Здравствуйте. Собираюсь ровнять пол в 2-х комнатах. Слой 1-14мм. Подскажите: 1.Можно ли заливать пол по частям по границе маяков и разными смесями(Основит т-42,т-46).У них разное время затвердевания, может с разрывом в 1-2 дня? 2.Подойдет ли Основит Ровилайн т-46 для заливки толщиной 2-14 мм( в описании до 10мм)? 3.Маяки(до 14мм) вырезать после полного высыхания и шпатлевать или лучше делать из плиточного клея? 4.Если для второй комнаты взять форбо 976, возможно ли залить за один раз или тоже даст усадку ниже маяков?

0
Аватар пользователя
Glavir

Местный

Регистрация: 06.10.2013

Москва

Сообщений: 25

24.10.2013 в 20:48:41

Glavir написал : Но есть еще вопрос: чем груҥтовать перед финишем и нужно ли? По высохшим "Старателям быстротвердеющий"

нашла такой совет: "в качестве грунтовки перед финишным слоем можно использовать ту же самовыравнивающуюся смесь также в сильно разбавленном виде".

что скажете? или универсальный акриловый грунт лучше? боюсь отслойки...

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

24.10.2013 в 22:19:53

Cosharel написал : подскажите еще по такому моменту: В первые сутки после нанесения свежую гидроизоляцию нужно оберегать от пересыхания, периодически увлажняя её из пульверизатора, мокрыми кистью или валиком.

Ну не буду же я сутки сидеть в новострое, чтоб смачивать гидру?!!! Тогда на сутки накрыть пленкой? И после 3е суток нужно выдержать до стяжки. Пленку оставлять или снимать периодически?

у Вас там настолько жарко, что есть опасность пересыхания?

Glavir написал : или универсальный акриловый грунт лучше?

имхо - да

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.10.2013 в 16:35:47

Старатели смесь вяжущих, лучше всего универсальная грунтовка (кто то писал про мд16) но сложно найти впрочем как и форбо 044 (078). По гипсовым полам 1:1 с водой (если смеси усадочные), если без усадочные то лучше 1:3 и два раза грунтовать. Не плохая грунтовка ст17 от церезита, но грунтовать 2 раза. Под ламинат можно 976 или 920

0
Аватар пользователя
аптекарь

Местный

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

27.10.2013 в 20:55:46

Glavir написал : Ролик по Форбо 976(где Юрий gans gr рассказывает)

а ссылку не дадите,пжлста?

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.10.2013 в 22:02:55

аптекарь написал : а ссылку не дадите,пжлста?

http://www.youtube.com/watch?v=z_hAC5dN9PE&list=FLLV8F9rE2r5m0Bs71xXxGng&index=3

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Glavir

Местный

Регистрация: 06.10.2013

Москва

Сообщений: 25

27.10.2013 в 22:46:18

gans gr написал : Не плохая грунтовка ст17 от церезита, но грунтовать 2 раза.

ее не нужно разводить?

gans gr написал : Старатели смесь вяжущих

но в основе гипс же... если такой пол прогрунтовать универсальной, то на цементной основе финиш Форбо или Ветонит ляжет?

gans gr написал : Под ламинат можно 976 или 920

Юрий, я читала про 920 здесь http://www.lkmflot.ru/cat/smesi/vnutrennie/forbo/massa-neveliruyushaya-forbo-920-europlan-alphy/

но хочу спросить Вас как специалиста: 920 растекается анологично 976? Я не ошибаюсь, что как гипсовая смесь форбо 920 поближе к Старателям, то есть ляжет именно на гипсовую основу? Или 976 тоже на гипс хорошо идет финишем?

Мы за эту неделю загрунтовали сильные провалы по Старателям (где было 8-9 мм). Потом на эти места налили те же Старатели. Все хорошо разлилось и схватилось, подравнялось локально, нет глубоких перепадов. Теперь по поверхности пола остались кое-где волны и плавные круговые впадинки по 4-3 мм. Вот теперь и хотим все финишем пройти, просто разливая от дальней стены и протаскивая валиком как в ролике. Надеюсь, что получится. Ждать времени уже нет: нужно доделывать комнату. Если не купим Форбо (вроде есть надежда купить в Измайлово), то наверно, придется Ветонитом 3000. Потечет ли хорошо Ветонит - не знаю. Но сравнять хочется. Чтобы уже не возвращаться к полу здесь. Думаю, что хоть не под ноль, но под 1 мм выведем же.

gans gr написал : не заслуженно "отодвинули" 920, а она очень не плоха.

а в чем их принципиальное отличие 920 и 976?

Мне еще делать коридор, кухню.... образовываюсь))))

0
Аватар пользователя
Glavir

Местный

Регистрация: 06.10.2013

Москва

Сообщений: 25

27.10.2013 в 23:47:07

gans gr написал : лучше всего универсальная грунтовка

а вот поясните, знатоки, в принципе... что такое Бетоноконтакт? он не идет как универсальная грунтовка? он из-за шероховатости мешает разливаться смеси?

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

27.10.2013 в 23:50:44

Glavir написал : что такое Бетоноконтакт?

Бетоноконтакт - штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

27.10.2013 в 23:54:28

Glavir написал : а вот поясните, знатоки, в принципе... что такое Бетоноконтакт?

От слова "Бетоконтакт" все население Мастерсити уже "бьет озноб". :) Столько раз его тут обсуждали... В вашем случае он абсолютно не нужен. Бетоконтакт предназначен для гладких НЕвпитывающих поверхностей.Обычно для последующего нанесения гипсовых штукатурок.

0
Аватар пользователя
Glavir

Местный

Регистрация: 06.10.2013

Москва

Сообщений: 25

28.10.2013 в 00:20:53

mihamaster написал : Бетоконтакт предназначен для гладких НЕвпитывающих поверхностей

Я так дотошно допытываюсь, потому что пытаюсь понять, ЗАЧЕМ на бетоную стяжку под Старатели мастера сказали, что нужно купить ГГП и еще обязательно Бетоконтакт и обязательно, чтобы Кнауф (типа только лучший нужно). Всем этим они грунтовали под Старатели, а залили потом криво.))) Вот думаю, что нафиг не нужен был этот Бетоконтакт. :)

Михаил, а дефекты большие Старателями по Старателями получилось выровнять. (Спасибо Вам за беседу по телефону). А вот тянуть им как финишем боимся, да и на 1-3 мм, наверно, не Старатели и нужны. :) Сейчас высохнет все 7 дней и пойдем Ветонитом или Форбо. Дороже - да.. Но новичкам, как мы, наверно, полегче. Или вот "Пол наливной самонивелирующийся GLIMS-S-Level, 20 кг" есть в Леруамурлен свободно и практичски в одну цену с Ветонитом. Но про него не очень что прочла в форуме. Но вроде неплох.

0
Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

28.10.2013 в 00:27:31

Glavir написал : Всем этим они грунтовали под Старатели, а залили потом криво.))) Вот думаю, что нафиг не нужен был этот Бетоконтакт

в кривой заливке виноват не Бетоконтакт, а кривые руки;) А в том что просили его купить- кривые мысли

0

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Glavir

Местный

Регистрация: 06.10.2013

Москва

Сообщений: 25

28.10.2013 в 01:23:41

ввв написал : кривые мысли

вот я тоже так думала и даже переспрашивала "ЗАЧЕМ?"... вроде стяжка и так шершавая бетонная и грунтовка впитывается глубоко ... 10 л вылили)))

но зато Старатели криво, но пристали вусмерть)))) не оторвешь до срока эксплуатации здания)))

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

28.10.2013 в 01:49:00

Glavir написал : А вот тянуть им как финишем боимся, да и на 1-3 мм, наверно, не Старатели и нужны

Все верно.На 1-3 мм я тоже побоялся бы :) Эта смесь на таких слоях не течет.Проверено.Создадите еще больше проблем. Кстати,может уже достаточно выравниваний? Лучшее,как известно,враг хорошего! Как бы не получилось "как всегда".

0
Аватар пользователя
Kreker

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

01.11.2013 в 00:29:49

Основит Т-45 показал себя лучше. Небольшие наплывы по углам (2мм) и в нише (около 4мм). Но в нише мне сыграло на руку. Посередине стяжка почти стала в уровень.

0