шток целый.....пружина на месте, всё работает
08.06.2012 в 04:40:07
шток целый.....пружина на месте, всё работает
07.08.2012 в 10:52:38
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с колонкой Протон-1М. Фитиль горит нормально, но при включении воды, колонка не зажигается и фитиль тухнет! Магнитная пробка не срабатывает. Мембрана в порядке (меняю регулярно) шток не клинит. Грешу на газовый узел. Раньше такая неисправность проявлялась редко и только на холодной колонке. Зажигал ее принудительно включая вторую кнопку при включенном кране. Потом колонка работала нормально, как обычно.
07.08.2012 в 11:36:40
У вас не до конца открывается эл.магнитный клапан.Возможно,что то под него поднесло.Попробуйте чуть сильнее нажать на кнопку эл.магнитного клапана.
09.08.2012 в 09:41:28
Разобрался...Оказывается магнитная пробка все же срабатывала - был плохой контакт в соединении провода и самой пробки. Но пробка не закрывает газ до конца - фитиль продолжает гореть. Это и сбило с толку. Резинка у пробки мягкая и не деформированная, седло чистое - пока не понял, почему не закрывается до конца.
15.08.2012 в 12:44:24
ПОМОГИТЕ НАЙТИ МЕМБРАНУ (в сборе на штоке) на Протон 1, куплю. Пишите на 626d@ukr.net
24.09.2012 в 15:36:08
Срочно нужен рем.комплект на колонку Протон!!!Куплю. Пишите на mykachevsky@ukr.net Благодарю
30.10.2012 в 16:56:21
Добрый день! горелка Протон 2. Столкнулся с проблемой.. раньше при включении горячей воды все было нормально.. теперь же при включении ничего не происходит.. фитиль горит.. и иногда все таки горелка зажигается но на несколько минут и потом опять тишина.. позвонив в службу ремонта горелки "спец" сказал что полетела мембрана.. просит за ремонт 2,5-3 тысячи.. дороговато.. есть ли простое решение данной проблемы и сколько минимальная цена за смену мембраны? Спасибо!
30.10.2012 в 18:20:15
andchiba написал : просит за ремонт 2,5-3 тысячи..
Ни хера себе??!:swoon(извините за мой французский)Я конечно знал,что в Москве все цены больше,но не настолько же!Мембрана на ПРОТОН(у нас в городе)стоит 50 рублей,но обычно берут ремкомплект (мембрана,шток и сальниковое резиновое колечко)Он стоит порядка 100-150 рублей,а работы по замене около 200 рублей+вызов еще 102 рубля.Итого около 400-500 рублей с запчастями.Это официальные цены,а если без квитанции,то и еще можно немного снизить.
30.10.2012 в 21:51:20
Просто пипец! Проще новую колонку купить. тем более Протон, который как Нева легко разбирается...
20.11.2012 в 14:25:57
Здравствуйте, друзья! Нуждаюсь в консультации специалиста. Дело вот в чём: перестала у нас работать старая (Львовская) колонка и решили мы её заменить. Зная что у матери на чердаке давно лежит без дела новая колонка "Протон" (вроде-бы 1м) - попробовал её поставить. Поставил, вроде-б всё нормально, зажигается когда надо, тухнет когда положено. Одно "НО" - практически не греет, максимально чего добился - 34 градуса по Цельсию. Напор воды - нормальный, подозревать слабое давление в газопроводе - нет оснований. В этой теме вычитал про мембрану и про шток, всё это я обязательно раскручу и проверю, но колонка не эксплуатировалась. Конечно всё возможно, агрегат 1992 года выпуска, не меньше 10 лет пролежал в коробке, один раз его пытались поставить (лет 7 назад) но была та-же проблема. В связи с этим три вопроса знатокам:
20.11.2012 в 18:54:13
Вам проще вызвать слесаря,причин очень много-от рассыпавшейся мембраны и заедания штоков до банального засора.Может ЭМК не до конца открывает подачу газа.Вручную надавите на газовый шток(при снятой водяной части) при зажженом запальнике и посмотрите высоту пламени на горелке.Только не долго,а то без протока воды будет БА_БАХ ;) Проверьте ход штока и состояние мембраны в водяной части.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу