Посмотрел видео. Там надо еще и радиатор щеткой почистить, на лягушке много мусора.

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
burrage

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 5

06.09.2013 в 17:18:20

Славик64 написал : Вот здесь есть мембрана, резиновая вещь такая, надо заменить. Желательно снять и с ней пойти в магазин (если порвана).

большое спасибо, открутить 4 винта достаточно или придется разбирать всю систему? Надеюсь поняли какие 4 винта имею ввиду :)

0
Аватар пользователя
burrage

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 5

06.09.2013 в 17:26:28

Славик64 написал : Там надо еще и радиатор щеткой почистить, на лягушке много мусора.

это дело житейское как только так сразу

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

06.09.2013 в 17:28:43

burrage написал : Надеюсь поняли какие 4 винта имею ввиду

Понял, понял. Придется очень много винтиков открутить.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
burrage

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 5

06.09.2013 в 17:47:27

Славик64 написал : Понял, понял. Придется очень много винтиков открутить.

спасибо и удачи вам

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

06.09.2013 в 17:55:52

burrage написал : удачи вам

и Вам она не помешает.:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

07.09.2013 в 02:19:01

Как долго у меня Протон-3 сказать трудно, давно. Какие были проблемы и как решались.

  1. Отказывался фиксироваться или самопроизвольно выключался входной газовый клапан. Сначала помогла протяжка винтов проводов датчиков тяги и газконтроля. Позже отказал датчик тяги - соединил накоротко. Позже при аналогичной проблеме нашел разрушение пайки жесткого провода датчика газконтроля при вводе его во входной газовый клапан. Позже заменил датчик на другой, т.к. более причин не выявил. Уже после замены обнаружил нарушение сварки термопары в датчике.

  2. При выключении воды продолжал гореть газ. Шток мембранного водяного узла должен двигать толкатель клапана в газовом узле, возвращается толкатель пружиной. Толкатель стальной, диаметр около 2мм, очень плотно (+ сальник) ходит в отверстии газового узла, узел из силумина. От влаги и контакта со сталью произошла коррозия плотного отверстия в силуминовом корпусе и толкатель в нем прихватывало так, что пружина не могла его вернуть. Родная смазка превратилась в густой пластилин. Временно изъяв сальник толкателя, прочистил отверстие подходящим сверлом и собрал со смазкой Литол-24 - лет 5 полет нормальный, очередная разборка показала нормальное состояние узла и смазки.

  3. Не зажигается газ при включении воды. Прохудилась мембрана. Ее особенность в том, что она же уплотняет детали корпуса своим утолщением по окружности так, чтобы детали корпуса сжались до касания. Родной мембраны на рынке не нашел, купил похожую по диаметру с лишним ушком. Ухо просто отрезал, но утолщение оказалось значительно больше и стянуть детали корпуса не удавалось. Уже не помню как, но частично сточил утолщение (возможно наждачкой?) и корпус удалось таки стянуть. Конструкция подразумевает именно такой способ уплотнения и не представляю как мембрану можно заменить резинкой от камеры - сомневаюсь. Или то было про другие Протоны.

  4. Ослабел факел запальника, стал гаснуть при вспышке горелки, изменил цвет, горелку поджигает неустойчиво. Загрязнение цилиндрического сетчатого воздушного фильтра под запальником (ворс, пыль) - разобрал, продул, помыл водой с мылом зубной щеткой. Возможно хватило бы просто продуть или прососать пылесосом без разборки.

0
Аватар пользователя
zaminik

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Волгоград

Сообщений: 5

10.12.2014 в 21:20:04

Форумчане помогите! Имеется Протон 1м. Стала плохо греть. По всем признакам задубела мембрана в лягушке. Хочу поменять сам. Я понял последовательность такова - отсоединяем воду от лягушки затем надо её саму отделить. Она отделяется винтом 1 правильно? И затем разбирается? Зачем нужен винт 2. Чем смазывается шток на который давит мембрана?

0
Вложение
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

10.12.2014 в 21:50:05

zaminik написал : По всем признакам задубела мембрана в лягушке

Что за признаки? Слабое пламя?

zaminik написал : отсоединяем воду от лягушки

Да.

zaminik написал : затем надо её саму отделить. Она отделяется винтом 1

Правильно.

zaminik написал : Зачем нужен винт 2

А покачественней фото низя?

zaminik написал : Чем смазывается шток на который давит мембрана?

Ни чем не надо!!!

Если что там самеделышная мембрана(прям как я делаю).

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

10.12.2014 в 22:32:45

zaminik написал : Она отделяется винтом 1 правильно? И затем разбирается? Зачем нужен винт 2

Лягушка к газовой части обычно тремя винтами крепится (третий с тыльной стороны должен быть, но иногда при ремонте про него "забывают" и не вкручивают).

0
Аватар пользователя
zaminik

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Волгоград

Сообщений: 5

10.12.2014 в 22:46:47

Сначала нормально грела а затем постепенно стала хуже греть .Напор воды хороший, газ на полную. Сейчас заметил, что вначале работы колонки вода горячее, а затем холоднее становится. Течи нигде не видно. Наверняка мембрана задубела? Да резинка вообще самопальная стоит - это чудо газовики ставят такие под соусом полного технического обслуживания и дерут от 1500руб. Вот я и хочу её сам поменять.

Вот снимок снизу. Винт 1 это крепление? А винт 2 это какая-то регулировка ? но он свободно крутится от руки во все стороны!?

0
Вложение
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

10.12.2014 в 22:55:38

zaminik написал : самопальная стоит - это чудо газовики ставят

Нормально.

zaminik написал : дерут от 1500руб.

Ненормально.

zaminik написал : хочу её сам поменять.

Нормально.

zaminik написал : винт 2

См. пост выше (в вашем случае стоит не родной).

0
Аватар пользователя
zaminik

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Волгоград

Сообщений: 5

10.12.2014 в 23:03:09

Serx написал : См. пост выше (в вашем случае стоит не родной).

Т.е. это винт крепления и он недокручен?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

10.12.2014 в 23:05:33

Или длиннее родного. Или то и это.

0
Аватар пользователя
zaminik

Местный

Регистрация: 10.12.2014

Волгоград

Сообщений: 5

10.12.2014 в 23:11:43

Спасибо большое! Пошел делать!