Вот дошел до переделки отопления. Квартира 2-х комн., 8 этаж крайний, 56 кв.м. 2 комнаты смотрят на юг, кухня на запад. Зал 17 кв.м. - угловой с балконом 3 кв.м. (фото) Сейчас в хате стоят конвектора Универсал КСК-20 стальные. В спальне (11 кв.м.) два по 655 Вт. , в зале 2 по 918 Вт. и на кухне (11 кв.м.) 1 по 918 Вт. Подводка к конвекторам выполнена МП Валтек 16 труба в гофре и уложена в стяжку пола. Теплоноситель подходит 16 чернухой, уходит также 16. Разводка коллекторная. На подаче и обратке сделаны замены узлов арматурой FAR (фото). В чем состоит замена:

  1. Подобрать конвектора Jaga Tempo с небольшим запасом. Выбрал модель TEMW 05010010 (тип 10, длина 100 мм, высота 500 мм) отдача тепла при t=70C - 1655 Вт.) - в спальню и кухню, и TEMW.05014010 (тип 10, длина 1400 мм, высота 500 мм) отдача тепла при t=70С - 2316Вт)
  2. Подобрать обвязку конвекторов арматурой FAR. Нашел типовые решения обвязки Jaga арматурой ФАР в инете (фото). Беру угловой вентиль ФАР 1615, прямой запорный вентиль ФАР 1300, термоголовку ФАР 1825, переходники с трубной на метрическую с концовками ФАР 6055 58190 в сборе.
  3. Заменить трубу Валтек на COES. Вроде неплохая труба. Стоит 57 руб.м. Штроборезом по бетону вырезаю канавки до мест установки конвекторов, укладываю трубу в гофру (гофру беру побольше - на 20-23, вдруг получится после заливки бетоном выдернуть, если наступит авария...). Помню, что на 10 м. трубы она на горячке подрастет на 1,5 см.
  4. Монтирую арматуру, подключаюсь к теплосети и наслаждаюсь теплом. Потом после нескольких дней заливаю бетоном.

Так как система двухтрубная, коллекторная горизонтальная разводка, то думаю, что байпас на конвекторах не нужен (читал, что на 2-х трубке его перекрывают на арматуре). Кто как считает, нормально я все продумал, или есть заковырестые места?

0
Вложение
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

22.10.2009 в 10:32:45

Короче купил я все: по деньгам вышло 35 тыров. Замечание по пункту 2: термовентиль и запорный уже идут с метрической резьбой - переходники не нужны, сразу на концовку. Термоголовку прислали другую (новую), не как в каталоге ФАР. Она размером меньше в длину. Прикольно упакован сам конвектор - в толстый полиэтилен, который можно не снимать, пока идет ремонт (так в фирме сказали). Еще их не устанавливал - продолжение следует. Фото позже...

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

23.10.2009 в 09:08:49

Красиво делаете... Респект. Мой совет - решили ставить конвектора, ставьте с запасом... Был недавно у заказчика - стоят Конвектора ( не буду говорить какие...), греют очень плохо... Реально в доме холодно!!! Конвектор - эффективно работает на высокотемпературном отоплении

0
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

23.10.2009 в 10:36:11

To АВТОГАЗ Делаю себе...:-)) Я не исполнитель, я заказчик. По поводу запаса: примерно на +25% взял запас по мощности. Дело в том, что если верить рекламациям Jaga, то как раз эффективнее их конвектора на пониженных температурах, они говорят, что даже при темп. теплоносителя 40 гр.ц. конвектора уверенно дают тепло...Примерно вполовину эффективнее КСК-20...Практика покажет.Кстати уточнение по п.1 - в зал мне достался не 1400 мм а 1600 мм конвектор (на складе не было 1400мм)... Вчера распаковал один, который 1000 мм. Внутри схемка, чё как собирать. Вначале отрезаешь полиэтилен с двух сторон для установки держателей. Держатели надеваешь сверху на конвектор, механизьм щелкает и все - держится хорошо.... Скоро буду ставить - расскажу, как и что получилось...

0
Аватар пользователя
A6quatro_

Местный

Регистрация: 22.11.2007

Москва

Сообщений: 124

25.10.2009 в 09:01:43

АКВАГАЗ написал : Конвектор - эффективно работает на высокотемпературном отоплении

programmer написал : эффективнее их конвектора на пониженных температурах

Теплоотдача указана при темп. подачи 90 гр., обратке 70 гр., расчетная темп. в комнате 20 гр. Условия малореальные при централизованном отоплении......

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

27.10.2009 в 00:32:41

A6quatro_ написал : Условия малореальные при централизованном отоплении......

Я думаю, работать не будет.. Вернее работать будет, но греть не будет. Конечно Яга, лучше чем КСК, но я бы поставил Биметалл, он точно греть будет...

0
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

27.10.2009 в 07:03:07

Конечно, покажет все практика...Но раз стояли конвектора, я ставлю конвектора. Буду мудрить с алюминием или биметаллом - могу чё нить нарушить в гидравлике. Выложил фотки Jaga. Скоро штробление и установка.

0
Вложение
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

02.11.2009 в 11:44:52

Ну вот вроде смонтировали...Рис. 1 - после укладки трубы в гофру и закрепление в штробах установка концовок ФАР.Рис. 2 - подключение кухонного конвектора к отоплению.Рис.3 - так выглядит обвязка конвектора Jaga Tempo с нижним подключением по коллекторной системе отопления (вообще-то хотел сделать красную гофру на подачу, синюю на обратку, но красной в магазе было только 20 метров...). Труба подачи идет на термоклапан, обратка идет с запорного клапана, Рис.4 - так выглядит сам конвектор с накладными панелями (мне не очень понравилось, как все это собирается...За такие деньги могли бы и поинтереснее придумать!!!! Коробка, короче!), Рис.5 - монтаж конвектора длиной 1600 мм. в зале, крепление в 3-х плоскостях.,Рис. 6 - То же, обвязка закончена, вода пущена, воздух стравлен.Рис.7 - Все готово, вода идет. Температура подачи - 40 гр.цельсия. Что немного озодачило - сильно я не заметил, что яга круче греет. Не знаю пока, как они дальше себя будут вести. Порадовал автоматический воздухоспускник на яге - полностью закрученный он может сам протравливать воздух из малюсенького отверстия - вода не бежит! Как оно дальше будет - сообщу. Спрашивайте, если интересно.

0
Вложение
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

05.11.2009 в 11:58:11

Почти ежедневно наблюдаю за отоплением. Температуру подачи снизили до 35 гр.ц. (у нас тут тепло было до +4).Обратка 32 гр.ц. От пленки освободил только одну секцию 160 - ки, чтоб не запылить раньше времени..

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

08.11.2009 в 07:01:29

programmer написал : Что немного озодачило - сильно я не заметил, что яга круче греет.

Напишите, если будете переделывать... Хорошо бы, чтобы это все еще и грело.
Но сделано красиво!

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.11.2009 в 11:47:26

...поясни,плз: приборов 5, сосков 3,-байпасы убрал - както не вяжется...

0
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

09.11.2009 в 04:59:24

Прибора три всего, как и помещений: спальня, зал и кухня. В спальне (10 кв.м.) и кухне (11 кв.м.)стоит Jaga Tempo тип 10 длина 100 высота 500, в зале (17 кв.м.) стоит Jaga Tempo тип 10 длина 160 высота 500..Три соска на вход, три на выход... Зафиг мне байпас на двухтрубной коллекторной системе?... Короче освободил от пленки все приборы. Первое ощущение, что нифига не греет эта Яга...Но потом начал присматриваться и понял, что просто не привык к такому обогреву - сам конвектор еле теплый, но от него вверх дует теплом конкретно. На работе стоит алюминий - если руку также поднести выше батареи - эффект тот же, что и у Яги, но дома теплоноситель явно холодней...Пока расстраиваться нет причин, тепло дует, ничего не бежит...Был в субботу на хате - подача 39 гр.ц., обратка 33 гр.ц. Если кто шарит в теплотехнике, расскажите, это как вообще происходит?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.11.2009 в 06:30:16

programmer написал : подача 39 гр.ц., обратка 33 гр.ц. Если кто шарит в теплотехнике, расскажите, это как вообще происходит?

А что именно вас смущает?

0
Аватар пользователя
programmer

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Омск

Сообщений: 63

09.11.2009 в 06:33:35

Ну просто думал, что потери на обратке должны быть поболее, чем 6 гр.ц....

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.11.2009 в 06:47:09

programmer написал : потери на обратке должны быть поболее, чем 6 гр.ц

Так это еще много,при вашей-то температуре теплоносителя:)Очень хорошая теплоотдача у Яговских конвекторов,и видимо низкая скорость циркуляции.