24.01.2012 в 15:06:02
в зависимости от площади. если это квартира, то достаточно метка карандашом или маркером. когда надо было ловить площадь (попасть в уровень например в другой комнате), то натягивали шнурку.
24.01.2012 в 17:05:48
Спасибо за разъяснения !
24.01.2012 в 17:32:21
25.01.2012 в 12:05:13
День добрый Юрий ! Еще вопрос про демферную ленту. Нужна ли она ? Чем можно заменить ? В строительных магазинах не смог найти.
30.01.2012 в 10:12:41
Здравствуйте! прошу прощения за задержку, не было на месте меня :). если стяжка без ленты, то заливать можно и без ленты. если хотите все же её использовать, то все что "мягкое" изолон (подложка) нарезанная на полоски и закрепленная к стене.
30.01.2012 в 10:52:55
Добрый день ! Хочу поделиться первым опытом в заливке пола. Вчера заливал спальню 12 м2 смесью форбо 976. Предварительно грунтовал форбовской грунтовкой 50 3 раза в пропорциях 1:9, 1:7, 1:5. Заливали вдвоем. Сначала попробывали два мешка в емкости 40 л, но мешать оказалась неудобно. Далее разводили по 1 мешку. Всего израсходовали 6 мешков и залили за 30-40 минут. Резульат порадовал. На глаз поверхность идеально ровная. Хотя под 2-м уровнем есть щель 1 мм. Но есть подозрение, что просто я пожадничал денег еще на один мешок, потому что после опрелделения перепадов по всему полу, расчеты дали 7 мешков. Ехать еще за одним мешком желения небыло. Вообщем смесь мне понравилась. Остальные комнаты буду заливать только форбо.
02.02.2012 в 12:23:38
suh-anton,
Прошу прощения, маяки для подстраховки использовали? В остальных комнатах тоже с ними планируете?
02.02.2012 в 14:37:40
По периметру комнаты насверлил саморезов (через 60-70 см). Выставил их по уровню. Натянул шнурку. По ней оценил перепад и расчитал количество мешков смеси. ПРи заливке тоже очень помогло. Визуально видно куда нужно подлить. Буду их использовать обязательно.
03.02.2012 в 07:27:46
Скажите плиз как правильно высчитать обьём заливайки если пол с перепадами?поделить на небольшие участки и умножать площадь на высоту из расчета производителя?
03.02.2012 в 10:15:45
room,
Натянул шнурку. Полоучилось 5 линий. Под каждой из них в четырех точках замерил расстояние до пола. По каждй линии нашел среднее значение. Потом среднее значение по всем линиям. Таким образом получае среднюю толщину заливки. Далее умножаем на площадь и расход и все делим на 25 (вес мешка). Расчет конечно очень примерный, но в момем случае совпало с реальным.
03.02.2012 в 10:31:04
suh-anton, правильный подход. в принципе, совсем замороченный расход, который рекомендуется в евпроппппаХ, площадь делят на квадраты, измеряется перепады по всем углам, а далее очень сложные формулы (могу скинуть всю енту математику :)). когда расчитывали на большие площади, то ставили лазерный уровень и искали средний перепад (самую глубокую точку + 1 мм, самую высокую +1 мм).
03.02.2012 в 11:21:12
[QUOTE=gans gr;2880372]suh-antonмогу скинуть всю енту математику
Интересно посмотреть. Был бы признателен
03.02.2012 в 11:34:57
06.02.2012 в 16:23:30
Добрый день! Посоветуйте смесь, у нас в Самаре на рынках и в Леруа видел буквально 3-4 разных смеси, это основит т 45, ивсил тайрод3, старатели. какой лучше пользоваться? Мне необходимо выровнить пол для настила линолеума, площадь 17 кв.м.. Сейчас покрытие на мой взгляд старая стяжка, очень пыльная. перепад высот я намерил (с помощью уровня) максимально 3 см. PS после прочтения данной ветки ивсил доверия не вызывает...
06.02.2012 в 16:32:02
они примерно одинаковые в работе и применении, можно залить любой, если будете следовать советам, которых написано достаточно в ветке. основание, пылесосить и хорошо грунтовать.