- в первом посте- 24кВт.
sasa написал : вот УПС нужен с чистой синусоидой в режиме резервирования, а это уже смарты - цена в районе 10 тр
Как показывают многочисленные отзывы- цена не факт качественной работы. Гудят и греются котлы (читай- насосы) и от таких УПСов. Синусоида не должна быть треугольной- как в совсем дешёвых, а хотя бы "модифицированной".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.