На газовую магистраль допустимо применять фитинги (конкретно переходник с 3/4 на 1/2 от VALTEC) из никелированной латуни? (на сайте валтека как-то невнятно написано)
03.10.2009 в 22:55:54
На газовую магистраль допустимо применять фитинги (конкретно переходник с 3/4 на 1/2 от VALTEC) из никелированной латуни? (на сайте валтека как-то невнятно написано)
03.10.2009 в 22:58:23
латунные можно.
04.10.2009 в 01:10:37
idv написал : На газовую магистраль допустимо применять фитинги
фитинги эти допустимы, но их установка разрешена только после газового крана на отводе от магистрали. Магистраль и отводы соединяются только на сварку