bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

02.10.2009 в 21:01:02

Совмещенный санузел в новостройке. Полотенцесушитель представляет собой изгиб стояка горячей воды (см. фото). И расположен крайне неудачно: прямо над будущим унитазом и вдали от ванны и умывальника. Хочется перенести его на другую стену и поставить что-то более хромированное. Расстояние по трубе получится метров 7. Как это сделать и какие возможны проблемы?

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2009 в 21:19:21

отпиливаете ПС сантиметрах в 20 от оси стояка (типа компенсатор), ставите тройники, байпас -а дальше тяните от тройников до блестящего (хоть ПП, хоть МП, хоть сталью)

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

02.10.2009 в 21:41:44

А будет ли оно греть, если утянуть на 7 метров?

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

02.10.2009 в 21:47:29

bvn-2005 написал : А будет ли оно греть, если утянуть на 7 метров?

А это смотря как утянуть. Тут много факторов + везение.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

02.10.2009 в 22:23:19

Байпасс написал : хоть ПП, хоть МП

в приличных домах и то и другое запрещают на п-сушило....так же как и резьбы,тройники, если стояк сварной. и, в зависимости от давления(температуры и циркуляции) могут еще и запретить делать зауживание диаметра или байпасс 2bvn-2005 прежде чем тянуть , уточните в упр. комп или кто там там у Вас :

  1. по изменению конфигурации стояка(а придется переваривать скорее всего)
  2. материал труб
0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

03.10.2009 в 18:17:49

Проще, дешевле, безопаснее и удобнее поставить электро ПС:

  • не зависишь от отопления/ГВС;
  • в жару можно отключить;
  • не нужно тянуть трубы, штробить стены и т.п.
0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2009 в 18:38:20

делайте как сказал Байпас + термоизоляция, оцинковкой, и байпас на размер меньше греть будет,+ одно но пс должен висеть выше трубы обратки

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

03.10.2009 в 18:39:16

masters написал : так же как и резьбы

где это резьбы запрещают где делать их не умеют)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

03.10.2009 в 21:22:02

2сансэй резьбовые соединения нельзя

  1. на стояке, если стояк сварен
  2. в недоступный для обслуживания местах, в том числе и в штукатурке зы. "я всегда так делаю и ничего не течет" не имеет никакого смысла.:)
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу