25.11.2012 в 22:37:57

alex8374 написал : И второй момент как я понимаю в точке А на схеме должна быть перемычка, что бы ПС работал, а есть ли она? Если у Сунержи эта информация на сайте имеется

Эта перемычка вредна. Лучше, если её не будет. (нижняя подача, прямой стояк, байпас с сужением)

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

26.11.2012 в 12:56:14

Кто подскажет? Есть стояк ГВС со смещенным байпасом из оцинкованной стали. К нему подключен полотенцесушитель Сунержа из нержавейки. Подключение сделано трубами Рехау из сшитого полиэтилена после отсечных кранов. Насколько надежно это соединение? P.S. Полотенцесушитель подключен к отводам от стояка трубой Rehau Rautitan Stabil.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2012 в 15:16:14

Gendalf написал : Насколько надежно это соединение?

Надёжно. Но нужно понимать, что при приближении условий эксплуатации к критическим (давление, температура) стойкость любого пластика падает лавинообразно. В отличие от металла. Если в вашем стояке макс.6 атм. а Т не превышает 65, то расслабьтесь. А если 8-9 очков и Т больше 70-ти, то есть повод напрячься и подумать..))) ИМХО

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

26.11.2012 в 15:45:30

NNN написал : Я только за себя могу сказать точно- я не подключал. И не буду- жизнь и так коротка. Может, и подключал кто, но пока не признался...

На форуме - Сансей...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2012 в 15:49:02

BV, Я помню. Но не хотел упоминать т.к там СЦО. Не одно и то же с ГВС.

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

26.11.2012 в 16:30:42

NNN написал : Если в вашем стояке макс.6 атм. а Т не превышает 65, то расслабьтесь. А если 8-9 очков и Т больше 70-ти, то есть повод напрячься и подумать..)))

У меня давление в стояке ГВС - 7 атм., температура точно не известна, но должна быть, со слов нашего главного сантехника из ДЭЗа - 45-60 градусов.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2012 в 17:09:55

Gendalf, если вопрос ко мне, то я не знаю сколько проживёт ваша труба в этих условиях. Гадать не умею. Не менее 10-ти точно... PN20 это 20 градусов при 20 атм или 65 градусов при 6 атм. ... у BV графики были, вроде....

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.11.2012 в 17:14:28

POMOR написал : Таких, не информированных спорщиков достаточно много - вы и создаете отрицательные мнения о вещах, о которых ничего не знаете.

Я профессиональный гидравлик. А вы в данном вопросе похоже ни черта не смыслите, а всё туда же - пиарить Кофулсо. Что значит: труба полированная внутри - складок гофры внутри нет? Вы хотя бы слышали о гидравлических сопротивлениях - по длине и местных? А то что она не мнётся - не надо Ля-Ля: в Метизах её рулоны лежат - видны вмятины и заломы от небрежного хранения. Надёжность её крепления в фитингах - тоже большой творческий вопрос.

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

26.11.2012 в 17:17:47

NNN, Понятно. Спасибо. :)

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.11.2012 в 17:42:00

BV написал : :) Только вот корродирует не медь, а стальной стояк по направлению потока воды после меди. Вы туда заглядывали, толщину стенок смотрели?

а) А с чего Вы взяли, что стояк всегда стальной? У меня в двух новых квартирах стояки от застройщика - ПП. б) Там где стояк - оцинковка, у меня после выхода с ПС: медь --> бронзовая американка Viega под пайку --> латунный кран 3/4" --> бронзовый тройник Viega в разрыв стояка. Видимо потому (большой разрыв из латуни-бронзы), никакой коррозии в стояке не наблюдается (пришлось развинчивать всё это - проверял!!). в) сама нержа (ПС или соединение его к стояку трубками из нержи) для стояка не менее опасна, чем медь в контуре. Поэтому меня больше волнует как раз воздействие нержи на сравнительно тонкую (1мм) медь. г) в соседней ветке форума народ лихо засовывает в алюминиевые радиаторы удлинители потока из меди и нержи (я тоже грешен). Причём там контакт металлов на большом протяжении и очень близко. Ну и что: есть коррозия куда более чувствительного алюминия?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

26.11.2012 в 18:23:33

NNN написал : Но не хотел упоминать т.к там СЦО. Не одно и то же с ГВС.

Если правильно помню, он её всюду ставит, потому-что просто....

Prok12, а) внимательно читаю автора вопросов :) б) СНИП и СП: на отоплении через латунный разрыв - пожалуйста, на ГВС - не надо так как кислород. Но есть еще куча доп влияний: качество стали на трубе, кол-во кислорода, PH, хлор или озон, кол-во абразива (где-то и такое бывает), утечки токов, температура. в) полностью согласен. Надо повнимательнее глянуть подробную таблицу эл. хим потенциалов. У 304 нержи, как и у бронзы потенциал не один, а диапазон "от сих ... до сих ..." г) не знаю. Пусть суют :) Но опять же в отоплении проще жить - вода без кислорода.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2012 в 18:52:10

Prok12 написал : Ну и что: есть коррозия куда более чувствительного алюминия?

Её нет. Кстати, и ПС из меди- не экзотика. Только за последние пару месяцев два попались...На Миракс Парке медные конвектора (подводка Рехау пинк, но, ведь, не до ТЭЦ же..)((.

0
Аватар пользователя
avgshron

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 255

27.11.2012 в 09:15:16

Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот такой полотенчик http://www.td-sunerzha.com/index.php?productID=23955 можно перевернуть "вверх ногами" и подключить сверху - работать будет? Дело в том, что у него выпирающие "ребра" имеют форму треугольника и мне требуется, в левой части (если смотреть на фото) было основание треугольника, а не вершина. В раздумьях - брать не брать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

27.11.2012 в 09:23:05

avgshron написал : Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот такой полотенчик http://www.td-sunerzha.com/index.php?productID=23955 можно перевернуть "вверх ногами"

Почитать на сайте или спросить производителя религия никак не позволяет? http://www.sunerzha.com/technics/water/kascad.php?IP=579&W=1

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

29.11.2012 в 08:57:10

Подскажите будут ли работать полотенцесушители. Стояк на полотенцесушитель отдельно от ГВС. Сделан 25 трубой (полипропилен). Байпс из 20 трубы). Схематично попытался изобразить на схеме что будет. Полотенчики вот такие http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=287&IS=26&IM=R

0