07.08.2010 в 10:41:25
#1940041
ty-lev написал :
очень не хочется трогать стояк это ж надо сантехников вызывать, воду по дому перекрывать ни разу такого не делал может имеет смысл - другой ПС взять? например не 80см, а 60 см?
07.08.2010 в 10:44:59
#1940043
2masters
Про подключение снизу, а как вообще оно работает?
Понять не могу - как вода пойдет вверх?
Да Вы еще говорите, что нижнее подключение лучше!
07.08.2010 в 14:12:27
#1940160
abuzov79 написал : Понять не могу - как вода пойдет вверх?
Вы не одиноки...;)Здесь уже 10 страниц об этом написали.:cool: Попробуйте еще раз: не забываем, что вода в ПС постоянно остывает, а в стояке никогда не остывает, благодаря циркуляции. В следствие чего происходит постоянное перемещение холодной воды вниз, а горячей вверх. Задача при подключении ПС, в основном, состоит в том, что бы не препятствовать этому процессу контруклонами.
abuzov79 написал : Да Вы еще говорите, что нижнее подключение лучше!
я сказал проще, а не лучше, что впрочем, при отсутствии возможности сделать правильно может сойти за лучше.:)
07.08.2010 в 23:40:34
#1940776
abuzov79 написал : может имеет смысл - другой ПС взять? например не 80см, а 60 см?
А что это изменит? Подъём теплоносителя не на 45см., а на 25см.?
08.08.2010 в 00:21:44
#1940811
masters написал : Еще проще можно сделать: с низу подвести.
masters написал : Задача при подключении ПС, в основном, состоит в том, что бы не препятствовать этому процессу контруклонами.
2masters
Противоречие, однако....тут без контруклона при нижнем подключении не получится...
2abuzov79
Схема рабочая, но:
08.08.2010 в 00:33:40
#1940827
masters написал : но ведь работает...
И у abuzov79 работать будет- высота ПС больше.
Только смысла в нижнем подключении я не вижу в данном случае....а в диагональном смысл вижу при условии выполнения п.2 из моего поста №962.
08.08.2010 в 00:43:06
#1940837
NNN написал : в диагональном смысл вижу при условии выполнения п.2 из моего поста №962.
наверное 965?
NNN написал :
- разводку ГВС лучше сделать от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана. Тогда при завоздушивании (после слива стояка, например) не нужно будет играться со спуском воздуха- достаточно перекрыть верхний кран ПС и открыть ГВ на любом смесителе.
но это ж как же ...стояки переделывать...близкое знакомство с сантехнегами из жека...разве что ty-lev поможет:)
ty-lev написал : Я вообще человек не конфликтный, да и среди ЖЕКовских сантехников, порой попадаются весьма адекватные люди.
без соответствующего опыта переделка ихними силами может может ничего не дать, кроме лишних затрат.
08.08.2010 в 01:00:46
#1940856
masters написал : но это ж как же ...стояки переделывать...
Зачем? Старый ввод ГВС глушим, новый делаем после вехнего отсечного на ПС )))
08.08.2010 в 01:15:43
#1940870
NNN написал : Старый ввод ГВС глушим, новый делаем после верхнего отсечного на ПС
так то оно можно конечно, но лучше не надо
08.08.2010 в 01:22:20
#1940879
NNN написал : разводку ГВС лучше сделать от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана. Тогда при завоздушивании (после слива стояка, например) не нужно будет играться со спуском воздуха- достаточно перекрыть верхний кран ПС и открыть ГВ на любом смесителе.
Этот вариант хорош, если приборов водоучёта нет. А если водомеры стоят, ни какой экономии не получится. Да и фильтры будут забиваться, ведь полотенцесушитель, это своего рода грязесборник.
08.08.2010 в 01:25:07
#1940884
ty-lev написал : Этот вариант хорош, если приборов водоучёта нет. А если водомеры стоят, ни какой экономии не получится. Да и фильтры будут забиваться, ведь полотенцесушитель, это своего рода грязесборник.
а причем здесь приборы? гвс от пс, а не наоборот.
08.08.2010 в 01:29:46
#1940891
2masters Стравливать воздух 2NNN предлагает через смеситель, предварительно перекрыв верхний кран ПС, а значит воздух, вместе с водой и отложениями полотенцесушителя пойдут через счётчик и фильтр.
08.08.2010 в 01:35:15
#1940900
ty-lev написал : Стравливать воздух 2NNN предлагает через смеситель, предварительно перекрыв верхний кран ПС, а значит воздух, вместе с водой и отложениями полотенцесушителя пойдут через счётчик и фильтр.
это аргумент, но согласитесь, что к счетчикам не имеет отношения вообще я еще не видел стояков, которые не надо переделать. даже в новостройках. не говоря уже о старых домах. все дело в том, что когда их, стояки, строители делали, перед ними не стояла задача 1.разместить счетчики 2.фильтры 3.редукторы 4.коллекторы 5.инсталляцию унитаза и все это максимально компактно
08.08.2010 в 01:44:44
#1940903
ty-lev написал : воздух, вместе с водой и отложениями полотенцесушителя пойдут через счётчик и фильтр.
Так точно. Я себе сделал именно так, развоздушивал раз ...дцать, грязевик не чистил ни разу- завтра посмотрю если шведик найду...))) А, кстати, промывка ПС- побочный положительный эффект такой схемы.
08.08.2010 в 01:46:44
#1940904
masters написал : это аргумент, но согласитесь, что к счетчикам не имеет отношения
Ну почему же не имеет? Вода же, вылитая в канализацию, при стравливании воздуха из ПС, пройдет через счётчик!
masters написал : вообще я еще не видел стояков, которые не надо переделать.
Я это и не отрицал:
ty-lev написал : сделать верхнюю врезку на 45-50 см. выше
masters написал : все дело в том, что когда их, стояки, строители делали, перед ними не стояла задача 1.разместить счетчики 2.фильтры
В старых домах, да. В новых же, их ставят по проекту. Всё остальное, это уже желание заказчика.
08.08.2010 в 01:49:08
#1940905
NNN написал : завтра посмотрю если шведик найду...)))
Если давление не упало, то и в фильтрах грязи будет не много. Но при стравливании воздуха таким способом, вода наверняка идёт ржавая.
08.08.2010 в 01:56:16
#1940912
NNN написал : Я себе сделал именно так,
Я тоже часто использую этот принцип, но в немного видоизменённом виде. Сделав такую врезку на обратку полотенцесушителя, не будет необходимости специально стравливать воздух, перекрывая какие либо краны. Достаточно будет просто помыть руки или принять душ.
08.08.2010 в 01:57:47
#1940914
ty-lev написал : Ну почему же не имеет? Вода же, вылитая в канализацию, при стравливании воздуха из ПС, пройдет через счётчик!
в чем криминал? в том что грязь пойдет в систему? скорее всего после этого придется чистить грязевик. но оказывается не факт
NNN написал : Я себе сделал именно так, развоздушивал раз ...дцать, грязевик не чистил ни разу- завтра посмотрю если шведик найду.
NNN, может там уже сетка сгнила?) только причем здесь экономия?
ty-lev написал : Этот вариант хорош, если приборов водоучёта нет. А если водомеры стоят, ни какой экономии не получится.
08.08.2010 в 02:02:42
#1940915
masters написал : в чем криминал?
Да криминала то нет, только возможность лишних проблем в виде забитого грязевика.
masters написал : только причем здесь экономия?
ty-lev написал : Вода же, вылитая в канализацию, при стравливании воздуха из ПС, пройдет через счётчик!
08.08.2010 в 02:09:20
#1940921
ty-lev написал : Вода же, вылитая в канализацию, при стравливании воздуха из ПС, пройдет через счётчик!
и сколько ее надо вылить? 3-4 куб.м? думаю пару литров будет достаточно. даже отложения из пс не успеет затянуть. в подтверждение этого:
NNN написал : себе сделал именно так, развоздушивал раз ...дцать, грязевик не чистил ни разу
ty-lev, признайтесь, поспешили с выводами и теперь упорствуете?:)
masters написал : гвс от пс, а не наоборот.
08.08.2010 в 02:17:57
#1940924
masters написал : и сколько ее надо вылить?
Я лишь написал о негативной стороне данного предложения, а уж экономить или нет, и сколько экономить, пусть решает каждый для себя сам.
masters написал : признайтесь, поспешили с выводами и теперь упорствуете?
Считаю, что упорствуете Вы, не желая соглашаться с очевидным.
В прочем, думаю, народ сам разберётся, что по чём...
08.08.2010 в 09:57:27
#1941025
2ty-lev 2masters 2NNN - большое спасибо за подсказки. только в совете NNN - "2. разводку ГВС лучше сделать от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана. Тогда при завоздушивании (после слива стояка, например) не нужно будет играться со спуском воздуха- достаточно перекрыть верхний кран ПС и открыть ГВ на любом смесителе. " НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.:confused:
может кто нибудь на рисунке сможет показать - как сделать - "разводку ГВС от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана"?
08.08.2010 в 16:52:00
#1941344
ty-lev написал : Делать это надо было до укладки плитки.
да-с...
10.08.2010 в 16:17:45
#1944271
bull23 написал : Имею ванную в новостройке на 1-ом этаже 5-ти этажки, точнее пока что она имеет меня Хочу поставить лесенку с полочкой Сунержа. Но проблема в том, что расстояние от стояка до планируемого места установки составляет около 6м. Стояк ГВС выполнен 32 трубой пп с обраткой, отвод горячей воды идет над верхним выводом ПС. Подача воды идет снизу. В связи с чем имею вопрос: какое подключение ПС для моего случая будет оптимальным (горизонтальное, вертикальное, диагональное) и будет ли мой ПС при такой длине магистрали вообще работать?
bull23 набросал рисунок. В этой же теме есть фотографии.
10.08.2010 в 17:03:30
#1944315
Я правда хотел еще кран на "пермычке". Ну чтобы если воды когда не бьудет,а потом дату, можено было весь воздух выгнать. но он отказался и сказал что так делать не будет. Я его понимаю, вдруг я все краны поперкрываю...Но все же...Кк вы думаете, не будет ли ситуации что в ПС может быть воздушная пробка.
10.08.2010 в 17:23:13
#1944339
DoubleDragon написал : Я так понимаю, что две трубы от шаровых к ПС он сам сделает и принесет.
Неправильно Вы понимаете) ибо:
DoubleDragon написал : я все покупаю.
DoubleDragon написал : Это нормально?
Качество стальных труб и фасонины из чугуна весьма существенно различается. По меньшей мере странно, что их покупка доверена Вам. Надо понимать, что покупаешь. Вы же на рынке будете приобретать?
DoubleDragon написал : Я правда хотел еще кран на "пермычке". Ну чтобы если воды когда не бьудет,а потом дату, можено было весь воздух выгнать. но он отказался и сказал что так делать не будет. Я его понимаю, вдруг я все краны поперкрываю...Но все же...Кк вы думаете, не будет ли ситуации что в ПС может быть воздушная пробка.
не надо крана. ЗЫ. Сначала ПС, а от него уже трассы к стояку. Т.е так же как батареи отопления. Все проблемы с работой ПС , по больше части, из-за несоответствия местоположения по высоте отводов/кранов на стояке местоположению ПС.
10.08.2010 в 17:58:10
#1944393
Надо понимать, что покупаешь. Вы же на рынке будете приобретать?
Может что по выбору ПС подскажете. Одно знаю точно. Брать надо не хромированыый, а из нержавейки. Его можно чуть-чуть деформировать.
11.08.2010 в 01:07:49
#1945012
DoubleDragon написал : Кк вы думаете, не будет ли ситуации что в ПС может быть воздушная пробка.
masters написал : Сначала ПС, а от него уже трассы к стояку. Т.е так же как батареи отопления. Все проблемы с работой ПС , по больше части, из-за несоответствия местоположения по высоте отводов/кранов на стояке местоположению ПС.
Поясню: Верхняя врезка стояка должна быть чуть выше полотенцесушителя, а нижняя чуть ниже.
11.08.2010 в 02:10:19
#1945045
Извечный вопрос: будет ли работать предложенная схема? Попыталась изобразить 2 варианта подключения лесенка (зеленый) и змеевик (оранжевый). Сам стояк ПП 40 и переносится в угол (красный контур). ПС еще не куплен.