Добрый день, уважаемые коллеги!
Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже был (что наверняка - на 75-то страницах!). Я прочитал первые 5 страниц и последние 2 и понял, что так не разберусь.
Вопрос следующий: жэковские рабочие перенесли стояки и сделали два отвода на ПС. Те, кто делал ремонт, поставили ПС, он не заработал. Вся отделка уже сделана, трубы к ПС в стене. т.е., я так понимаю, затраты будут чудовищные, чтобы все исправить. Поэтому главное - понять, кто виноват.
Я как мог нарисовал то, что сделано: стояк 1 1/4'', отводы на ПС 3/4'', между ними в стояк что-то вварено для заужения. Мои рабочие говорят, что стояк заужен недостаточно. Подключение ПС нижнее. ПС лесенка, не греет вообще. Я провел опыт: отводы стояка соединил гибким шлангом. Шланг чуть теплый, если долго держать воду включенной, нагревается, но все равно холоднее, чем стояк. При этом, верхний отвод теплее, хотя управдом говорит, что подача воды нижняя. Отводы, конечно, заканчиваются шаровыми кранами.
С одной стороны, даже если жэковские сантехники что-то не так сделали, то мои рабочие-то все равно должны были испытать ПС прежде чем все заделывать! С другой стороны, они не должны отвечать за чужие ошибки.
В общем, не знаю, что и делать. Электрический ПС ставить не хочется совсем.
Заранее всем спасибо!
23.07.2012 в 15:11:49
Василий С, По Вашей схеме ничего не понять ,начертите от руки схему с указанием размеров от пола отводов от стояка и высоты установки ПС. Лучше в аксонометрии.
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 15:50:18
Здравствуйте, уважаемые мастера! Новостройка, имеем на кухне газовый котел и коллекторную схему отопления. Одно из направлений на полотенцесушитель. Подводка идет МП Valtec в гофре, ПС Лира. Стена, на которую будет ставиться ПС является разделительной между туалетом и ванной. Я думаю делать так. Уходить металлопластом сквозь стену в туалет(там будет лючок), там резьбовыми соединениями переходить на 20 полипропилен и полипропиленом возвращаться в ванну, потом ПП муфта 90 градусов ВР, и все это под плитку. Далее сунержевский отвод 90 градусов с 1/2" на 1" и сам ПС. Что посоветуете, какие могут быть нюансы?
23.07.2012 в 22:29:23
Вот сфотографировал. Извиняюсь за рисунок, рисовать совсем не умею. Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола
23.07.2012 в 23:01:00
Василий С, При нижней подаче ,отводы для ПС на стояке должны быть ниже ПС ,Можете проверить ,подняв ПС на гибкой подводке выше отводов от стояка. Заработает. Заужение может только помешать в Вашем случае
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:10:50
Василий С написал : то мои рабочие-то все равно должны были испытать ПС прежде чем все заделывать!
Как то пришлось напрягать клиента с покупкой ПС ,увидев на двери в подъезд объявл о прекращении подачи ГВ на 10 дней. Пришлось в выходной устанавливать ,теперь уверен на 100 ,что после ремонта все будет работать
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:14:49
master.msk, Хватит загадок,в Вашей "крутизне "уже давно мало кто сомневается;) Вы лучше дайте дельный совет человеку,и то толку больше будет...
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:17:08
EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.
23.07.2012 в 23:24:46
master.msk написал : EV.SA, какие загадки"? Плитка уже на стенах. Надо брать пс и менять на электрический.
Попробуем догадаться....Отводы от стояка явно сделаны не правильно
master.msk написал : Не заработает.
Именно так (с помощью ГП)мне удалось убедить заказчика в неправильности расположения отводов от застойщика.
@fev.santeh Инста
23.07.2012 в 23:28:21
EV.SA, дело не в отводах только..Надо ровно трассы делать, а не вверх-вниз...
Сейчас уже ничего нельзя сделать.
23.07.2012 в 23:44:40
Василий С, Воздух из лесенки спустили как следует?
master.msk написал : Сейчас уже ничего нельзя сделать.
есть маленький, но шанс, что при зауженом байпасе хоть как-то будет теплиться.... И почти всегда можно поставить маленький циркуляционный насосик :)
Василий С написал : Высота нижнего отвода 176 см, верхнего 187 см, обоих водорозеток для ПС - 124 см от пола
отводы очень высоко. Хотя-бы были бы на уровне водорозеток.
24.07.2012 в 00:04:57
BV написал : маленький циркуляционный насосик
grundfos comfort -всегда горячая вода))
24.07.2012 в 09:25:15
Спасибо всем за ответы!
master.msk написал : Не заработает.
Почему?
EV.SA написал : Как то пришлось напрягать клиента с покупкой ПС ,увидев на двери в подъезд объявл о прекращении подачи ГВ на 10 дней. Пришлось в выходной устанавливать ,теперь уверен на 100 ,что после ремонта все будет работать
Здесь была другая ситуация: ПС куплен за 3-4 месяца до того, как его установили, на отводах есть краны, т.е., отключать стояк больше не надо.
master.msk написал : EV.SA, дело не в отводах только..Надо ровно трассы делать, а не вверх-вниз...
Сейчас уже ничего нельзя сделать.
Т.е., мало того, что водорозетки не на том уровне, к ним еще и неправильно проложены трубы?
BV написал : Василий С, Воздух из лесенки спустили как следует?
отводы очень высоко. Хотя-бы были бы на уровне водорозеток.
Да, воздух спустил полностью.
Сегодня приходили пломбировать счетчики и сказали, что у меня верхняя подача. Это что-то меняет? Можно как-то самому определить, откуда подача?
Насколько я понял, когда мои мастера увидели, как переварен стояк, они должны были не класть кафель, а сказать мне, что отводы надо переваривать? А если сделать водорозетки там, где сейчас верх ПС и подкоючить его сверху? Это не поможет? Или весь ПС должен быть выше отводов от стояка?
24.07.2012 в 16:53:05
Уважаемые, прокомментируйте пожалуйста пост #2971. Нужен ли в моем случае кран Маевского? Стоит ли вообще заморачиваться с ППР, или поставить водорозетки под пресс прямо на МП и замуровать? Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.