28.03.2013 в 21:41:22
Вот фото существующего. Межосевое 500.
28.03.2013 в 22:17:48
29.03.2013 в 12:32:36
Здравствуйте.
У меня установлен полотенцесушитель "Гусли" 320х650. Завоздушивается. Я хочу в верхней точке ввода установить клапан Маевского. Угловой вариант клапана Маевского "Сунержи" мне не подходит. Могу ли я использовать "вентиль прямой под шестигранник арт. 00-1301-0134" предварительно заменив в нем латунный вентиль на кран Маевского? Достаточно ли будет проходное сечение этого изделия? Для чего сделано заужение в нем?
Спасибо.
30.03.2013 в 01:07:47
Привет.
Вот фото имеющегося полотенчика, межцентровое расстояние 57 см, стояк горячей воды, циркуляция, 13 этаж из 25
Начинаю ремонт и планирую М-образный полотенчик типа такого:
Местный сантехник работает только с МП, за что и был послан далеко и надолго. Прошелся по соседям, просто ужас, он полотенчики переносил 32 МП, без установки байпаса, причем разрывы стояка электрически не соединял. Вот Вам и сантехник УК...
Поскольку межосевое расстояние все равно не подходит ни под один из полотенцесушителей, придется переваривать стояк. Будет ли работать полотенчик при таком варианте стояка:
(Фото не мое, спасибо правообладателю:)) или придется оставлять как есть, лишь подогнав размеры?
PS Вариант со смещенным или зауженным байпаcом УК в лице местного санты запрещает.
30.03.2013 в 12:05:56
CrazyCrocs написал : Вариант со смещенным или зауженным байпаcом УК в лице местного санты запрещает.
Если хотите узнать - будет или нет работать - то нужен чертеж, все размеры, что и как будет ставиться. И всю информацию от УК по воде.
30.03.2013 в 12:51:34
Alex-Alex написал : И всю информацию от УК по воде.
И какое новое знание даст эта информация? :)
30.03.2013 в 16:01:29
Alex-Alex
Фото до:
Чертеж планируемой переделки:
1 Розлив верхний, циркуляция 2 Этаж 13 из 25 3 Стояк 1 дюйм сталь 4 Полотенчик М образный 1 дюйм (как на чертеже)
Будет ли работать полотенчик?
30.03.2013 в 16:27:48
CrazyCrocs написал : Чертеж планируемой переделки:
И, надо сказать будет или нет работать? Это ваше пожелание или так требуют в УК?Что говорят соседи - у них такая же схема?
Хорошо бы, если бы стояк был смещен, даже без заужения, а труба на ПС была бы того же диаметра что и стояк до крана. А так по вашей схеме: Если будет хороший забор воды - ПС при таком схеме должен немного остывать, если забор низкий - ПС будет работать на гравитации. Другими словами - должен работать.
Может кто чего добавит.
30.03.2013 в 17:18:38
Добрый день. В новостройке, "чудо проектировщики" от застройщика, придумали супер схему системы горячего водоснабжения. Подскажите пожалуйста, как теперь переварить всё это, чтобы полотенцесушитель работал постоянно, а не только в момент разбора горячей воды. Заранее спасибо. Фото прикладываю.
30.03.2013 в 17:32:30
BV написал : И какое новое знание даст эта информация?
так же не бывает, что ни чего нельзя.. :)
30.03.2013 в 17:35:19
nikitin, Переваривать обратку ниже нижнего отвода на ПС