-=alex=- написал :
если подача снизу?
То вы пишете и рисуете "подача сверху", теперь она у Вас снизу - можете опредлиться? :)
-=alex=- написал :
отвод от стояка на 90 градусов, приварен бочонок и нет никаких заужений на стояке, в ПС штуцер 1/2
контруклон, ну да, тут просто уклон, но не будет ли он проблемой, если подача снизу?
Если нет заужения на стояке, то будет работать и с нижней подачей.
(Для понимания - стояк ГВС с относительно небольшой скоростью циркуляции можно рассматривать просто как высокий бак с горячей водой, к которому сверху и снизу подведены отводы на ПС. Вода в ПС остывает, тяжелеет, и течет в бак через нижний отвод. Соответственно сверху в ПС затекает горячая вода, замещая остывшую холодную.... Важно не делать на трубах сифонов - воздушных ловушек, которые остановят циркуляцию....)
-=alex=- написал :
.или плитку на стены после подключения воды)))
На Аллаха надейся, а верблюда - привязывай! :)
Всегда лучше временно закрепить трубы слегка, затем установить ПС, испытать, потом замазать трубы и водо розетки НЕ СНИМАЯ ПС, а потом снять ПС на время укладки плитки.
PS Еще - заужений при пайке в ПП не наделать... :)