25.08.2018 в 06:59:19
Sculptor написал: Сверху приклеить фанеру 10 мм и финиша - инженерную доску 12,5 мм толщиной. Будет работать такая система?.................. В случае прохлады включать для подогрева. Как отопление использоваться не будет,
Система ваша будет работать, только вот она выходить на нужный вам режим будет очень долго - у вас ведь над греющим кабелем будет два слоя дерева (фанера и инженернеая доска), а это есть теплоизолирующий материал. Таким образом, кабель у вас будет заключен между двумя теплоизоляторами, что будет приводить к частому срабатыванию реле включения -отключения, а это сократит срок службы системы. Одним словом - работающая система, но неэффективная.
25.08.2018 в 09:26:52
Sculptor написал: Gennady, есть ещё одно - писать без ошибо а не пошёл бы ты
25.08.2018 в 09:27:52
Грэй написал: Одним словом
Пиши без ошибок ;) а то вишь, мадам ранимая попалась :D
25.08.2018 в 10:50:07
Грэй написал:
Sculptor написал: Сверху приклеить фанеру 10 мм и финиша - инженерную доску 12,5 мм толщиной. Будет работать такая система?.................. В случае прохлады включать для подогрева. Как отопление использоваться не будет,
Система ваша будет работать, только вот она выходить на нужный вам режим будет очень долго - у вас ведь над греющим кабелем будет два слоя дерева (фанера и инженернеая доска), а это есть теплоизолирующий материал. Таким образом, кабель у вас будет заключен между двумя теплоизоляторами, что будет приводить к частому срабатыванию реле включения -отключения, а это сократит срок службы системы. Одним словом - работающая система, но неэффективная.
Грэй, Спасибо! Мне казалось, что после нагрева и выхода на температуру, наоборот будут редкие включения. Просто поддерживать температуру верхнего покрытия.
Само покрытие уже куплено давно, Косвик 12,5 мм инженерная доска, тут уже не выбираю да и общий дизайн пострадает.
Как вариант взять нивелирку на цементной основе и залить слой 4-6 см, необходимые 3 см над кабелем будут сохранены. Полусухой стяжкой мне работать сложнее, нивелиркой можно лить до 6 см, потратиться на неё могу, да и вряд ли она хуже (расход 100 кг на м2 слоем 60 мм, один балкон обойдется примерно в 3,2 тыс. руб., не думаю что мастера на полусухую стяжку поедут ради 3 маленьких балконов, стоимость работы мастеров на один балкон будет минимум 1500 руб. без материалов, проще нивелиркой), и покрытие можно будет клеить на стяжку без фанеры, тем самым уменьшить теплоизолирующий слой над ТП.
25.08.2018 в 10:53:03
Sculptor написал: необходимые 3 см над кабелем будут сохранены.
Кто требует 3 см над кабелем? мне кажется. вы ошибаетесь - грещюий кабель нельзя закладывать так глубоко. Посмотрите ещё раз инструкцию.
25.08.2018 в 10:56:18
Sculptor написал: необходимые 3 см над кабелем будут сохранены.
Кто требует 3 см над кабелем? мне кажется. - грещюий кабель нельзя закладывать так глубоко. Посмотрите ещё раз инструкцию. ... а сейчас увидел
BV написал: кабель ТП с мощностью 200вт/м2,
если такой мощный кабель, тогда - может быть, может быть...:)
25.08.2018 в 11:36:26
обязательно посмотрю нормативную док по кабелю, если требуется меньше слой, то ещё проще.
25.08.2018 в 13:56:38
вот очень хорошее видео от Корчагина Ильи, профи по системам Devi. Так что кабель 10Т это максимум допустимый для деревянных покрытий
25.08.2018 в 15:03:26
Кстати, согласен... мин 4 см это стяжка исходя из условий прочности при укладке на пенополистирол. Если сверху ещё добавить гвл листы, то толщина может и 1,5 см быть)))