alex-al написал : и в мет трубе до прохода стены?
До какой высоты надо защищать - не помню, искать некогда. Посмотрел эскиз - почему бы не сделать ВУ на втором этаже не снаружи, а внутри? IP30. :)
И вниз к щитку в коробе.
02.10.2009 в 15:43:02
alex-al написал : и в мет трубе до прохода стены?
До какой высоты надо защищать - не помню, искать некогда. Посмотрел эскиз - почему бы не сделать ВУ на втором этаже не снаружи, а внутри? IP30. :)
И вниз к щитку в коробе.
02.10.2009 в 15:43:23
перечитал всю ветку
ВТБ! написал : "7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м.
т.е. если у меня будет не 25А, а 40А вводной автомат(увеличат мощность), то мне без внешнего ВУ быть в принципе нельзя!?
02.10.2009 в 15:44:45
dinamit007 написал : рисунок где?
В этой конференции вложения отображаются с задержкой.
02.10.2009 в 15:46:25
ВТБ! написал : До какой высоты надо защищать - не помню, искать некогда. Посмотрел эскиз - почему бы не сделать ВУ на втором этаже не снаружи, а внутри? IP30.
И вниз к щитку в коробе.
ВТБ! написал : Посмотрел эскиз - почему бы не сделать ВУ на втором этаже не снаружи, а внутри? IP30.
И вниз к щитку в коробе.
увы, прям с внутренней стороны напротив анкера - туалет. ВУ в нем еще можно сделать повыше, а вот вниз в РУ провод вести нельзя же (через пол туалета). прямо под ним РУ. написАл и ужаснулся - щас скажете - переноси щиток. у меня щас истерика будет..((
а так это было бы ИДЕАЛЬНО
02.10.2009 в 15:54:30
alex-al написал : мне без внешнего ВУ быть в принципе нельзя!?
Полагаю, что "на вводе" - это в "точке" ввода провода/кабеля в здание. А снаружи или внутри здания, в подвале или на первом этаже над гильзой подземного кабеля - такие интимные подробности не уточняются. Главное - сечение проводников до ввода не снижается.
А указанная норма - анахронизм из двухпроводной эпохи.
02.10.2009 в 15:59:16
alex-al написал : щас скажете - переноси щиток
Можно и туалет перенести. :D
напротив анкера - туалет
Кто мешает сместить ВУ по горизонтали на полметра?
02.10.2009 в 16:16:03
ВТБ! написал : Главное - сечение проводников до ввода не снижается.
т.е. идея в том, что либо один слошной кабель, либо переход с СИПа 2-16 на медь 2-10
02.10.2009 в 16:21:15
ВТБ! написал : Кто мешает сместить ВУ по горизонтали на полметра?
если в одну сторону сместить, вводной кабель пройдет по гостинной - жена будет категорически против :( в другую - будет петля около 5 метров от ВУ до РУ или это вроде уже не существенно? мозги закипают, простие что-то вылетает из головы.
02.10.2009 в 16:25:14
я тут накидал картинку чтобы убить сразу много зайцев:
02.10.2009 в 16:57:13
вот финиш.
можно ли при TN-C-S таким образом соединять ЗУ (не к шине, а прям в орехе)? больно не хочется вводить PEN провод в дом в ВУ, а затем ЗУ опять выводить на улицу. лишняя дырка лишний канал холода....
02.10.2009 в 16:58:41
alex-al написал : мозги закипают
Можно нарисовать планировку в проекции сверху? ШЗ - это шина PE, совмещённая с ГЗШ. РУ - ГРЩ.
Зачем прокладывать линию от ВУ к ГРЩ по наружной стене?
"7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства."
А кто мешает сделать ВРУ на втором этаже? Неудобно, зато эстетические чувства не будут оскорблены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу