Олегович, спасибо за разъяснения. А когда меняли радиатор ( они же), то от стояка отопления идет подводка ПП к радиатору около 50см- она горизонтальная -ее не выгнет так, что нарушится прочность соединения ПП? А сейчас трубы стальные сваривают по-прежнему - огромные баллоны на улице и шланги по всему подъезду?

И снова про стояк с полотенцесушителем- если эта врезка вертикальная 50-60см -ее тоже заметно изогнет? Труба ПП армированная. Чисто внешне не очень беспокоит эта предполагаемая вставка- эти трубы стояковые будут закрыты съемными панельками. Меня ОЧЕНЬ волнует надежность стыков, т.к в этой квартире бываем очень редко.

0
Аватар пользователя
lacitis

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 106

15.11.2011 в 13:37:10

lacitis написал : Здравствуйте.

Хочу подключить полотенцесушитель Аквасталь 10П 1000x600мм. Стояк 5/4" оцинкованная сталь, байпаса нет, расстояние между отводами ~43см, подключение нижнее, места подключения указаны красным кругом:

К отводам в качестве прямоточного вентиля с наклонным штоком прямо к отводам прикручены балансировочные вентили:

После них ПП Wefatherm (порекомендуйте, пожалуйста, достаточно ли подключить 25мм трубой или лучше 32мм?) и полотенцесушитель.

Понимаю, что уже отсутвие байпаса и контруклоны снижают КПД полотенцесушителя, но хочется, чтобы то, что осталось хватило на лёгкое подогревание полотенчика(плюс в ванне из 5 кв.м., 2 кв.м - ИК тёплый пол и активная круглосуточная вытяжка с 130 куб.м в час.). Ещё на сайте Аквасталь настоятельно рекомендуется заземлять полотенцесушитель, но не будет ли ПП-труба являться диэлектрической вставкой, достаточно ослабляющей гальванические процессы? :cool: Очень актуально. Спасибо.

Сделал так. Полотенчик греет. Подача кажется снизу. Отводы 1" -> Балансировочные вентили Oventrop 1"(один подключён не по направлению, указанному на корпусе, но краны без клапана) -> ПП Wefatherm 32мм -> Американка угловая п/с 1"х3/4" "SMART", комплектная с заужением до 1/2" была выброшена. Хорошо прогревается(температура стояка) левая и верхняя части, нижняя правая четверть, - градуса на 3-4 прохладнее, но это естественно. NNN,Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Zulu

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Омск

Сообщений: 106

15.11.2011 в 14:04:56

lacitis написал : Сделал так. Полотенчик греет. Подача кажется снизу.

Можно вопрос? Какой перепад получился между верхним отводом и верхним подключением к ПС? Судя по фотке - сантиметров 60? И угловые американки "SMART" латунные или из нержавейки, дырка там внутренняя какого диаметра? У меня тоже без перепада не получится, вот гадаю как подключить.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

15.11.2011 в 14:07:48

бабо4ка написал : А сейчас трубы стальные сваривают по-прежнему - огромные баллоны на улице и шланги по всему подъезду?

балоны разные бывают, я свои по одному в каждой руке заношу...и кстати вам какая разница как будут мучатся монтажники?:) или они сами сварки боятся и на вас нагнали?:)

бабо4ка написал : А когда меняли радиатор ( они же), то от стояка отопления идет подводка ПП к радиатору

ПП на центральное отопление недопустим по ГОСТу, поэтому выгнет или нет уже не важно, косяк изначально...

бабо4ка написал : Чисто внешне не очень беспокоит эта предполагаемая вставка- эти трубы стояковые будут закрыты съемными панельками. Меня ОЧЕНЬ волнует надежность стыков, т.к в этой квартире бываем очень редко.

раз полотеньчик у вас от отопления то там ПП также недопустим, и сантехники из ЖЕКа, то есть УК не должны быть для вас авторитетом, потому как не знаю насчет всей страны, но в московском регионе нормальные не работают...нормальные трудятся на вольной ниве, а не за 15000+халтура.

если они у вас сваркой не работают, пусть сделают сталью на резьбах, понадобится кусок стальной трубы, муфта и американка ВР-ВР, тогда точно можете закладывать своими панелями и забыть...

0
Аватар пользователя
бабо4ка

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Москва

Сообщений: 12

15.11.2011 в 15:11:06

Еще раз спасибо, Олегович. Значит буду договриваться на последний вариант.

Позвонила сантехнику- за эту работу -нарезку , муфты и американка=6тыс. А за ПП=5 тыс. Что-то я видать совсем не в теме.Мне кажется это несоразмерно затратам по времени на работу.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

15.11.2011 в 15:33:11

бабо4ка написал : Позвонила сантехнику- за эту работу -нарезку , муфты и американка=6тыс. А за ПП=5 тыс.

тариф серьезный :) просто о...ть, вы наверно живете на улице которая кончается на -ка (Остоженка,Ильинка,Якиманка) и ездите майбахе :) вас разводят причем в 5-6 раз, за эти деньги профессионалы с этого форума делают радиатор на стали и сварке, а у вас там просто трубу соеденить...мне это 5 минут, без электроклупа 10.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.11.2011 в 23:45:43

NikolaBY написал : Какой вариант лучше?

Первый вариант для автономной системы совсем не подходит. Второй вариант может быть с байпассом, может быть и без него ..схему надо бы :(

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

16.11.2011 в 10:32:04

Палецкий написал : схему надо бы

Так на рисунке схема и есть. Подача горячей воды сверху, снизу справа к потребителям санузла. Вниз вода уходит назад к бойлеру на насос рециркуляции.

0
Аватар пользователя
lacitis

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 106

16.11.2011 в 10:35:56

Zulu написал : Можно вопрос? Какой перепад получился между верхним отводом и верхним подключением к ПС? Судя по фотке - сантиметров 60? И угловые американки "SMART" латунные или из нержавейки, дырка там внутренняя какого диаметра? У меня тоже без перепада не получится, вот гадаю как подключить.

Конечно можно. =) Длина трубы от верхнего отвода к верхнему подключению к ПС 54см. Американки "SMART" латунные, хромированные, из того же, из чего были сделаны комплектные. У комплектных было DN15, т.к. американка была на 3/4"; Заменил на DN25, американка к полотенцесушителю 1". Только лучше американку покупать ВР-НР, типа: http://stroiinvest-spb.ru/komplektuyuschie_dlya_polotencesush?view=42866401 Чтобы открутив накидную гайку(которая будет находится в самом верхнем положении) можно было стравить воздух. Я купил: http://www.vodmag.ru/catalogue/polotencesushiteli/polotencesushiteli-komplektuushie/goods1119 Приходится немного повозится.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

16.11.2011 в 11:54:30

NikolaBY написал : Подача горячей воды сверху, снизу справа к потребителям санузла. Вниз вода уходит назад к бойлеру на насос рециркуляции.

Регулировка температуры полотенчика ..она Вам на сколько необходима? Дело в том, что полотенчик в системе рециркуляции играет ведущую роль и любые манипуляции с его протоком скажутся на работе всего контура. По хорошему, то на контур рециркуляции ставится термостатический смеситель для систем ГВС и им задается комфортная температура (30-60гр)

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

16.11.2011 в 14:27:53

Палецкий, Рециркуляция ГВС будет принудительная отдельным насосом в котельной. Температурой бойлера будет управлять контроллер отопления. Вопрос в том, как сделать, чтобы была возможность отключать ПС при необходимости, не нарушая сам контур рециркуляции.

0
Аватар пользователя
Zulu

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Омск

Сообщений: 106

16.11.2011 в 19:11:55

lacitis написал : Конечно можно. =) Длина трубы от верхнего отвода к верхнему подключению к ПС 54см. Американки "SMART" латунные, хромированные, из того же, из чего были сделаны комплектные...

Спасибо за ответ. У меня тоже получается сантиметров 50 перепад м/у верхним отводом и верхним подключением к ПС, но полотенчик не прямо у стояка, а чуть больше метра в сторону, труба будет минимум вдвое длиннее, если к ближнему краю подключать. А часто приходится воздух стравливать? Чего не купили угловые американки с краном Маевского? На форуме советовали:

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.11.2011 в 00:31:28

NikolaBY написал : Вопрос в том, как сделать, чтобы была возможность отключать ПС при необходимости, не нарушая сам контур рециркуляции.

Если стоит такая задача, прийдется усложнять систему: ставить шкаф, в него коллектор с вентилями и от него тянуть луч на полотенчик по байпассной схеме, как на Вашем первом рисунке. Только вентиль будет не регулируемый, а отсечной (шаровый) и на подключку самого полотенчика тоже поставить краны ( можно шаровые в шкафу, можно вентильные угловые на сам полотенчик) ...короче, удорожание получается не шутейное :(

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

17.11.2011 в 15:17:55

Палецкий написал : удорожание получается не шутейное

А если сделать по 1-му варианту, при помощи вентиля перенаправлять часть потока в ПС ?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.11.2011 в 00:45:45

NikolaBY написал : А если сделать по 1-му варианту, при помощи вентиля перенаправлять часть потока в ПС ?

Так ведь надо будет где-то прятать этот вентиль, крепить, обслуживать. Крути-не крути, а шкаф прийдется ставить и гребенку тоже

0