10.12.2014 в 18:41:47
Добрый вечер! Ситуация следующая - залили пол в коридоре 9 м2 тай-род III. Толщина слоя от 0,5 см до 4 см. В результате получилась гладкая без ям и трещин поверхность, но не идеально в уровень, уклон 2-3мм на 1,5 м ширины коридора. Но главный косяк получился в месте где проходят пвх трубы с проводами. Над этим участком (длина 1,5 м, ширина 30 см) образовался плавный бугор с максимальной высотой до 5 мм от нижней точки уровня:( Пните, пожалуйста, в правильном направлении, что с этим делать?:help Самый верный путь, наверное, залить ещё мм семь какой-либо финишной наливайки, но так неохота ещё поднимать уровень пола и есть опасения сделать ещё хуже:)... Может быть есть ещё варианты? Спасибо.
10.12.2014 в 19:59:14
VW75 написал : ....но так неохота ещё поднимать уровень пола и есть опасения сделать ещё хуже:)... Может быть есть ещё варианты?..
Да выковыряйте Вы этот провод, да чуть глубже прорежьте штробу... Если нет штробореза - то хоть буром соответствующего диаметра... Аккуратно. Миллиметр за миллиметром.... 5-7 мм - не смертельно. Да раствором заложите и выравняйте... Вариант-2 - алмазной чашечной машинкой подровнять (если 5 мм бугра не повредят вашу ПВХ-трубу). *** Вариант-3. Прокладывал слаботочку в кабель-канале , аккуратно штробя старую стяжку. Натыкался на высоко поднятые (или не заглубленные) провода 220 В в ПВХ-трубе. Ну миллиметра 3 (блин) ну не хватает для ровности прокладки кабель-канала.. Ну что делать..(((: Брал паяльник Dremel и мягко растапливал верхний слой ПВХ-трубы, сразу ее заминая и утапливая на нужную глубину... Очково. Но что делать..)))))))))
10.12.2014 в 22:02:31
Sever-1, похоже возникло небольшое недопонимание. Проблема с бугром над трубами не в том, что они всплыли, трубы были примазаны к плите и над ними должен был получиться слой минимум 1 см, но по каким то причинам образовался дополнительно плавный бугорок шириной 30 см и высотой в верхней точке 5 мм.:(
10.12.2014 в 22:04:54
gans gr написал : это у ленивых буржуйских укладчиков линейка такая , тыкаешь в пол и она сразу тебе от заданного нуля рисует цифры, с + или -.
так и не понял принцип действия... ну а про цену на эту линейку - вообще не заикнусь даже )))
всё в голове (с)
11.12.2014 в 11:14:34
VW75 написал : Sever-1, похоже возникло небольшое недопонимание. Проблема с бугром над трубами не в том, что они всплыли, трубы были примазаны к плите и над ними должен был получиться слой минимум 1 см, но по каким то причинам образовался дополнительно плавный бугорок шириной 30 см и высотой в верхней точке 5 мм.:(
экономичнее убрать этот наплыв. как написали шлифовать ЛШМ (правда пыли будет много), углошлифовальной, или срубать "лопаткой" на перфораторе, или вручную. потом подчистить, грунтовать и шпателем вровень сровнять.
koris, принцип лазерной линейки, только добавлена функция установки "0" (это как на весах тара), выставил уровень, нажал ноль. и погнал. измерения по лучу (но обычно там и бегающая рулетка бывает). цен не знаю, потому, что видел только раз (на видео второй :))
11.12.2014 в 11:53:06
gans gr, Sever-1, спасибо идея ясна. Варианты рабочие, но если шлифовать пыли, кмк, будет не много, а ппц как много (работы локальные - кухня + коридор и сильно пылить не желательно) на этом бугорке 1,5х0,3х0,005.:( Перфом срубать, конечно, "почище", но есть опаска, что в результате придётся переделывать всё...:) хотя, этот вариант ближе. Можете подсказать как этот материал ведёт себя при ударной обработке, не потрескается вся площадь заливки? Ещё, как вариант, реально ли при укладке плитки учесть этот бугор и обыграть толщиной клея? Или здесь уже разумнее залить тонким слоем финиш? Для полноты картины и для принятия правильного решения посоветуйте еще наливайку, которая ляжет на тай-род III тонким слоем 2-7 мм. Спасибо.
11.12.2014 в 12:06:35
перфоратор под углом, все нормально можно сделать. а если где то, что то отлетит, значит ремонтировать. лучше это выявить до укладки, чем потом :)
12.12.2014 в 05:51:08
VW75 написал : Для полноты картины и для принятия правильного решения посоветуйте еще наливайку, которая ляжет на тай-род III тонким слоем 2-7 мм. Спасибо.
Хорошо грунтуйте и любой "наливайкой" с прочностью не выше 15 МПА и слоем нанесения от 0-10мм. Если делали Ивсилом то и продолжайте Ивсилом, у него на сколько я помню слой 2-100 мм, то есть в Ваши требования подходит. Да и цена демократичная.
Пы.Сы. В инструкции (по крайней мере Bergauf) написано "При многослойном выравнивании рекомендуется выжидать 2 недели между слоями".
12.12.2014 в 13:23:16
u3_KOJIbTA написал : Хорошо грунтуйте и любой "наливайкой" с прочностью не выше 15 МПА и слоем нанесения от 0-10мм. Если делали Ивсилом то и продолжайте Ивсилом, у него на сколько я помню слой 2-100 мм, то есть в Ваши требования подходит. Да и цена демократичная.
Что касается Ивсила, то с ним какая то ж.па (не со смесью, а с производителем:)). Пропал весь ассортимент из сетевых супермаркетов, в Леруа, например, говорят, что обанкротился...так что Тай-род III уже не вариант. Да и бытовало мнение, что тонким слоем он плохо растекается. Если все же буду заливать (пока не решил - оцениваю риски :)), то нужна смесь которая гарантировано ляжет на тай-род тонким слоем. Плюс дополнительное требование к этой смеси её нужно будет залить тонким слоем 5-7 мм на ивсил термолайт (лёгкая теплошумоизоляционная стяжка) прочность которого 7 МПа. Ивсил рекомендовал лить на термолайт тай-род III с прочностью 15 МПа как финиш без боязни растрескивания и отслоения. Посоветуйте для такой задачи смесь пожалуйста .:help
12.12.2014 в 13:36:54
VW75; вроде как дешевле срубить?! термолайт с керамзитом, использовать ГГП первый слой разбавить водой. не помно в какой теме, была задача, выравнивать по убо, применяли материалы Форбо (грунтовка 050, первый слой 1:9 второй 1:7, третий 1:5), выравнивали Форбо 976.
что касается банкротства, то сорее всего наговаривают, многие сетевики (а вы наверное смотрели в Леруа), сильно давят на ценник. иногда проще не работать с такими компаниями, чем продавать ради продаж (т.е. с 0 прибылью) :)
12.12.2014 в 13:56:52
gans gr; Может и наговаривают, но продукции нет нигде плюс форум у них хороший был на сайте очень информативно и оперативно отвечали, но вот уже месяц молчат...
Что касается срубить. Не всё так просто, кмк. При точных измерениях получилось, что ширина этого холмика полметра и он очень плавный плюс под ним трубы, т. е. Не самое прочное основание, кмк. Очкую :o я его долбить, но пока идею не отверг...
По Форбо 976...он цементный или гипс (заранее прошу прощения за простые вопросы, но возможность поиска по сайту и вообще временно ограничена- проблема с инетом, пользуюсь мобильным инетом с ограниченным трафиком)? Читал у ветонита, вроде цементные наливайки не рекомендуют на гипсовое основание? А мне на тайрод надо...и термолайт.:) Тонким слоем растечётся?