11.02.2013 в 14:06:13
ionchik, спасибо большое за ответ. Кран с байпаса убирать обязательно или есть риск протечки?
12.02.2013 в 01:39:43
Подскажите по подключению: Переварил стояк, т.к. счёл, что так будет лучше, вот теперь сомневаюсь... Итак, на данный момент планирую так:
Боюсь, что из-за большого количества поворотов не будет греть. Подскажите, такая схема имеет право на жизнь?
13.02.2013 в 01:21:18
portmare написал : Кран с байпаса убирать обязательно
да
portmare написал : есть риск протечки?
чего, не понял?
Alexander_B написал : Боюсь, что из-за большого количества поворотов не будет греть.
имхо, достаточно соблюсти уклоны, и не напортачить(заузить проход) пп при сварке! а почему не боковое, и именно пп(на подводы к пс, я бы не стал) или стояк тоже пп? п.с. - верхний отвод стояка ниже отвода пс, или такой рисунок?
13.02.2013 в 21:04:05
kosmatch написал : Полотенцесушитель уже есть, ванная маленькая, в нужном размере нашлась только лесенка. А насколько нужен такой сильный наклон?
новый TREND (направление) "рогатые полотенчики" уже второй : "лесенка" .
первый был обычный М-образный
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
15.02.2013 в 12:40:51
Подскажите плиз ,будет ли работать такая загогулина?
Стояк -обратка, подача сверху -ппр 32(красн).Байпас прямой 40 см ппр25(чёрн).Отводы от стояка ппр32 длиной 20 см потом переход на 25 ,краны 3/4. Между поворотами по 20 см.Лесенка-терминус с боковым подключением 40 см по осям подключена уголками 3/4-1".Полотенчик хотелось бы приподнять относительно верхнего отвода на 10см (плитка)В общем всё не по правилам вроде бы,но самый удобный вариант.Дайте прогноз пожалуйста или совет добрый:cool:Спасибо...
15.02.2013 в 13:00:26
Уважаемые! Просьба не пинать за вопрос. Честно пытался прочитать ветку и разобраться, состояние было от тёмного леса до ясно, общий результат облачно с прояснениями. На картинке зелёным как хотелось бы сделать. Причина такого подключения не желание штробить несущую стену. Если так не заработает, может поможет смещённый байпас? И какой мин диаметр трубы на полотенчик для стабильной работы надо?
ПОдача со слов сантехника снизу.
15.02.2013 в 13:30:36
dima220 написал : Если так не заработает, может поможет смещённый байпас?
поможет
dima220 написал : И какой мин диаметр трубы на полотенчик для стабильной работы надо? ПОдача со слов сантехника снизу.
каким материалом подключать думаете? если сталь, то мин.20, ПП- 25. больше-лучше.
15.02.2013 в 14:57:36
Спасибо за ответ АлекСАН_dr. Хотелл ПП но после прочтения страницы 98 пост 3891 засомневался. А сколько отступить от стояка для байпаса? и нужен ли уклон для подводки?
Постоянная завоздушка ПС гарантирована? Развоздушника должно быть два вверху?
15.02.2013 в 20:15:32
dima220 написал : после прочтения страницы 98 пост 3891 засомневался.
Нужно знать конкретные условия. Давление (меряется манометром, включенным в шланг лейки душа) и температуру. Тогда можно делать выводы и говорить о применимости или нет конкретного материала.
15.02.2013 в 20:20:39
Наблюдал сегодня неожиданный способ создания заужения на стояке при подключении полотенцесушителя. При сварке двух кусков трубы торец одной из них нагревается горелкой после чего края кувалдой слегка загибаются внутрь. Затем приваривается второй кусок. Надежность вызывает некоторые сомнения. Это, вообще, распространенная практика?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу