06.11.2012 в 16:40:28

BV написал :

  • делаем изгиб вертикальной трубы и крепим её посередине между отводами ПС жестко.

Не совсем понял, это со стороны ванной в штробе добавляем вертикальный участок?

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

06.11.2012 в 16:40:59

BV написал : Будете утверждать у гл. инженера проект переделки?

А нужно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114809

06.11.2012 в 16:55:57

Prophet45 написал : Будете утверждать у гл. инженера проект переделки? А нужно?

Это общие инж сети. Ответственность ДЭЗ. Потечет - скажут - " О они переделали и потекло". Если утвердите и потом он примет работы по переделке стояка (примет в эксплуатацию) - ответственность на ДЭЗ до кранов на ПС. ИМХО.... Главное - чтобы у Вас бумажка с одобрямс осталась.... Но это может быть не просто - может потребовать проект....

Где-то как-то так...в двух словах....

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

06.11.2012 в 16:58:36

BV, а если без ДЭЗ? Вся ответственность на том, кто будет переделывать стояк?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114809

07.11.2012 в 10:34:37

Prophet45, где-то я писал про судебные процессы по поводу заливов. Найдите.... Суть - ответственность за общедомовые сети ДЭЗ, если не докажут, что кто-то самовольно переделал.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.11.2012 в 16:28:40

Всех приветствую! Господа, столкнулся со следующей ситуацией: Местные сантехники сделали отводы для полотенчика, полотенчик вынесен на противоположную стену 20 МП трубой по полу и подключен диагонально. Короче не греется, только в момент прогона воздуха, потом остывает. Сантехники кричат ,что все должно работать и т.д., а я уже понимаю что вряд ли, Они советуют поставить тройник на верхний отвод с краном и с него прогонять полотенчик, а там якобы он запустится - мне что то подсказывает что это бред, и еще мне что то не верится, что они сделали заужение на 3/4 между отводами - говорят про какой то бочонок - я его в упор не вижу, может внутри чего то вкрутили??? Так бывает? Судя по фоткам можно что либо предпринять или забить на эту канитель? правда ванная комната торцевая, как бы не холодно было..... Мож кто чего присоветует?

0
Вложение
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

07.11.2012 в 21:56:33

BV написал :

  • делаем изгиб вертикальной трубы и крепим её посередине между отводами ПС жестко.

Поясните пожалуйста что это.

Prophet45 написал : Вараинт 2 - армированный ПП http://images14.fotki.com/v777/photo...1581/23-vi.jpg http://images14.fotki.com/v373/photo...1581/24-vi.jpg http://images12.fotki.com/v616/photo...1581/25-vi.jpg

на этом вариант и остановился, уже обговорили с сантехником, оцинковкой никто не варит

Осталось определиться с ПС - 800х400 мм или 1000х400 мм для ванной 1740х1470 мм, будет ещё теплый пол. У первого 435 Вт, у второго 600 Вт теплоотдача. Разница в стоимости - 1200 р. http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=389&IS=28&IM=R http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=391&IS=28&IM=R

По материалам для замены обоих стояков:

  1. Труба стояка (сейчас Ду32) 50 × 8,3, 40 × 6,7, 32 × 5,4 - 8 м. Какая труба нужна?
  2. Труба 25 - 4 м.
  3. Тройник 50-25-50, 40-25-40, 32-25-32 - 4 шт. - в зависимости от трубы (2 на ПС, 2 на разводку)
  4. Скоба (обвод) 25 - 3 шт.
  5. Угольник 90° 25 - 6 шт.
  6. Муфта (адаптер) с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  7. Разъемная муфта с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  8. Отвод с внутренней резьбой с креплением 25 1/2'' - 2 шт. http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php
  9. Лён
  10. Кран шаровой Bugatti 302 3/4" ручка бабочка арт. 30208 - 2 шт.

Что забыл?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16627

08.11.2012 в 00:09:04

Prophet45 написал :

  1. Труба стояка (сейчас Ду32) 50 × 8,3, 40 × 6,7, 32 × 5,4 - 8 м. Какая труба нужна?

40 cтавьте уже, полтинник вспотеете запихивать, даже если Вам сказать что это будет лучше. Тут кстати правильно было замечено о сложностях

BV написал : Как будете ПП тройник вваривать в прямую трубу?

Prophet45 написал :

  1. Лён

на анаэробный герметик посадите сразу краны, заранее. Закрутите до упора. Ппр фитинги хлипкие - на анаэробе больше шансов что ничего с ними не случится.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

08.11.2012 в 10:41:45

master.msk, спасибо

Prophet45 написал : Осталось определиться с ПС - 800х400 мм или 1000х400 мм для ванной 1740х1470 мм, будет ещё теплый пол. У первого 435 Вт, у второго 600 Вт теплоотдача. Разница в стоимости - 1200 р. http://www.sunerzha.com/productions/...389&IS=28&IM=R http://www.sunerzha.com/productions/...391&IS=28&IM=R

а с этим кто поможет? Какой брать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114809

08.11.2012 в 22:13:41

Prophet45, Насчет ПС прикидывали в 3D - какой как смотрится? Регулировочный вентиль будет или нет, я так и не понял.... хотя бы под 6-ти гранник. Если будет то можно не волноваться, что будет жара. Иногда вода бывает очень горячей ~ 70 град и об ПС можно обжечься.

А вообще в ванной жарко? Вентиляция как тянет?

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

08.11.2012 в 22:22:17

BV написал : Насчет ПС прикидывали в 3D - какой как смотрится?

Оба одинаково. Который 800 мм будет на верхнем уровне тумбы-зеркала, ну а 1000 - на 200 мм выше. Не будет ли жарко от 1000х400?

BV написал : Регулировочный вентиль будет или нет, я так и не понял....

Не будет. А нужен? Два самых дешевых вентиля http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122191&IS=102&IM=R - 3200 р.

В ванной прохладно, квартира угловая, влажность небольшая есть, но будет теплый пол 137Вт*1м2, между туалетом и ванной будет вентилятор, из туалета естественная вентиляция. Может вентилятор взять с датчиком влажности и сделать принудительное отключение выключатель на момент принятия душа?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114809

08.11.2012 в 23:37:20

Prophet45 написал : А нужен?

я бы себе поставил... Летом в жару, на 100% работающий ПС не нужен, но чтобы сырость не разводить - неплохо бы тепленький ПС. Можно не сунержу, а один из шаровых заменить полнопроходным вентилем с наклонным штоком (в качестве идеи... ) - но такими не пользовался, о надежности судить не могу.

Prophet45 написал : Два самых дешевых вентиля

Два нужно , если не ставить шаровые совсем.

Prophet45 написал : между туалетом и ванной будет вентилятор, из туалета естественная вентиляция.

ИМХО, плохая идея - ванна будет вечно сырая. Правильно - от входа в вертикальный вентканал разделить два канала скажем по 120мм на ванну и туалет за подвесным потолком.

Prophet45 написал : и сделать принудительное отключение выключатель на момент принятия душа?

Наоборот включают на время душа, + задержка после.

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.11.2012 в 10:40:06

BV написал : я бы себе поставил... Летом в жару, на 100% работающий ПС не нужен, но чтобы сырость не разводить - неплохо бы тепленький ПС.

а можно фотографию?

BV написал : Два нужно , если не ставить шаровые совсем.

понял, если подвод воды снизу, ставлю вентиль снизу, если сверху, то сверху

BV написал : ИМХО, плохая идея - ванна будет вечно сырая. Правильно - от входа в вертикальный вентканал разделить два канала скажем по 120мм на ванну и туалет за подвесным потолком.

Можно поподробнее? Желательно с фотографией. Сейчас http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324677&d=1348512333 центральная вытяжка между комнатой и туалетом, между туалетом и ванной окно 230х170 мм и там стоит вентилятор. Как делать правильно?

BV написал : Наоборот включают на время душа, + задержка после.

а холодно не будет? маленького ребенка не продует?

Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114809

09.11.2012 в 11:21:04

Prophet45 написал : а можно фотографию?

фотографию чего?

Prophet45 написал : понял, если подвод воды снизу, ставлю вентиль снизу, если сверху, то сверху

не важно где будет вентиль, не зависит от подвода воды....

Prophet45 написал : http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1348512333 центральная вытяжка между комнатой и туалетом, между туалетом и ванной окно 230х170 мм и там стоит вентилятор.

я ничего не понял.

Делаются "штаны" - пояс к отверстию вентканала в стене, штанины - к ванной и к санузлу.

Prophet45 написал : а холодно не будет? маленького ребенка не продует?

зависит от многих факторов.

По хорошему - нужна нормальная естественная вентиляция без всяких вентилляторов. Только разве что летом, когда естественная тяга отсутствует. Почитайте темы в разделе вентилляция.

0
Аватар пользователя
alexstone

Местный

Регистрация: 24.09.2012

Москва

Сообщений: 12

09.11.2012 в 14:27:56

Доброго времени всем участникам! Вопрос к профи: дом п-44, 8 этаж 16 этажки. Существующее положение: . Теперь, соб-но, вопрос: хотелки - ПС установить на противоположную стену (170 см плюс апендикс в коробе) и на высоту около 120 см от пола. Как грамотно сделать отсечку, на каком уровне от пола? Будет ли тянуть ПС, если просто выбросить "петлю" трубы из ванной, а стояк ГВС сделать 32? Если нет, то может вариант такого расположения от tehnik-san даст возможность не меняя диаметра стояка получить ожидаемый эффект? Вот его вариант расположения ПС: http://homemasters.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=32222.
Или вообще невозможно без нарушения (т.е не заужая хотябы на размер - байпас) запустить ПС? Очень надеюсь на вашу помощь и грамотные советы. Для инф-ии: эксплуатационная контора выводит на своих сантехников, но акт приемки работ не подпишет. И еще - если будет сужение стояка, то выпишут предписание на устранение. Удивились, что ДЕЗ разрешил up-grad (ить) стояк. Но в этом "разрешении" сказано - при условии, что будет представитель экспл. конторы, квалифицированный мастер по проведению работ и подписаный акт вып. работ.
Итог - добро есть, но законности нет. Поэтому пытаюсь минимизировать риски. Если выдадите приговор - "низя", то тогда заморочусь на электричке.:cool:

0