07.10.2009 в 13:13:06

alex-al

N со счётчика пойдёт на УЗО. Пучок фазных перемычек со счётчика выглядит прикольно, но перемычка будет одна - вероятно тоже на УЗО. Орехи заменить на герметичные сжимы.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 13:20:03

УФФ!!!

ВТБ! написал : N со счётчика пойдёт на УЗО.

да, конечно

ВТБ! написал : Пучок фазных перемычек со счётчика выглядит прикольно, но перемычка будет одна - вероятно тоже на УЗО.

ага

ВТБ! написал : Орехи заменить на герметичные сжимы.

ага я разводку после счетчика рисовал только для обозначения ее наличия. упор делался на правильности монтажа ввода.
ВТБ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И ПОМОЩЬ!!!!

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 15:41:20

исправил

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2009 в 15:45:16

alex-al написал : исправил

И нули после УЗО, как вы понимаете, не должны соединяться.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 17:12:00

avmal написал : И нули после УЗО, как вы понимаете, не должны соединяться.

они разве не на одну шину пойдут?!

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.10.2009 в 17:29:01

alex-al написал : они разве не на одну шину пойдут?!

После УЗО и фаза и ноль только на свои линии (через АВ). Иначе будет переток и сработает УЗО.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 17:34:03

LAV написал : После УЗО и фаза и ноль только на свои линии (через АВ). Иначе будет переток и сработает УЗО.

это что, сколько узо, столько нулевых рабочих шин?! у меня их три. это получаю три шины рабочего нуля плюс одна нулевая-защитная?!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2009 в 17:40:36

alex-al написал : это что, сколько узо, столько нулевых рабочих шин?!

Совершенно верно. Правда, если на одном УЗО одна линия висит, то шина нулевая не нужна, как понимаете.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.10.2009 в 17:44:10

Да и с двумя линиями можно без шины обойтись, если сечения жил одинаковые.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 17:44:12

avmal написал : Совершенно верно. Правда, если на одном УЗО одна линия висит, то шина нулевая не нужна, как понимаете.

ясно. спасибо!! щас перерисую

вот так вот?

0
Вложение
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 17:58:50

ВТБ! написал : Да и с двумя линиями можно без шины обойтись, если сечения жил одинаковые.

вот схема http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=98414&d=1254297631

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

07.10.2009 в 18:07:59

alex-al

Почему освещение не 3*1.5? Распайка нужна? Мини-щиток на три-четыре модуля был бы лучше.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 22:40:28

ВТБ! написал : Почему освещение не 3*1.5?

на момент начала электрификации нового дома вообще заземление не рассматривалось как класс(его и не было отродясь) я настоял на земле хотяб в остальной сети - там где розетки и опасность пробоя на корпус. была куплена бухта 100м, разведена по дому. назад уже поздно. и как я понимаю, для света не очень существенно трехпроводная разводка. вот.

ВТБ! написал : Распайка нужна?

это вынужденная мера (да, знаю, коряво и через одно место) - протянут один провод 4 мм нюм на кухню. там куча потребителей, которые в совокупности потребят очень много, вести параллельно два провода и , соответственно, два автомата - значит дполнительно дырявить стены и искать место в ГРЩ, а там и так места нет. сам не в восторге от таког решения проблемы

ВТБ! написал : Мини-щиток на три-четыре модуля был бы лучше.

ага, думал над этим. потом показалось, что размещать где-то промежуточный щиточек с парой автоматов было бы неправильно - всем соверешеннолетним членам семьи надо будет объяснять где он и зачем. а так - есть общий щит и все.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

07.10.2009 в 22:42:35

LAV написал : После УЗО и фаза и ноль только на свои линии (через АВ). Иначе будет переток и сработает УЗО.

как я понимаю, мне двух рабочих нулевых шин не избежать? :(

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.10.2009 в 08:57:33

alex-al написал : как я понимаю, мне двух рабочих нулевых шин не избежать?

Да.

avmal написал : Правда, если на одном УЗО одна линия висит, то шина нулевая не нужна

ВТБ! написал : Да и с двумя линиями можно без шины обойтись, если сечения жил одинаковые.