sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

06.10.2009 в 16:19:14

Levit написал : 30% 9, 14 этажек в городе с заменненными трубами на ПП. Жилые дома, ТЦ, и у всех все работает...жалом за 7 лет нету

Это если ИТП, а не ЦО с элеваторами.

0
Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

06.10.2009 в 17:02:05

sultan написал : дача и ЦО городское - несопоставимые параметры

Спасибо. Больше вопросов не имею.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

06.10.2009 в 18:06:04

sultan написал : Это если ИТП, а не ЦО с элеваторами.

Расшифруете???

Ну насколько я понимаю теплоноситель у нас в системе не выше 95 градусов

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

06.10.2009 в 18:15:26

Levit написал : Расшифруете???

Ну насколько я понимаю теплоноситель у нас в системе не выше 95 градусов

ИТП - индивидуальный тепловой пункт.))) п.6.1.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»: В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоно-сителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей;

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

06.10.2009 в 18:42:26

я не рассматриваю индивидуальное отопление. Все дома которые я видел подключены к центральной сети тпеломнабжения. Ну а что бы температура не превышала 90 градусов уж пусть следят ребята из соответствующих организаций.

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

06.10.2009 в 20:37:04

Levit написал : что бы температура не превышала 90 градусов уж пусть следят ребята из соответствующих организаций.

каких организаций??))))

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

06.10.2009 в 21:57:38

Кто подает теплоноситель...

0
руслан1111
руслан1111
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Ступино

Сообщений: 868

06.10.2009 в 22:23:39

и опять спор ни о чем...люди,оглянитесь!вы живете в мире где почти каждый "счатливый домовладелец",насобиравший в заначке лишнюю пятерку спит и видит пропиленовые стояки в своей квартире.а что касается потопов,то от изодранных сетей ЖЭКов их не меньше чем от лопнувшего пропилена.а слесаря теплосетей ненавидят не пропилен(он им по фигу абсолютно),они тихо ненавидят людей,которые"лезут не в свое дело"и отбирают у них"честную шабашку"по заоблачным ценам.

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

06.10.2009 в 22:46:00

Вот согласен я с Русланом )))

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

06.10.2009 в 22:59:17

Levit написал : Ну а что бы температура не превышала 90 градусов уж пусть следят ребята из соответствующих организаций.

а они и следят. Только не всегда за 90 град, а за тепловым графиком, который может быть 90\70, 105\70 или даже так

  • система отопления - теплофикационная вода по температурному графику 130-70 гр. со срезом на температурный график 115-70гр. при температурах наружного воздуха -15 гр. Температурный график гвс 70-40 гр.

берете договор телоснабжения на объект и смотрите тепловой график, а уж потом можно думать про ПП. PS Проблемы у ПП могут начаться с наступлением очень холодной зимы, когда тепловики реально выдадут график по максимуму.

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

06.10.2009 в 23:19:50

а вот вам на десерт таблица соотношений сроков службы ПП по заданным параметрам:http://www.aquatherm.ru/tabl2.php Причём это признаный лидер в ПП, не то, что ставят у нас в большинстве случаев....:)