Добрый день.

Вот здесь вот http://www.truba.hou.ru/ekoplastik4.htm про испытнания п/п трубопроводов приведена взаимоисключающая информация.

С одной стороны: "Рекомендуем проводить гидравлическое испытание давлением через 24 часа после того, как трубопровод наполнится водой."

С другой стороны: "Испытание давлением можно проводить минимум через 1 час после деаэрации и полного заполнения системы."

Собственно вопрс, какое утверждение верно?

И есть ли какие небудь другие требования по испытанию п/п?

Спасибо.

0
TECE Systems
TECE Systems
Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

23.09.2009 в 17:16:58

По моему, здесь противоречия нет. Я понимаю эту информацию так: испытание можно проводить не ранее, чем через час. При этом рекомендуется это сделать через 24 часа, то есть это только рекомендация - можно и раньше.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

23.09.2009 в 17:19:31

M.O.N написал : Рекомендуем проводить гидравлическое испытание давлением через 24 часа

M.O.N написал : Испытание давлением можно проводить

Рекомендуем и можно не взаимоисключающие понятия. Испытайте на 15-20 атм.(можно оставить на ночь), через сутки, если рекомендуют.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

23.09.2009 в 18:31:26

waw0375 написал : Испытайте на 15-20 атм

глупостей советовать не надо. коли не жалко-у себя дома хоть 50 бар загони. устает материал...

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

23.09.2009 в 19:22:45

Байпасс написал : устает материал...

:a
Цитата:Заключительный этап монтажа — проверка системы давлением и сдача ее в эксплуатацию. Готовый к работе трубопровод должен быть смонтирован по проекту, чистый и видимый по всей длине. Испытание рекомендуется начинать не раньше одного часа после деаэрации (Деаэрация - удаление воздуха, растворенного в воде) и доведения до максимального давления системы, причем обязательно соблюдение следующих условий: минимальное пробное давление — 15 атм, продолжительность проверки — 60 мин., максимальное падение давления — 0,2 атм. После чего составляют протокол испытания. Если труба полипропиленовая, заполнять смонтированную сеть водой можно лишь спустя час после выполнения последнего сварочного соединения.

Сам давлю 15-20. Подожду полчаса. По-идее ПП подрасширяется. Сомневаюсь, что что-то там устаёт. Затем 10 на ночь. К утру, давление падает до 2-3 бар.. Что не так?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

24.09.2009 в 14:01:09

waw0375 написал : Что не так?

С 10 атм до 2-3? Нет-нет, ничего ;)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.09.2009 в 21:41:50

.. есть ГОСТ на трубы из термопластов-в нем графки долговременной прочности для всех ввидов труб, а также есть формула Майера для расчета срока службы трубы в зависимости от начального напряжения и сроков выдержки при таком напряжении. так вот, посчитав по этим формулам срок службы для трубы РN10 , когда 24 часа вы вызывали удвоенное напряжение в стенке, станет ясно, что срок службы вашей системы с 50 лет свалился до 38.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

24.09.2009 в 21:59:13

waw0375 написал : К утру, давление падает

просто ночью холоднее...;)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.09.2009 в 22:08:22

А что, СНиП, где прописаны правила гидравлических испытаний, отменили? Что-то помнится про 1,5 от рабочего, 15 минут и отсутствие видимых протечек...Или я неправ?:o

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

24.09.2009 в 22:09:02

Байпасс написал : есть формула Майера для расчета срока службы трубы в зависимости от начального напряжения и сроков выдержки при таком напряжении. так вот, посчитав по этим формулам срок службы для трубы РN10 , когда 24 часа вы вызывали удвоенное напряжение в стенке, станет ясно, что срок службы вашей системы с 50 лет свалился до 38.

Спасибо:) . В моём сознании произошёл прорыв. Как делал, так и буду делать.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

24.09.2009 в 23:34:18

бедные клиенты :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.