01.10.2009 в 01:12:16
VovanRacer написал : ...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай
За это надо вообще отдельную статью в УК РФ ввести. Как за вредительство.
01.10.2009 в 02:14:45
Мирный написал : через неделю после начала отопительного сезона лопнула чугунная футорка.
VovanRacer написал : Со сталью не хочется заморачиваться., т/к надо сварку и все остальное. А чем ПП армированный хуже ?
ПП хуже тем, что он не по проекту. Тем, что вы разорвали один из контуров естественного заземления. Тем, что в системах с элеваторным узлом розлива в отопление может попасть вода с температурой выше 100 градусов. Напомните, какая макс раб температура ПП?
VovanRacer написал : ...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай
Удобно, но по нормам НЕДОПУСТИМО.
Мирный написал : Забудьте. Всё нормально с панельными.
Нормально .... до тех пор пока летом систему не спустят.... :) Эээээ, а какая там толщина стали в панелях, не напомните.... ? :)
01.10.2009 в 02:17:40
2VovanRacer У вас есть исходное фото? Был ли у вас байпас в системе штатно. Если да, то кран на байпасе - тоже не дело. И откуда розлив отопления - сверху, или снизу? Сколько этажей в доме? И еще - с какой целью вы отнесли так далеко от стояка этот радиатор?
01.10.2009 в 02:29:11
януш написал : у моих соседей уже много лет МП стоит, ничего не течет, только вот подозрительно трескается поперечными трещинками наружная оболочка на повороте трубы.
а вот этого никто и не заметил, ждите потопа и иска в суд. "МП расслоился и лонул на ЦО без элеватора" - это ж классика уже.
BV прав, при эксплуатации панельных радиаторов стальных из них само слбой нельзя надолго (более чем на сутки) сливать воду, иначе - дуршлак 100%. за 1 лето без воды соседи с 6ого этажа потеряли 1 радиатор из 5, и поменяли тока его (россияне!), заплатили 800 тысяч соседям за ремонт (жена с рав 4 нвого на фьюжн старый пересела).
В этом году воды опять не было летом месяц (санты бросили сумку со струментом в Теплопункте и пропали), сказал соседу в лифте, тот отмахнулся!
так что меняйте еще и радитор, пока он еще новый.
01.10.2009 в 02:36:42
а еще панельный радиатор иногда преврашается в барабан... он предназначен для коттеджей и любый других закрытых систем с давлением до 4-6 бар
01.10.2009 в 09:36:47
Цитата:
Сообщение от **VovanRacer**
*можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить*
сообщение от **Аквагаз** : Перед заливкой пола, на все трубы одевается вспененная изоляция, например марка Энергофлекс. Она снижает теплопотери и продлевает срок службы трубы в бетоне
Понял. Первый раз сталкиваюсь с этим и вообще с отоплением :(. Нашел энергофлекс, одел в него трубы. Только уголки не в изоляции остались. На них тоже энергофлекс натягивать или так оставить ?
Сообщение от BV : 2VovanRacer У вас есть исходное фото? Был ли у вас байпас в системе штатно. Если да, то кран на байпасе - тоже не дело. И откуда розлив отопления - сверху, или снизу? Сколько этажей в доме? И еще - с какой целью вы отнесли так далеко от стояка этот радиатор?
...исходного фото нет, но байпаса не было, там стоял родной радиатор, типа змеевик из 15 трубы с пластинами. Этажей в доме 5, розлив отопления сверху. А перенес радиатор из за того что гарнитур по проекту не входит из-за него. :confused:
Цитата: Сообщение от VovanRacer ...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай
сообщение от Cheb5030 : За это надо вообще отдельную статью в УК РФ ввести. Как за вредительство.
:swoon:swoon А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего :confused:. А вообще спасибо всем за ответы, оч приятно что так много народу советует что и как. Хороший у Вас форум :applause::applause:
01.10.2009 в 10:45:09
2BV +1 А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего -отключите отопление на всем стояке, как минимум, как максимум в доме-ВЫВОД: имеется возможность разморозить всю систему))
01.10.2009 в 11:29:27
BV написал : Из какой китайской провинции она родом? или
- Кто её вкручивал со страшной силой? ИМХО, она треснула еще до включения отопления.
Футорка, так же как и сам радиатор, производства Колпинского завода "Санлит-Т". Но отчасти Вы правы, дело,ИМХО, в кривых руках. Фото прилагается.
EHA4441 написал : Все верно с точностью до наоборот от ТЭЦ Рн 7,5-8,5, а панельки расчитаны на 6.5-7.5, т.е. не вписываются в зависимую систему, помимо прочего у них макс давление до 10бар, а у нас испытуемое, если многоэтажка до 12-16 бар бывает
Рекомедиемое pH для панельных радиаторов- 8,3-9,5. Какое pH дает водоподготовка на котельной- не знаю. И на рабочее давление теплоносителя радиаторы расчитаны до 10 атм. Испытательное -не менее 15. При этом давление разрушения не менее 25 атм. Они менее прочные, чем чугунные? Эти данные я привожу для стальных панельных радиаторов отечественного призводителя- PRADO и РСВ-5. Толщина стали- 1,4. Импортные аналоги не сильно то и отстали по характеристикам. Толщина-1,25мм.
BV написал : Нормально .... до тех пор пока летом систему не спустят....
Так ведь любые, чугунные в том числе, не очень жалуют отсутствие воды. При отсутствии воды сильнее происходит коррозия. Но это не повод отказываться от них. Я, например, в конце отопительного сезона, когда становиться в комнатах очень жарко , перекрываю кран на нижним патрубке радиатора, температура теплоносителя в радиаторе падает и радиатор стоит наполненный водой всё лето.
Адель написал : BV прав, при эксплуатации панельных радиаторов стальных из них само слбой нельзя надолго (более чем на сутки) сливать воду, иначе - дуршлак 100%. за 1 лето без воды соседи с 6ого этажа потеряли 1 радиатор из 5, и поменяли тока его (россияне!), заплатили 800 тысяч соседям за ремонт (жена с рав 4 нвого на фьюжн старый пересела).
В этом году воды опять не было летом месяц (санты бросили сумку со струментом в Теплопункте и пропали), сказал соседу в лифте, тот отмахнулся!
так что меняйте еще и радитор, пока он еще новый.
10 лет стоят радиаторы в квартире (РСВ-1), ни намека на друшлак.
01.10.2009 в 11:36:30
VovanRacer написал : Нашел энергофлекс, одел в него трубы. Только уголки не в изоляции остались. На них тоже энергофлекс натягивать или так оставить ?
ПП труба при поступлении внутрь её горячей воды начнет удлиняться. Есть такое не очень хорошее свойство полипропилена. Поэтому ей нужно давать возможность свободного хода. Как? Об этом все производители пишут в своих рекомендациях по монтажу. Вам нужно предусмотреть с помощью энергофлекса(он может сжиматься в некоторых пределах) возможность трубы расти. На сколько? подсчитайте сами исходя из длины и диаметра Вашего трубопровода. Всё есть в рекомендациях.
01.10.2009 в 12:10:42
...Спасибо Мирный, поищу сейчас рекомендации и посчитаю :cool:
01.10.2009 в 12:29:03
VovanRacer написал : вобщем затеял ремонт на кухне
Коль Вы из Ижевска, логично предположить, что радиатор у Вас PRADO.
01.10.2009 в 12:33:57
Тоже спасибо NNN за информацию. Тут у ВАС кладезь всевозможной полезности :applause:. Нашел кстати еще то что нужно
VovanRacer вобщем затеял ремонт на кухне...
МИРНЫЙ : Коль Вы из Ижевска, логично предположить, что радиатор у Вас PRADO.
точно так и есть ) Universal 22-500-600 так по моему.
01.10.2009 в 14:24:19
VovanRacer написал : А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего
Если это зимой, то можно разморозить трубы в подвале, на чердаке и в МП. Да и просто сидеть без отопления в хороший мороз, мало кому из ваших соседей понравится. (Тёще утром на кухне жарко станет, да и перекроет кран к батарее. А потом уедет на весь день.)
Заужение стояка. (Если в одной квартире не страшно, а по всему стояку уже заметно.)
Меньше надежность. (Много чего в наших трубах плавает.)
Будут проблемы с БТИ. (Лет через дцать, когда решите поменять квартиру например.)
Хотя все это мелочи, кроме первого. Поэтому для своего спокойствия, и спокойствия ваших соседей, советую после окончательной доводки и проверки всего этого дела, поснимать с кранов ручки и положить куда нить в шкаф.
01.10.2009 в 14:54:05
Cheb 5030 - все понял, в этом углу будет стоять 2-х метровый холодильник и закрывать стояк от лишних глаз, думаю туда ни одна Теща даже при большом желании не доберется, или буду пускать ее только строго в прихожую :D. Понятно что зимой перекрывать стояк и уезжать на пару недель в теплую страну никто не собирается, просто перестраховался на случай если вся эта конструкция не дай Бог побежит, можно будет экстренно прекратить подачу воды. А затем уже звонить во всевозможные службы и сообщать о проблеме со спокойной душой а не бегая с ведрами и тряпками по кухне. Как же поздно Я Ваш сайт нашел :(:(, сейчас бы уже все сделал сталью и не переделывал по 10 раз. Летом наверное стояк с байпасом точно переделаю под сталь, краны со стояка уберу оставлю только на трубах которые к радиатору идут. Кстати, первые горе-сантехники когда нарезали резьбу на стояке совсем не держали трубу :swoon, отопление уже дали, вроде все слава Богу на месте и не бежит. Насколько критично в будущем ?