Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

11.03.2012 в 23:00:26

royak написал : причем с приличным усилием, провод после затяжки не шелохнется.

Конечно=чтоб контакт был надёжный-а то и не сработает..

0
Аватар пользователя
royak

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Краснодар

Сообщений: 251

11.03.2012 в 23:21:59

А основное предназначение этой Т образной втулочки - для защиты изоляции провода от повреждения при трении об край гайки при ее затяжке. Я так думаю.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

12.03.2012 в 06:54:35

royak написал : Он просто центрует провод в отверстии,

Как раз на буртик этой т образной и надавливает гайка-потом скорее всего изолирующая шайба и сама контактная площадка...по моему всё ясно..

royak написал : А основное предназначение этой Т образной втулочки - для защиты изоляции провода от повреждения при трении об край гайки при ее затяжке.

и для этого тожа..:)

0
Аватар пользователя
Smoke_R

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Ростов

Сообщений: 45

12.03.2012 в 16:38:44

royak написал : Он просто центрует провод в отверстии, а контакты прижимаются именно этой бронзовой гаечкой, причем с приличным усилием, провод после затяжки не шелохнется.

тогда мне все равно не понятно что именно не дает проводу выйти из зажатого контр гайкой состояния, ведь все эти элементы сдавливаются ВДОЛЬ провода, а для его удержания надо давить с краев к его центру, что бы провод зажимался, т.е. не теоритически, не практичеки (у меня) провод не чем не зажимается, мне то по большому счету все равно, у меня сейчас все равботает, и если в дальнейшем из за отсутвия прижима провода нарушится контакт, я что нибудь сколхозю :) но просто интересно понять мысль разработчиков, как они планировали зажать провод ? кстатии цанговым конусообразным гибким зажимом можно было бы легко решить эту проблему

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

12.03.2012 в 17:00:57

Smoke_R написал : тогда мне все равно не понятно что именно не дает проводу выйти

Последня деталь наверно на пайке должна быть..или развальцована..

0
Аватар пользователя
royak

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Краснодар

Сообщений: 251

12.03.2012 в 17:51:44

Smoke_R написал : тогда мне все равно не понятно что именно не дает проводу выйти из зажатого контр гайкой состояния

Вновь взгляните на фото. Провод жестко оконцован полусферической пластиной (припаян). Конргайка давит на Т образную втулку, втулка через изолированную шайбу передает давление на оконцовочную полусферическую контактную пластину, а она в свою очередь входит в сопряжение с ответной полусферой контакта электромагнитного клапана. Все очень жестко и отсутствуют все степени свободы.

0
Аватар пользователя
Smoke_R

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Ростов

Сообщений: 45

12.03.2012 в 22:52:28

royak написал : Провод жестко оконцован полусферической пластиной (припаян)

припаян ??? а у меня он свободно входит в эту полусферу, и так было сразу после покупки, т.к. когда в первый год работы колонки, я искюлючал из схемы датчик тяги, я разбирал этот узел, что бы понять принцип работы, провод и тогда свободно выходил из полусферы и из ЭМК в целом. теперь понятно...

0
Аватар пользователя
royak

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Краснодар

Сообщений: 251

12.03.2012 в 23:34:49

Smoke_R, еще заметьте - электромагнит работает только на удержание клапана в открытом состоянии. ЭДС подаваемая на обмотку не может преодолеть силу возвратной пружины. Эту силу мы преодолеваем вручную утапливая кнопку запальника и удерживая ее до тех пор пока не нагреется термопара и не создаст требуемую для удержания ЭДС. Но думаю Вы это уже разгадали :).

0
Аватар пользователя
royak

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Краснодар

Сообщений: 251

13.03.2012 в 14:47:09

Про удерживающую ЭДС я конечно "нагородил", да извинят меня электрики ;). Конечно же в электромагните протекает ток. Так вот "здоровая" термопара должна выдавать 20-25мА в нагрузку и напряжение 40мВ на холостом ходу.

0
Аватар пользователя
Smoke_R

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Ростов

Сообщений: 45

13.03.2012 в 23:51:46

royak написал : Эту силу мы преодолеваем вручную утапливая кнопку запальника и удерживая ее до тех пор пока не нагреется термопара

ну это да, а так же при удержании кнопки открывается вторая горелка, я так понял для более быстрого нагрева термопары

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.05.2012 в 14:44:52

Народ, нужна помощь. Протон 1М пользуюсь с 2001 года, проблем не было. Раз или 2 раза в год вызывал газовщика для замены мембраны в лягушке. Тут пару раз заменял мембрану сам. Обнаружил интересную вещь: в лягушке есть ещё 1 отверстие (кроме крепёжных 3-х винтов. Если ставить не оригинальную прокладку, а просто резинку нужно под это отверстие дырочку вырезать, иначе колонка не тухнет после выключения воды. Сейчас проблема такая: после замены прокладки, низкий уровень огня в колонке (она почти не греет) вода почти холодная.... Ставил и оригинальную прокладку и просто резинку. Что делать? Что сломалось?

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

31.05.2012 в 15:24:26

Sergonok написал : Сейчас проблема такая: после замены прокладки, низкий уровень огня в колонке (она почти не греет) вода почти холодная

смотрите шток в водянке.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.06.2012 в 04:40:07

шток целый.....пружина на месте, всё работает

0
Аватар пользователя
rust17

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Уфа

Сообщений: 2

07.08.2012 в 10:52:38

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с колонкой Протон-1М. Фитиль горит нормально, но при включении воды, колонка не зажигается и фитиль тухнет! Магнитная пробка не срабатывает. Мембрана в порядке (меняю регулярно) шток не клинит. Грешу на газовый узел. Раньше такая неисправность проявлялась редко и только на холодной колонке. Зажигал ее принудительно включая вторую кнопку при включенном кране. Потом колонка работала нормально, как обычно.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

07.08.2012 в 11:36:40

У вас не до конца открывается эл.магнитный клапан.Возможно,что то под него поднесло.Попробуйте чуть сильнее нажать на кнопку эл.магнитного клапана.