Доброго всем денёчка уважаемые мастера ! Очень жаль, что не прочел ваш форум до начала ремонта, не сделал бы многих ошибок. Суть дела: Аристон Маргарита 2000, слив подключен к стене 5-10 см от уровня пола , далее в 32 -ую трубу. Я уже понял, что "подключение" было сделано из принципа - наоборот от "правильного" :( Первый два года после ремонта (новый дом) проблем не было, потом из-за самослива пришлось ставить в разрыв сливного шлага в самой верхней точке петли воздушный клапан, который представлял из себя небольшую пласмассовую втулку в которой с двух сторон заужения под шланг стиралки, вверху пипка клапана через которых происходил подсос воздуха. Купил этот девайс у мастера который ремонтировал СМ (сгорел блок). Два года проблем не было, а недавно этот клапан потек. Этот клапан и раньше не очень хорошо себя вел, плохо подсасывал воздух из-за налета накипи. Короче, сейчас этот кусок пластмассы неремонтопригоден. В инете ничего похожего не нашел. Кроме вот такого устройства:

http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=422

Переход 32 - под шланг стиралки не проблема. Что думают уважаемые форумчане об этом устройстве? Поднимать сливную трубу на 50-70 см это конечно лучший варинат, но увы не в моем случае :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

06.10.2009 в 17:04:35

YSA160965 написал : петли воздушный клапан, который представлял из себя небольшую пласмассовую втулку в которой с двух сторон заужения под шланг стиралки, вверху пипка клапана через которых происходил подсос воздуха.

А можно фото девайса? Может быть его стоит подержать в лимонной кислоте?

0
Аватар пользователя
YSA160965

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Химки

Сообщений: 46

06.10.2009 в 17:50:25

На фото на клапан натянуты с двух сторон сливные шланги На нем написано SIROFLEX, но по этому ключевому слову ничего не нашел. Диаметр примерно 30 см. Смысл держать в кислоте, если он протекает? Он и работал то фигово - часто приходилось острым предметом нажимать на эту пипку чтобы пошел подсос воздуха. Меня больше интересует этот "Тройник с вентиляционным клапаном для 32мм трубы". Видно что это устройство посолиднее будет.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

06.10.2009 в 19:38:18

YSA160965 написал : Смысл держать в кислоте, если он протекает?

Может клапан не закрывается из-за отложений

0
Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

07.10.2009 в 08:57:08

YSA160965 написал : Поднимать сливную трубу на 50-70 см это конечно лучший варинат, но увы не в моем случае

... и не поднимайте. Сзади ситралки есть пластиковые хомуты для фиксации сливного шланга на время транспортировки - закрепите шлнаг в одном из них, а потом сразу в каналью

YSA160965 написал : Переход 32 - под шланг стиралки не проблема.

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1488

07.10.2009 в 10:26:14

YSA160965 написал : Диаметр примерно 30 см.

Чотта многовато, по-моему... Должно быть нечто более компактное.

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1488

07.10.2009 в 10:33:43

levian написал : закрепите шлнаг в одном из них, а потом сразу в каналью

Я вот тоже н епонимаю - дивайс описываемый где стоял? Написано "в самой высокой точке" - я представил себе что как раз на высоте 50-70 см от пола. Разве нет? Сделать подъём слива гибким шлангом, как предлагает levian, пробовали?

Я вот подключил машину именно так - шланг сливной выходит на высоту машинки, там у меня к стене на шурупчик прикручена пластиковая петля из комплекта (которая для слива в ванну используется обычно). А далее шланг всунут в канализацию непосредственно, без всяких премудростей в виде сифона и т.п. водоразрыва. Правда, труба у меня 50мм - может там воздуха достаточно...

Видимо, проблема заключается в той 32-й трубе, в которую идёт слив? в ней постоянно застаивается вода? в неё сливается ещё что-то кроме машинки? и это подключение где-то недалеко?

0
Аватар пользователя
YSA160965

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Химки

Сообщений: 46

07.10.2009 в 10:44:58

levian написал : .. и не поднимайте. Сзади ситралки есть пластиковые хомуты для фиксации сливного шланга на время транспортировки - закрепите шлнаг в одном из них, а потом сразу в каналью

Вы похоже не в теме ! Этого мало, необходимо обеспечить разрыв струи 60 см от пола, иначе при сливе, разрежение высосет воду из машинки. И петля не поможет. Тут это уже обсуждалось. Как вариант - есть ли в продаже шланги под 32 см. Можно вторую половину шланга сделать шире, как бы эмитировать трубу, будет разрыв струи...

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1488

07.10.2009 в 12:03:03

YSA160965 написал : Вы похоже не в теме ! Этого мало, необходимо обеспечить разрыв струи 60 см от пола, иначе при сливе, разрежение высосет воду из машинки

Вот спасибо тебе, добрый человек! А то я несколько веток прочитал про это - так и не понял почему нельзя шланг просто воткнуть в трубу! :-)))

В таком случае, вам следует воспользоваться чем-то вроде этого: http://techkon.su/canaliz-sifons_1/ например, HL-410 должен подойти.

В принципе, по вашей ссылке дивайс имеет даже бОльшую производительность. Но у него может быть иное назначение - он предназначен чтобы при возникновении разрежения не срывало гидрозатворы, видимо. А когда стиралка сливает воду, разрежения-то как раз нет. И вам придётся давить на пипку опять. Поэтому, видимо, правильнее - поставить именно сифон.

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1488

07.10.2009 в 12:10:18

Ещё. У меня сама труба 50мм. Она проходит в коробе, и для слива стиралки есть отросток вертикальный, сантиметров буквально 15-20. Видимо - этого хватает для разрыва струи.

Может, вам также сделать - из стены через уголок-переходничок вверх пусть выходит 20см трубы (50 или 40 мм), и уже к ней подключить сливной шланг? Не пробовали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

07.10.2009 в 12:28:09

vavan написал : В таком случае, вам следует воспользоваться чем-то вроде этого: http://techkon.su/canaliz-sifons_1/ например, HL-410 должен подойти.

тогда уж HL-404.1

Ну и еще вариант - можно доработать стиралку внутри.... тройник, похожий на ваш клапан (вместо воздушного отвода - тонкий патрубок) подсоединяется в сливной шланг в верхней точке и тонкий патрубок подсодиняется к кормушке. => при сливе часть воды поступает в кормушку, а когда нужен воздух - берется оттуда же

0
Аватар пользователя
YSA160965

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Химки

Сообщений: 46

07.10.2009 в 13:01:18

vavan написал : Может, вам также сделать - из стены через уголок-переходничок вверх пусть выходит 20см трубы (50 или 40 мм), и уже к ней подключить сливной шланг? Не пробовали?

Да это самое простое, но жена против категорически - неэстетично, даже если я эту трубу в короб уберу :( По той же причине не подходят HL-... , придется ломать и замуровывать в стену... Доработать стиралку внутри, не знаю насколько это хороший вариант. В кормушку выводить нужно что бы там выводной штуцерок был. Да и если новую машинку покупать - опять дорабатывать ? Мне больше нравится этот тройничок с воздуш.клапаном по моей ссылке. Вопрос только в том - будет ли он работать как задумывается ???

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1488

07.10.2009 в 13:25:18

YSA160965 написал : не подходят HL-... , придется ломать и замуровывать в стену

Нет, там есть одна модель, 410-я, которая снаружи ставится, не вмуровывается. Беленькая и достаточно эстетичная (не хуже того что Вы рассматриваете, по-моему). Плюс - всё-таки сифон предполагает разрыв струи функционально, по конструкции. А тройник с клапаном - лишь иногда подсасывает воздух если давление в трубе по какой-то причине падает, то есть при сливе он может и не открываться и вам придётся опять "нажимать на пипку", а это неудобно.

YSA160965 написал : неэстетично, даже если я эту трубу в короб уберу

а если присмотреть никелированую блестящую трубу? например к сифонам viega такие делают (правда, я видел только всё того же 32 диаметра, но наверное и 40 бывает).

YSA160965 написал : Вопрос только в том - будет ли он работать как задумывается ???

Сколько цена вопроса? стоимость тройничка? заплатите 185 рублей - и вы будете знать наверняка! :-))))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

07.10.2009 в 13:34:38

YSA160965 написал : Первый два года после ремонта (новый дом) проблем не было, потом из-за самослива

Кстати проверьте на засор эту 32 трубу....

0
Аватар пользователя
YSA160965

Местный

Регистрация: 06.05.2009

Химки

Сообщений: 46

07.10.2009 в 14:00:42

vavan написал : Нет, там есть одна модель, 410-я, которая снаружи ставится, не вмуровывается. Беленькая и достаточно эстетичная (не хуже того что Вы рассматриваете, по-моему). Плюс - всё-таки сифон предполагает разрыв струи функционально, по конструкции.

Дело в том, что я то её все равно буду ставить 10 см от пола! Сифон тут не поможет - водичка уйдет, потому что уровень воды в машинке будет все равно выше - высосет все. Я так понял помочь мне может.... в порядке простоты решения:

  1. Воздушный клапан в разрыв шланга
  2. Наращивать трубу до 60 см от пола или использовать от пола до 60 см более широкий шланг до 32 см, если ли такие ?
  3. Дорабатывать машинку. Вот тут как бы хуже не было. Я например не уверен что это не отразиться на работе кормушки