09.11.2009 в 07:07:09
А какая вообще стандартная потеря? Как вычисляется?
09.11.2009 в 07:24:18
programmer написал : А какая вообще стандартная потеря?
Что за стандартная потеря?Потеря чего?:) Есть дельта между подачей и обраткой в К,есть тепловая мощность радиатора/конвектора в Вт,есть расход теплоносителя в кг/с.Зная теплоемкость воды-4200Дж/кг*К все достаточно просто считается. Правда при ЦО расчеты можно вести лишь очень приближенно,т.к. слишком много неизвестных:)
09.11.2009 в 07:47:46
Ну я, так как чайник в инженерных сетях, так и спрашиваю..:-)) Вот у меня Jag-овская табличка с теплоотдачей по типам конвекторов. Если им верить - то при подаче в 43 гр.ц. мощность 100-го будет 1404 Вт, а 160-го 2248 Вт. Круто!!!
09.11.2009 в 08:01:17
programmer написал : Круто!!!
Не забывайте про условия(под таблицей):при Т поступающего воздуха 18,3 С и расходе теплоносителя 1 галлон(3,78л) в минуту:)
09.11.2009 в 08:06:53
Не понял про поступающий воздух - откуда такой теплый поступает?! А про литры в минуту - ваааще не знаю...
09.11.2009 в 08:17:01
programmer написал : откуда такой теплый поступает?!
Из комнаты,вы же не улицу топите:)
programmer написал : А про литры в минуту - ваааще не знаю...
Ну это только установив расходомер можно узнать...
09.11.2009 в 10:31:16
Попробую замерить температуру под конвектором...А по поводу расхода теплоносителя - видать не получиться измерить...Может удастся вычислить посредством разности давления на подаче и обратке при известном диаметре труб в квартире?
11.11.2009 в 05:27:56
А вообще нужно мне теперь что-то настраивать в своей системе или все так должно работать? Сейчас термоголовки не стоят, клапана полностью открыты, запорные тоже все открыты на максимум. Жена была вчера на хате, сказала, что подача 40, обратка 37 градусов. Какие-то нестабильные показания...В хате, говорит, тепло вроде. Но вот когда был я двумя днями ранее, то без свитера как-то неуютно, прохладно...Еще мне тут сантехники с работы сказали, что нужно все-таки кожухи собрать, чтоб циркуляция воздуха была получше, тогда и греть будет больше. Так или нет?
12.11.2009 в 02:27:51
programmer написал : Еще мне тут сантехники с работы сказали, что нужно все-таки кожухи собрать, чтоб циркуляция воздуха была получше, тогда и греть будет больше. Так или нет?
Сомневаюсь я, что с кожухом будет греть лучше.... Конвектор - штука очень опасная для Центрального отопления, вариантов регулировки не много... и нужно ставить с БОЛЬШИМ запасом... Или свитер потеплее
12.11.2009 в 05:02:33
Интересно, а чем так опасен конвектор? А про регулировку - это я не про конвектор, а вообще про всю гидравлику в квартире спросил... Вчера заходил на хату, надел кожухи. До кожухов подача 34, обратка 28. После 27 - 26,5. Долго не наблюдал - поздно уже было. Заметил, что из вентиляционного отверстия в квартиру кочегарит холодный воздух с улицы. Думаю, что из-за этого прохладно.
16.11.2009 в 05:33:39
Ну вот. Пришло время заделывать штробы. Купил стяжку Praktik Bergauf Уральскую М200, грунтовку Ceresit CT17. Начал было штробы от пыли зачищать - а у меня не стяжка, а х*ня какая-то. Кажись профильтрованный строительный мусор с водой намесили и залили. Ломается буквально руками...Вообще по ощущуниям похожа на шпатлевку...Короче где "бухтело" и явно отваливалось отковырял. Пройдусь грунтовкой и проверю на одном месте, где трубы не проложены, как будет держать.
16.11.2009 в 10:18:53
programmer написал : Ломается буквально руками...
Снимать надо...Сочувствую...
16.11.2009 в 10:23:46
Надо, конечно...Но не смогу, наверное. Не потяну...Это тыров 50-60 надо плюс 2-3 месяца, чтоб высохло. А чем мне это в дальнейшем грозит, такая стяжка?
16.11.2009 в 10:32:24
programmer написал : А чем мне это в дальнейшем грозит, такая стяжка?
Что будет в качестве финишного покрытия?
16.11.2009 в 10:34:33
Хочу ламинат, в ванной плитка (жена теплый эл. пол хочет). В коридоре и кухне линолиум.