Pioneer написал : ,думаю заменить шайбу на резиновую
- не резиновую, а паронитовую для газа. Резина усаживается со временем, и есть большой шанс получить утечку.
18.07.2012 в 12:58:19
Pioneer написал : ,думаю заменить шайбу на резиновую
21.07.2012 в 02:24:05
Поставил все-таки алюминий,держит. Вопрос про утечку газа в квартирах. Если вдруг(не дай бог) происходит утечка через уплотнение(то есть небольшая),то метан,по идее,должен подниматься и уходить в вытяжное отверстие.То есть концентрация не должна вроде достичь опасного уровня? Я так понимаю,что опасно становится,когда,скажем, по всей кухне ощущается запах газа(одоранта)?Если запаха газа нету,то и опасности взрыва(воспламенения) не предвидится? И еще вопрос про окна.Читал,что если на кухне пластиковые окна,а не деревянные,то при взрыве больше разрушений,а почему так, не понял.
21.07.2012 в 06:54:19
Pioneer написал : Я так понимаю,что опасно становится,когда,скажем, по всей кухне ощущается запах газа(одоранта)?Если запаха газа нету,то и опасности взрыва(воспламенения) не предвидится?
Газ для бытового применения одорируют тиолами(маркаптанами). Их запах чувствуется в чрезвычайно низких концентрациях — 10−7−10−8 моль/л. Так что вонь будет невыносимой задолго до того, как в помещении будет взрывоопасная концентрация метана.
09.05.2014 в 19:01:40
Хмм, не знаю кто как и чем страдает, лично для себя, лентой фум соединения соединил, обмыливание мыльным раствором все соединения прошол пузырьков выделения нет, значит чистая работа.
10.05.2014 в 08:39:13
А я у себя, когда менял газовый кран дома на кухне, намотал лён, сверху мультипаком прошелся. Подводку сильфонную поставил, фирму не знаю, купил в Леруа Мерлене. Прокладки паронитовые, что в комплекте с подводкой были - убрал на полку. Вроде бы всё норм, тьфу-тьфу-тьфу.
10.05.2014 в 10:49:48
yambor написал : намотал лён, сверху мультипаком прошелся. Подводку сильфонную поставил ... Прокладки паронитовые ...убрал
Да Вы жжоте напалмом! Если в комплекте прокладка - значит соединение уплотняется по торцам сопрягаемых деталей. Если уплотнение торцевое - значит герметизировать резьбу бессмысленно, соединение останется негерметичным. Весело наверное жить на пороховой бочке!
10.05.2014 в 20:15:00
yambor написал : намотал лён, сверху мультипаком прошелся.
Бинт медицинский с суриком тоже уверенно держит.:( И не в тему:даже телеги стали на резиновом ходу....
11.05.2014 в 21:56:13
Лен с мультипаком я намотал на то место, куда кран прикручивал. Подводку-то, естественно, на прокладки
11.05.2014 в 21:56:46
Лен с мультипаком я намотал на то место, куда кран прикручивал. Подводку-то, естественно, на прокладки
касимов написал : Бинт медицинский с суриком тоже уверенно держит.
А на что тогда надо было делать кран?
11.05.2014 в 23:41:09
yambor, ФУМ.
13.05.2014 в 15:52:37
касимов, сколько тем не читал, большинство говорят, что ФУМ не стоит использовать