11.08.2010 в 02:14:34

#1945046

2Poupon Работоспособны обе схемы.

0
Аватар пользователя
Poupon

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Донецк

Сообщений: 10

11.08.2010 в 07:33:37

#1945081

2ty-lev Спасибо и ура!

0
Аватар пользователя
DoubleDragon

Местный

Регистрация: 12.01.2009

Москва

Сообщений: 181

11.08.2010 в 08:14:44

#1945102

ty-lev написал : Поясню: Верхняя врезка стояка должна быть чуть выше полотенцесушителя, а нижняя чуть ниже.

По уровню вымерять?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.08.2010 в 22:50:24

#1945961

abuzov79 написал : НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.

может кто нибудь на рисунке сможет показать - как сделать - "разводку ГВС от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана"?

2abuzov79 Попробую...стрелка- разбор ГВС.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

11.08.2010 в 23:22:15

#1945994

DoubleDragon написал : По уровню вымерять?

Это идеальный вариант, но учтите, что и на трассе не должно быть контр уклонов.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

11.08.2010 в 23:23:43

#1945997

Poupon написал : Спасибо

Всегда пожалуйста! :)

0
Аватар пользователя
bull23

Местный

Регистрация: 21.07.2010

Минск

Сообщений: 35

12.08.2010 в 10:42:31

#1946286

Имею ванную в новостройке на 1-ом этаже 5-ти этажки, точнее пока что она имеет меня
Хочу поставить лесенку с полочкой Сунержа. Но проблема в том, что расстояние от стояка до планируемого места установки составляет около 6м. Стояк ГВС выполнен 32 трубой пп с обраткой, отвод горячей воды идет над верхним выводом ПС. Подача воды идет снизу. В связи с чем имею вопрос: какое подключение ПС для моего случая будет оптимальным (горизонтальное, вертикальное, диагональное) и будет ли мой ПС при такой длине магистрали вообще работать? Заранее спасибо за каменты.

0
Аватар пользователя
bull23

Местный

Регистрация: 21.07.2010

Минск

Сообщений: 35

12.08.2010 в 11:50:21

#1946341

2masters , спасибо за ответ!может быть я чего-то недопонял,но вы писали что уклон должен быть в сторону стояка и наилучшая схема,которую вы рекомендуете наверное справедлива для подачи воды сверху, а у меня она подается снизу,по крайней мере жэсовский сантехник так мне сказал,но я всё-таки лучше схожу еще раз спрошу. поправьте меня если я что-то не так понял.
и еще парочка вопросов: 1)работоспособна ли схема с такой длинной магистралью и тремя углами по 90 градусов? 2)какой трубой идти к ПС и какая должна быть перемычка если стояк из 32 пп?(мои мысли на картинке) 3)если делать вертикальное подключение,то очень длинная получается перемычка.нормально ли это?вроде читал что оптимально около 15-20 см.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

13.08.2010 в 00:00:09

#1947201

2bull23 Первый Ваш рисунок был без загнутых труб и перемычки. И про нижнюю подачу воды не было ничего сказано. Поэтому

bull23 написал : уклон должен быть в сторону стояка и наилучшая схема,которую вы рекомендуете

Поэтому, в свете последних уточнений и изменений на Вашем рисунки:

bull23 написал : 3)если делать вертикальное подключение,то очень длинная получается перемычка.нормально ли это?вроде читал что оптимально около 15-20 см.

Не надо делать "вертикальное подключение"-может не работать.с ТАКИМИ ОТВОДАМИ И НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ Лучше снизу. Оба крана ниже пс.

0
Аватар пользователя
bull23

Местный

Регистрация: 21.07.2010

Минск

Сообщений: 35

13.08.2010 в 11:25:14

#1947470

2masters Спасибо за ответ!Вы наверное не заметили я сразу написал "Подача воды идет снизу" :( Вы говорите что "оба крана ниже пс" если я всё правильно то моё подкл. должно выглядеть как на картинке в приложении в раскладке по тенам.если так, то получается контруклон на подачу воды :cool: если нет,то нарисуйте пожалуйста на чистом бланке как это правильно должно выглядеть. а что скажете по вопросам 1 и 2?

0
Аватар пользователя
Serzhe

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

13.08.2010 в 18:42:45

#1947860

всем привет! нужна консультация по обогреву ванной комнаты от полотнецесушителя. Пару постов выше есть схема подвода труб обогрева в ванную комнату.
Нижний подвод "петляет" по ванной, т.е. вертикальный участок внизу переходит в горизонтальный и идет вдоль стены, затем уходит в стену, в ту же самую где организован и верхний подвод. Обе трубы "приходят" из туалета.

Есть идея отказаться от "петляющей" по ванной комнате трубы и сделать подвод нижней точки напрямую из туалета, строго по вертикали с верхним подводом, но только ниже - в соответствии с присоединительными размерами (межцентровым расстоянием) переходных муфт полотенцесушителя.

В ванной комнате будет "потеряна" часть трубы подвода, т.к. эта труба будет приходит из туалета. По этой причине снизится обогрев помещения.

Рассматриваю вариант установки двух М-образных полотенцесушителей с последовательным соединением. Местный техник-сан сказал, что этого не стоит делать, т.к. будет достаточно тепла от одного полотенцесуителя. Может кто что интересное по этому поводу подскажет.

Отрезаемый нижний подвод (обычная стальная труба): 1/2"; длинна 200 мм (3 изгиба - т.к. петляет)

Планируется подключение плотенцесушителя (-ей) M-образный; торцевые подводы; по горизонтали 320 мм, по вертикале 600 мм; нерж. Вписать последовательное подключение еще одного полотенцесушителя снизу место позволяет.

Ванная комната: S=2,5 кв.м

![]( "")

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

13.08.2010 в 19:44:38

#1947938

bull23 написал : если я всё правильно то моё подкл. должно выглядеть как на картинке в приложении в раскладке по тенам.

все правильно. должно работать.

bull23 написал : если так, то получается контруклон на подачу воды

я немного не то имел ввиду. во-первых горячая отлично идет вверх в трубе во-вторых контруклон здесь это разный уклон на одной трассе. хорошо бы 32 трубой, но боюсь некуда будет прятать столько, еще ведь изоляция. p/s. bull23, отпишите как сделаете.

0
Аватар пользователя
bull23

Местный

Регистрация: 21.07.2010

Минск

Сообщений: 35

13.08.2010 в 22:56:04

#1948181

2masters ,спасибо за ответ!я так и собирался делать 32-й трубой.делать буду не прямо сейчас,но по рез-татам обязательно отпишусь и фото сброшу!

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

15.08.2010 в 00:35:46

#1949197

bull23 написал :

Судя по Вашему рисунку, байпас не только смешон, но ещё и меньшего диаметра, чем стояк. В таком случае уместно даже нижнее подключение с подводкой через пол. При чём, даже не важно от куда будет идти вода по стояку.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

15.08.2010 в 00:45:09

#1949203

Serzhe написал :

Сумбурное объяснение и не понятная схема. По существу вопроса могу сказать лишь одно; не смотря на длинные трассы горизонтальных труб, их обычно прячут в стены, за чистовой отделкой. По этому их теплоотдачей можно пренебречь. Отопление ванной комнаты осуществляется только за счёт полотенцесушителя и по этому второй полотенцесушитель ставить смысла не вижу.

0
Аватар пользователя
Serzhe

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

15.08.2010 в 12:41:39

#1949359

ty-lev написал : Сумбурное объяснение и не понятная схема. По существу вопроса...

ну не знаю, не знаю... схема как схема.

На существующей схеме и нижняя подводка и сам полотенцесушитель - стальные трубы, так что их теплоотдача минимум должна суммироваться. Изначально эти трубы проходят внутри помещения ванной комнаты и не закрыты отделкой. Получается вот такой "длинный" полотенцесушитель... - от верхней точки до нижней все это греет помещение. Если оставить один полотенцесущитель, то длина трубопровода обогрева снизится больше чем в два раза.

Мой основной вопрос сводился к тому: есть или нет (примерные, пускай с большой погрешностью) цифры, по которым можно ориентироваться на обогрев помещения площадью "S" при длине полотенцесушителя "L" из нерж. стали. Ввиду большого количества этих сушителей (форма, конструкция, проходное сечение основных и соединительных трубок) предположу, что может и не быть такой методы...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

15.08.2010 в 13:39:22

#1949397

Serzhe написал : Мой основной вопрос сводился к тому: есть или нет (примерные, пускай с большой погрешностью) цифры, по которым можно ориентироваться на обогрев помещения площадью "S" при длине полотенцесушителя "L" из нерж. стали.

Таблица теплоотдачи.

0
Аватар пользователя
Serzhe

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

15.08.2010 в 14:27:43

#1949444

2masters спасибо за подсказку! В моём случае М-образный сушитель (но не "Сунержа") 320 х 600 (межосевое) ~ по таблице теплоотдачи ~ на 1,5 кв.м.; общая площадь помещения 2,5 кв.м.

Если ставить два таких сушителя последовательно - будет явный перебор.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

15.08.2010 в 14:32:53

#1949448

Serzhe написал : Если ставить два таких сушителя последовательно - будет явный перебор.

Надо еще конечно сделать поправку на высоту потолков, температуру ГВ, вентиляцию, материал стен возможное смежное неотапливаемое помещение.

0
Аватар пользователя
Serzhe

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

15.08.2010 в 14:45:17

#1949463

2masters высота потолка 2,5 м. Смежные помещения - туалет (откуда приходят (и куда уходят) все трубы) и коридор (туда выходит дверь). Оставшиеся две стены - перекрытия с соседями. Температура теплоносителя - думаю что как у всех идет типичный недогрев... Вентиляция - вытяжка в туалет. Стены - бетон.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

15.08.2010 в 15:08:54

#1949475

Serzhe написал : высота потолка 2,5 м.

высота ниже высоты помещения

Serzhe написал : Смежные помещения - туалет (откуда приходят (и куда уходят) все трубы)

там стояк с горячей водой, от которого тоже идет какое то тепло, хоть он и должен быть изолирован.

Serzhe написал : Оставшиеся две стены - перекрытия с соседями.

т.е помещения теплые

Serzhe написал : Вентиляция - вытяжка в туалет.

не очень хорошая вентиляция

Serzhe написал : Стены - бетон.

бетон он холодный. Некоторые, у кого стена ванной комнаты из бетона и смежная с лестницей в подъезде, утепляют эту стену панелями под штукатурку, чтоб конденсата не было-настолько она зимой холодная. Надо еще учитывать, что сделать поменьше температуру пс Вы не сможете, т.к шаровым краном нельзя регулировать: только открыт или закрыт. Из личного опыта могу сказать: если взять по рекомендуемой в таблице теплоотдаче-будет жарковато, в такой как у Вас ванной. но! это в Москве, здесь везде температура ГВС в норме. Бывает даже полотенца плавятся, если синтетика(

0
Аватар пользователя
Serzhe

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

15.08.2010 в 15:17:40

#1949483

2masters

masters написал : Из личного опыта могу сказать: если взять по рекомендуемой в таблице теплоотдаче-будет жарковато, в такой как у Вас ванной.

если подбирать сушитель точно к площади помещения? Это так надо понимать?

В основном всё правильно подметили.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

15.08.2010 в 15:25:26

#1949490

Serzhe написал : если подбирать сушитель точно к площади помещения? Это так надо понимать?

да

0
Аватар пользователя
bull23

Местный

Регистрация: 21.07.2010

Минск

Сообщений: 35

16.08.2010 в 20:25:47

#1951382

2masters скажите плиз а что это вы делаете на этой фотке?http://imgsrc.ru/masters.msk/18704119.html#bp
опресовка? и что за материал на стенке wedi? http://imgsrc.ru/masters.msk/18702653.html#bp

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

16.08.2010 в 20:37:05

#1951398

bull23 написал : опресовка?

Да. Обязательно. Это ручной опрессовщик. Пришлось его немного усовершенствовать, т.к инструмента и так много таскать

bull23 написал : и что за материал на стенке wedi?

Это панели для теплоизоляции.

0
Аватар пользователя
Veliar

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

24.08.2010 в 20:44:45

#1960968

masters написал : с ТАКИМИ ОТВОДАМИ И НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ Лучше снизу. Оба крана ниже пс.

Уважаемый, masters, скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что при подаче воды снизу приложенная мной схема 100%-но работоспособна? И правильно ли я понимаю направление циркуляции воды? Если нет, как ее можно улучшить?

Стояк ПП 40, подводка к полотенчику ПП 32. Длина трассы около 1,5м. Трасса имеет один поворот на 90 градусов. Полотенчик имеет только нижнее подключение.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

24.08.2010 в 21:00:04

#1960981

Veliar написал : И правильно ли я понимаю направление циркуляции воды?

Veliar, думаю что наоборот пойдет водичка. Должно работать.

Veliar написал : Если нет, как ее можно улучшить?

вставку пп 32. P.S/ как насчет компенсаций удлинения пп трубы, может стоит впаять между отводами компенсатор?

0
Аватар пользователя
Veliar

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

24.08.2010 в 21:49:04

#1961050

masters написал : вставку пп 32.

Имеете ввиду вставку в стояк между отводами?

masters написал : P.S/ как насчет компенсаций удлинения пп трубы, может стоит впаять между отводами компенсатор?

Компенсатор я планирую впаять выше по стояку, просто на схеме он не показан. Вы думаете между отводами лучше будет?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

24.08.2010 в 21:55:53

#1961062

Veliar написал : Имеете ввиду вставку в стояк между отводами?

да.

Veliar написал : Вы думаете между отводами лучше будет?

да. а) компенсатор-как вставка для лучшей работы пс. б) компенсатор для стояка и для пп труб к пс.

0
Аватар пользователя
Veliar

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

24.08.2010 в 22:28:19

#1961117

masters написал : да. а) компенсатор-как вставка для лучшей работы пс. б) компенсатор для стояка и для пп труб к пс.

В принципе можно, если спаять компенсатор между отводами, то 32-ю вставку можно и не ставить. Единственное что меня смущает, не будут ли отводы на полотенчик елозить туда-сюда и создавать напряжения на водорозетках полотенчика? Вся трасса не замуровывается в стену,а идет за гипсокартоном.

0