В комнате 3 окна. 3 радиатора. Секций: 4+8+8. Чугунные. Дом серии 511 - кирпичная хрущевка. Калькулятор по радиаторам глобал предлагает 16-17 секций. Площадь комнаты (студио) за вычетом ванной около 27 кв.м. Подскажите, пожалуйста, хватит ли 16 секций Глобал стайл?
Спасибо!

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

03.10.2009 в 17:52:08

Считаем вместе. Предположим, что у Вас утановлены чугунные радиаторы МС-140 каждая секция по 160 Вт. Было 20 секций, что давало 3200 Вт тепла. Global Style дают 168 Вт тепла на секцию. 3200 : 168 = 19,0476, округляем в большую сторону... получаем те же 20 секций :)

0
1Sun
1Sun
Местный

Регистрация: 03.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 261

03.10.2009 в 19:09:45

Спасибо! Осталось узнать, было ли предыдущим хозяевам тепло в этой квартире. Но судя по тому, что кран перед батареей разбит и заюзан, наверное было жарко)