29.08.2012 в 10:44:07
#3281819
master.msk написал : Надо. Но можно не поднимать. Если отводы ровные и дальше подводку ровно сделаете. Ровно-не визуально ровно", а ровно! Это не так просто, особенно в штробах. Особенно пластиковыми трубами.
Да, сделать ровное подключение МП не такая простая задача оказалась. Если в случае меди я могу паять прямо на месте - подгадав так чтобы точка пайки была как можно дальше от приборов + мокрая тряпка - то в случае МП так не получится. Как же паяют тогда?
30.08.2012 в 02:48:19
#3283741
Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
30.08.2012 в 11:21:55
#3284065
polarrus написал : Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
Убить его, вбив в голову кусок меди.
30.08.2012 в 13:17:51
#3284235
Парадокс в том что этот чёрт главный инженер нашей жилищной компании, и уже лет как пять во всю массово практикуется , П\Ш кислотность у нас нормльная, вода на севере чистая, и стоит это всё в целосности и сохранности, не разу не было не одного случая свища и тд Медь в северных регионах обильно и в ТВС используется и везде где только можно так как и давление в трубах и температуры вады по выше матерековских будут
30.08.2012 в 13:22:25
#3284238
Через пару лет его убьют коллективно :)
30.08.2012 в 16:30:10
#3284529
polarrus, можно вешать спокойно медный полотенчик, главное не создавать в нем большую скорость потока, т.е естественная циркуляция.
30.08.2012 в 16:40:52
#3284551
master.msk написал : polarrus, можно вешать спокойно медный полотенчик, главное не создавать в нем большую скорость потока, т.е естественная циркуляция.
Ага, каким тогда макаром у меня отвод на ПС из оцинковки свища запустил?
30.08.2012 в 16:51:13
#3284579
i23e, протерся песком после миллионного кубометра воды.:) на водопроводной меди же все в порядке, так что свищи" как раз в Вашей электротеории., Оцинковка небось с рынка? Е- фитинги?
30.08.2012 в 16:58:54
#3284599
master.msk написал : Оцинковка небось с рынка? Е- фитинги?
Х его з. Оцинковку эти ушлепки застройщики ставили, полюбому за 2 копейки искали. Просто когда стояки у себя на этаже менял, труба оцинковка достаточно неплохо смотрелась, будто еще 30 лет простоит...
Вот так был заварен свищ...
Вот так ее гнули :) По-моему цинк из нее изгнали :)
31.08.2012 в 01:22:01
#3285595
Приветствую! Стараниц 10 прочитал, но не попалось ни у кого... висит в ванной ПС на двух держателях круглых с ножкой в стену. Так между трубой и кольцом крепежа палец проходит, то есть сушило опирается на крепёж, но слева справа сверху свободно. Надо чем уплотнить или нет?
04.09.2012 в 23:30:26
#3294181
Всем доброй ночи! Дабы не плодить новые темы, задам свой вопрос тут... Я строю частный дом, котел чугунный, от котла трубы медью до коллектора из нержавейки (отец на космическом заводе сделал), далее стояк медный, от стояка планирую трубу рехау кинуть до кранов водоразбора и до полотенцесушителя (или лучше медью??? но дороже..). Полотенцесушитель хочу простой, М-образный, из нержавейки.
Могут ли у меня возникнуть проблемы с эксплуатацией? Меня волнует протечки, свищи, коррозия и пр. Или такие проблемы возникают только на сварных ПС?
Какой фирмы посоветуете ПС? Что бы качественно и недорого...?
Заранее спасибо
05.09.2012 в 19:36:30
#3295371
Уважаемые, очень прошу на путь истинный наставить. Тему читал еще до начала ремонта, тогда она была короче, сейчас не могу однозначно и твердо быть уверенным в том что не ошибусь в выборе схемы, ибо и профи иногда в оценке схемы имеют мнения противоположные.
Схема на рисунке, подача снизу, новый дом 5 эт/19. Стояк и краны на выводах ПС 32, имеется заужение на стояке. ПС Сунержа Галант (лесенка) высотой 600, по ширине 400-500, пока не покупался, т.е. вертикальное-диагональное-нижнее подключение, любое, лишь бы работало.
Подскажите как правильно скоммутировать. Мастер хочет сделать А-2/В-4. Но сказал, что обычно выводы из стояка были ниже. ПС можно подвигать по высоте, но жить будет матушка, невысокая и не юная совсем, высоко задирать не хотелось бы.
И по диаметру трубы подскажите. Так как вода будет на сшитом полиэтилене и все равно брать в аренду инструмент, думаю и ПС подключить так же. Какой диаметр трубы приобретать? на ПС вроде 1/2.
Огромное вам всем спасибо!
05.09.2012 в 21:20:43
#3295589
Huani4, не будет работать. В теме масса примеров, если действительно читали. Ниже отводы надо делать, если пс не хотите поднимать. Краны и отводы 25-20 достаточно. Зачем 32? Это же металл, а не пластик, который по внешнему диаметру считается.
05.09.2012 в 21:50:29
#3295660
master.msk написал : Huani4, не будет работать.
Поддерживаю. По совету все переделал, в имитации ппр работает. Буду делать оцинковкой.
п.с.Александр, куда бутылку высылать?
05.09.2012 в 22:11:59
#3295714
ts_007, и Вам спасибо за добрые слова.
Huani4, да, и врезку на 25 в стояк с нижней подачей лучше не делать.
05.09.2012 в 22:45:48
#3295817
master.msk написал : ts_007, и Вам спасибо за добрые слова.
Кстати, в моем варианте вода "заходит" через верхний отвод, он наиболее горячий в сравнении с нижним. Так и должно быть? Хотел спросить: Богему с полкой будет нижняя раздача проталкивать или лучше взять без полки. Смотрю на Ваши фотки - краны, например Сунержевские, на полотенчики для регулирования температуры специально не ставите или в чем-то другом причина? Еще раз спасибо.
05.09.2012 в 23:07:45
#3295882
master.msk, Читал, в 2 этапа с перерывом, поэтому возникли сомнения в правильности. Краны 32 уже стояли на выводах, просто поменял на овентропы, переваривать уже не решусь + канитель с УК.
Мне нужно линию 2-4 поднимать выше точки А, или достаточно поднять над В? Подключение в моем случае заработает только нижнее? Я правильно уяснил? Спасибо!
07.09.2012 в 02:06:57
#3298037
Добрый день. Тема очень большая, поэтому извиняюсь, если где-то выше есть ответ на мой вопрос, я мог что-то пропустить.
Стояк из оцинкованной стали 3/4 дюйма. Полотенчик М-образный из нержавеющей стали 1 дюйм.
Полотенчик подключается через шаровые краны Bugatti с американкой 3/4 дюйма (кажется, латунные они, но не уверен) и муфты для перехода с 3/4 на 1 дюйм.
По муфтам есть два варианта: General Fittings (латунь) или Viega (бронза).
Вопрос: что лучше ставить, чтоб не возникло гальванической пары, разрушающей металл?
09.09.2012 в 22:00:02
#3303269
Планируя ремонт...
Стояк для ПС отдельный 3/4", без байпасса, циркуляция постоянная, независимая от ГВС, на сварке, сейчас ПС U-образный 1" "ремонтный из трубы" (при сдаче дома стояли 2" на резьбе, потекли). Стояк идет в кухонной нише. Горизонтальные трубы от стояка проходят через туалет в ванную, через две стены сантехкабины и делают один поворот 90 градусов к ПС.
ПС заменяется на Сунержу Лира. Заменяются горизонтальные трубы от стояка к ПС. Хочу установить байпас и краны на ПС.
Имеет ли смысл отказаться от установки шаровых кранов около стояка и установить вот такие краны
Про байпасс. Спрямлять стояк и делать от него отводы или байпасс вварить с отступом или перед самим ПС ?
10.09.2012 в 23:59:18
#3305633
mobil написал : Вопрос: что лучше ставить, чтоб не возникло гальванической пары, разрушающей металл?
где-то в этой теме было(а может и не в этой) что достаточно между цинком и нержой поставить фитинг/шк
mobil написал : латунь
п.с. - если конечно память не подводит насчёт латуни.:o
11.09.2012 в 02:17:24
#3305767
polarrus написал : Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
Ежели он анженер, то какой бес ему мешает проштудировать правила монтажа систем из медных труб? Или у вас в ПС идёт вода системы отопления без кислорода?
11.09.2012 в 15:07:53
#3306506
Добрый день! Планирую менять полотенцесушитель в новостройке П-44. Стояк - сталь. Отводы на ПС 1". Купил полотенцесушитель сунержа в входами 1". Планирую подключать его стальными трубами (полипропилену не доверяю почему-то). Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать американки вместо сгонов с муфтами (из-за котргайки не влезает водонагреватель между стеной и отводами на полотенцесушитель). Если да, то посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы покупать американки и уголки. Заранее спасибо!
11.09.2012 в 18:47:46
#3306793
Значится так... Потек шаровый кран в месте уплотнетия на стояке,который стоит на полотенцесушителе..Потек хрен знает с чего,стоял до этого года три. Сейчас капает прилично.Поясню еще раз,капает в месте стыковки стояка с шаровым краном,который идет на полотенцесушитель.Так как переупаковать всю конструкцию представляется весьма проблематичным из-за того,что нужно отключать и сливать стояк и из-за новодельных кафельных стен,вопрос:есть ли вероятность ,что протечка сама себя закроет? Типа,закоксуется? Или,что нужно сделать для того,что бы она закоксовалась?
11.09.2012 в 18:59:03
#3306811
Пассажир32, надо сливать стояк и переделывать. Даже если закоксуется" будет потом ржаветь резьба в этом месте, т.е намного хуже будет через пару лет.
11.09.2012 в 23:53:19
#3307387
12.09.2012 в 09:45:24
#3307787
ionchik, Спасибо!
15.09.2012 в 10:44:33
#3313249
Здравствуйте.
Такой вопрос. Как правильно сделать подключение полотенцесушителя ЛЕСЕНКА? Отводы у него слева, сбоку. Отвод сделан в виде фланца и накидной гайки (плюс еще прокладка в комплекте) а не резьбы на трубе как обычно. Гайка дюймовая. Труба полипропиленовая, 20-ка, будут в стене.
Сам вижу такое решение. Комбинированныц уголок 20 - 1/2" внутренняя резьба, потом хромированный типа сгон (незнаю как правильно называется) затам переходная гайка 1" - 1/2" на эту гайку уже будет наварачиваться гайка полотенцесушителя.
или можно сделать как то проще или по другому?
21.09.2012 в 08:26:59
#3324148
Здравствуйте! Имеется центральный стояк из ПП с готовыми отводами и кранами для ПС (от застройщика). Но вот сварены эти отводы на расстоянии 305мм. На сколько я понимаю, у готовых ПС межосевое расстояние 320мм. Как лучше поступить, купить простейший U-образный ПС, чуть подогнуть его, а отводы немного развести в стороны? Или после кранов завернуть трубы в стену и поставить ПС что-то типа "лесенки" ?
21.09.2012 в 20:17:05
#3325240
спасибо знатокам за подсказку по установке сушителя. Подключил, как Вы говорили, всё успешно работает!
21.09.2012 в 23:20:25
#3325693
С удовольствием прочитал рассуждения на этом форуме. Все, конечно, не осилил, поэтому прошу Вас дать оценку моему проекту.
Новый дом, 5 этаж из 10. Стояк выполнен полипропиленом 1(32 мм диаметр), подвод воды снизу. Полотенцесушитель хочу взять 1
, разводку сделать тоже полипропиленом 1. 1.) Рабочая ли такая схема впринципе? 2.) Какой вариант перемычки в 1
предпочтительнее?
3.) Может в такой ситуации можно как-то сделать иначе? Не хочется доставлять проблемы соседям.