Sculptor написал: С наливным ошибиться надо очень постараться!
Вы уже делали это?
Sculptor написал: вебер строг, при слое 20-30 мм стоимость 1,5-2 тыс. руб. (Площадь 1,8 м2), под наливным покрытие из кнауф суперпол для жёсткости стоимостью 1,2 тыс. руб., под ним примерно 15 см эппс.
Вот нафига смешивать разнородные материалы с разными характеристиками да еще и с нагревом их кабелем? Хочется геморроя?
Полусухая на площади 2 м2 слоем 60-70мм - самое простое - прочитайте КАК и сделайте.
Уложить арматурную сетку. Связать карты. Замешать на листе металла совковой лопатой полусухую, накидать половину слоя. Продернуть сетку сквозь стяжку наверх. Утоптать ногами. Привязать кабель, уложить датчик в гофре. Замешать и накрыть вторую половину толщины, утоптать ногами. Срезать разровнять прямогольным (не трапецией!) правилом по лазеру. Загладить нерж гладилкой перемещась по стяжке на листе фанеры или ЭППСа. Накрыть пленкой. Пару раз увлажнить. Через недели три снять пленку. Высушить и все.
Смесь ЦПС взять МКУ - только не крупнозернистую, или крупнозернистую вниз. Или у БИРСС что-то подобрать. Да, демпферную ленту по периметру.