касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.05.2014 в 16:33:29

yambor написал : большинство говорят, что ФУМ не стоит использовать

Ежели я поставлю любое газовое соединение на что-то другое(даже если*это* круче ФУМа), газовщики просто не примут. Я про свой город.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.05.2014 в 19:13:54

Вспоминаю, как не так давно в БГРП (газовый регуляторный пункт блочного типа), смонтированном на заводе, почти на всех соединениях, упакованных ФУМ-лентой, ленту заменили на лён: старую добрую подмотку. А то задолбали бесконечные утечки на соединениях с ФУМ - лентой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

13.05.2014 в 20:16:35

Serx написал : ленту заменили на лён:

С краской?

Я делал на тефлоновую нить от Унипака.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.05.2014 в 20:34:09

BV написал : С краской?

Не, без краски; а то в случае чего откручивать плохо. На практике обычно подмотка профигачивается газовой смазкой - и на резьбу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

13.05.2014 в 21:47:12

Serx написал : На практике обычно подмотка профигачивается газовой смазкой - и на резьбу.

Ну вот и я удивился - неужели голый лен? :)

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.05.2014 в 21:58:15

BV написал : неужели голый лен?

В некотором смысле да. Берётся прядь льна, пальчиком зачерпывается немного газовой смазки, и между двух-трёх пальцев эта прядь прогоняется через смазку. Когда я работал в газовом хозяйстве, никто кроме льна ничего не использовал для герметезации резьбовых соединений в газовом оборудовании - никаких фум-лент и прочего.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

13.05.2014 в 22:16:55

Serx написал : В некотором смысле да. Берётся прядь льна, пальчиком зачерпывается немного газовой смазки, и между двух-трёх пальцев эта прядь прогоняется через смазку.

Ну так и делаю, только другая смазка....

0
yambor
yambor
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Екатеринбург

Сообщений: 69

14.05.2014 в 13:20:17

Mazayac написал : намотал лён, сверху мультипаком прошелся. Подводку сильфонную поставил ... Прокладки паронитовые ...убрал Да Вы жжоте напалмом! Если в комплекте прокладка - значит соединение уплотняется по торцам сопрягаемых деталей. Если уплотнение торцевое - значит герметизировать резьбу бессмысленно, соединение останется негерметичным. Весело наверное жить на пороховой боч

Вы, похоже, не поняли изначальный смысл моего поста: я поставил паронитовые прокладки, вместо резиновых, шедших в комплекте с сильфонной подводкой, не более. Или вы хотите сказать, что это неправильно?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2014 в 20:25:58

yambor написал : в комплекте с сильфонной подводкой,

Идут паронитовые прокладки. Вопрос что Вы называете

yambor написал : сильфонной подводкой

?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.05.2014 в 22:30:16

yambor написал : Вы, похоже, не поняли изначальный смысл моего поста: я поставил паронитовые прокладки, вместо резиновых, шедших в комплекте с сильфонной подводкой, не более.

Вы уж определитесь, поставили или убрали на полку:

yambor написал : Прокладки паронитовые, что в комплекте с подводкой были - убрал на полку.

0
yambor
yambor
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Екатеринбург

Сообщений: 69

15.05.2014 в 07:35:22

Сильфонной подводкой я называю сильфонную подводку. Тыц

yambor написал : Прокладки паронитовые, что в комплекте с подводкой были - убрал на полку. Вроде бы всё норм, тьфу-тьфу-тьфу.

Орфографию-то для чего придумали? Разжую: поставил паронитовые прокладки, а те прокладки, что были в комплекте с подводкой я убрал на полку. Так доступно для понимания?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.