LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.10.2009 в 13:22:02

Теперь правильно. Кружочки красные на схеме к чему?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

08.10.2009 в 13:51:10

alex-al

Нулевую шину на освещение можно упразднить - зажать нулевые жилы обеих линий прямо в клемму УЗО.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

13.10.2009 в 09:36:57

LAV написал : Кружочки красные на схеме к чему?

те провода, которые пойдут через одну стену, вобщем дырку под сколько проводов делать

ВТБ! написал : Нулевую шину на освещение можно упразднить - зажать нулевые жилы обеих линий прямо в клемму УЗО.

ага, спасибо.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В НАСТАВЛЕНИИ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ! ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВБТ!!!

0
aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

13.10.2009 в 10:48:22

Обязательно установите предохранители в месте подключния СИП к ВЛ с номинальным током не более д.д. по ПУЭ токов проводников до ближайшего автомата. Специальные предохранители для СИП обычно продаются вместе с арматурой. Предохранитель необходим для защиты вашего ввода в дом, расчитывать на защиту в голове линии не стоит, т. к. ток короткого замыкания может оказаться слишком мал для нее. Полиэтиленовая изоляция СИП отлично горит, поэтому незащищенный ввод может явиться причиной пожара.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

13.10.2009 в 12:35:51

aliexey написал : Обязательно установите предохранители в месте подключния СИП к ВЛ

это на столбе? а можно это сделать где-то в районе орешков? столб - слишком сложно для доступа.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.10.2009 в 13:39:02

aliexey написал : предохранители в месте подключния СИП к ВЛ

Повторю требования, которые ВТБ! уже приводил в этой ветке:

ПУЭ 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений ПУЭ 7.1.22 При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.

0
aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

14.10.2009 в 05:07:58

Мы имеем незащищенный ввод с горючей изоляцией. Если на этом участке происходит к.з., мы имеем ввод с горящей изоляцией. Если он будет проложен в металлической трубе то это, возможно, спасет ситуацию. Металлорукав не подойдет, сам был свидетелем как он прогорел насквозь по всей длине. Поэтому предохранители наилучший в данном случае вариант. Для СИП 16мм д.д. ток 60-70А если вы установите предохранители на этот ток, не думаю, что будет необходимость часто влезать на опору и менять их. Если говорить про ПУЭ, то условие для горючей изоляции не выполнено.

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

14.10.2009 в 08:04:12

aliexey написал : Мы имеем незащищенный ввод с горючей изоляцией. Если на этом участке происходит к.з., мы имеем ввод с горящей изоляцией. Если он будет проложен в металлической трубе то это, возможно, спасет ситуацию.

я прошу прощения, речь идет о СИПе, который висит от столба до орешков? так он же висит. как его в трубу-то.

а дальше после орешков уже ВВГнг. или я не так понял?

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

14.10.2009 в 23:09:44

alex-al написал : ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВБТ!!!

ВТБ!

По теме: смотрите картинку. Будет с вашим СИП всё в порядке. И воровать не получится.

0
Вложение
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

14.10.2009 в 23:23:05

Просто написал : По теме: смотрите картинку. Будет с вашим СИП всё в порядке. И воровать не получится.

Чегото я не понял а куда в данном случае заводится абонентское ответвление??? Ну наверху собственно SLIP - одну часть на линию из второй идёт провод в эту фишговину а абонентское отвветвление то куда???

0
Sergey_Msk
Sergey_Msk
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

15.10.2009 в 17:35:39

Прошу прощения у автора, что снова вклиниваюсь, но тема мне очень близка :)

Хочу узнать - что именно подходит лучше всего на роль шины разделения PEN и подключения повторного заземления во ВУ, размещенном снаружи дома на стене? По номиналу всё проходит, но с точки зрения надежности соединения есть сомнения. Простая латунная с креплением провода торцом винтика - IMHO как-то хлипенько. http://www.electro-mpo.ru/card6619.html Болтовое соединение (гайка-шайба-болт-шина-шайба-гровер-головка болта) на медную пластину 3х15 http://www.electro-mpo.ru/card6624.html ? Жилу просто кольцом свернуть, или лучше опрессовать наконечник ТМЛ? Или как надо?

PS Cечения 6 и 16мм2, токи до 20А (не считая маргинальных случаев ПУМ и отгорания нуля), 3 фазы (большая дача).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу