Имеем достаточно нестандартное подключение ПС:

(ПС находится на отводах с левой стороны)

Как всегда, желательно сохранить работоспособность ПС при отключении стояка ГВС, исключить возможность завоздушивания и перенести ПС достаточно далеко от текущего местоположения 2,5 метра с поворотом на 90 град.

Есть у кого какие-нибудь соображения?

Стоит ли делать байпас, чтобы не было просадки в циркуляции? Может быть сделать забор воды ГВС с самой верхней точке? ПС наверное делать с боковым подключением с гравитационным расчётом, или сделать смещённый байпас?

0
Вложение
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

27.05.2013 в 13:50:06

Надо соединить трубы и от этой трубы 2 отвода, отвод для воды на отводе от полотенц.суш. Посмотрите здес где то есть мои фото.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2013 в 14:00:23

master.msk, так?:

Получается классическая гравитационка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2013 в 14:33:42

Здравствуйте. Прошу проконсультировать по такому вопросу. Есть стояк полотенцесушителя у стенки между ванной и туалетом, спрятанный в этакой нише (план прилагается), образованной стеной и венткоробом. На стояке отводы с кранами - и смотрят эти отводы в направлении туалета (на фото). Хочется повесить полотенцесушитель-лесенку в ванной (на плане отмечено синим утолщением) - такое возможно сделать, не переваривая стояк для разворота отводов? Поворот трубой на 180 градусов, с общим расстоянием около двух метров до самого ПС выглядят подозрительно. (Еще попробую уточнить у эксплуатирующей организации, но на ощупь стояк однородный - предполагаю, что никаких штатных заужений в нем между отводами нет.)

PS собственно фото (не приложилось с первого раза)

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.05.2013 в 19:28:43

dlee написал : не переваривая стояк для разворота отводов?

Уголки ,четыре шт. по 90градусов.

dlee написал : предполагаю, что никаких штатных заужений в нем между отводами нет.)

Если подача снизу ,они не нужны.Гарантии работы лесенки 100% нет.Далековато и поворотов получится много. Пардон! Уголков 8 штука.

0
Аватар пользователя
fanat899

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Новый Уренгой

Сообщений: 63

28.05.2013 в 06:39:20

Всем привет. И снова нужна ваша помощь. Имеется ПС Сунержа лесенка 50х80. Будет питаться от ГВС. От стояка два отвода без байпаса, ПС встанет на другой стене от стояка, т.е. будет один поворот в углу стены и один на сам ПС. Расстояние 2 метра. Подача нижняя. Какое купить и сделать подключение, боковое или нижнее?:)

0
Аватар пользователя
Сантехник197

Местный

Регистрация: 27.09.2012

Раменское

Сообщений: 161

28.05.2013 в 07:41:01

касимов написал : Уголки ,четыре шт. по 90градусов.

А если 8 по 45?

0
Аватар пользователя
fanat899

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Новый Уренгой

Сообщений: 63

28.05.2013 в 14:25:24

fanat899 написал : Всем привет. И снова нужна ваша помощь. Имеется ПС Сунержа лесенка 50х80. Будет питаться от ГВС. От стояка два отвода без байпаса, ПС встанет на другой стене от стояка, т.е. будет один поворот в углу стены и один на сам ПС. Расстояние 2 метра. Подача нижняя. Какое купить и сделать подключение, боковое или нижнее?:)

Или вообще диагональное лучше?

0
Аватар пользователя
sergic

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Минск

Сообщений: 81

28.05.2013 в 16:34:59

Добрый день! Нужна помощь. Есть п/с Сунержа Элегия 500х800. Нужно срочно подключать, т.к. вышло постановление - при переносе сушки нужен проект. Будет подключать сантехник из ЖЭУ, по другому не получится - чужака без проекта подпустят. Наваял схему подключения (сантехник сказал, что будет разводить 32 трубой - разводка по дому - полипропилен). Будет такое подключение рабочим? После кранов будет два поворота на 90 градусов. На многих схемах вижу, что краны ставятся после поворота на горизонтальных участках? Можно ли краны ставить вертикально, т.к. горизонтально не влезут (мало места в шкафу)?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.05.2013 в 18:34:59

sergic написал : Будет такое подключение рабочим?

Будет.

fanat899 написал : Расстояние 2 метра. Подача нижняя.

Если переваривать ввода,то лучше боковое.Воздух не останется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

28.05.2013 в 19:23:54

G.A.S. написал : Стоит ли делать байпас, чтобы не было просадки в циркуляции?

Да.

G.A.S. написал : Может быть сделать забор воды ГВС с самой верхней точке?

Да, автоматом будем спускать воздух всего стояка..... Ну порычит немного кран. Или автоматический воздухоотводчик.... но ненадежно - потечь может.

G.A.S. написал : ПС наверное делать с боковым подключением с гравитационным расчётом,

Вроде того. Окончание стояка - боковое подключение - подача горячей и так всегда сверху. Только вот наклон соблюдать надо - от стояка подачи ПС неного вниз, и от ПС к стояку - тоже вниз....

G.A.S. написал : или сделать смещённый байпас?

Нафига? И так подача горячей воды в ПС сверху....

G.A.S. написал : master.msk, так?:

Получается классическая гравитационка.

ДА. Можно и по диагонали.

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

28.05.2013 в 20:16:04

22-этажная новостройка

Отводы от 1-дюймового стояка стояка для ПС на 50 см ниже нужном уровня. На стояке вварен 3/4 байпасс между отводами на ПС.

Хочу подключить Сунержа Богема (800x500) с боковым подключением трубой Rehau Stabil 20 мм с помощью настенного угольника для гипсокартонных плит 20–Rp 1/2.

Такой вариант работать будет ?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.05.2013 в 20:51:20

ForwardLook написал : Отводы от 1-дюймового стояка стояка для ПС на 50 см ниже нужном уровня.

Неплохо бы увидеть этот уровень.

ForwardLook написал : На стояке вварен 3/4 байпасс между отводами на ПС.

Желательно узнать направление движения воды.

ForwardLook написал : настенного угольника для гипсокартонных плит 20–Rp 1/2.

Заужение уже присутствует,узнать бы на каком расстоянии от стояка планируется ПС?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2013 в 22:53:45

BV, ОК, спасибо!

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

29.05.2013 в 15:26:56

ForwardLook написал : Отводы от 1-дюймового стояка стояка для ПС на 50 см ниже нужном уровня.

Верхний отвод примерно на высоте 140 см. Нижний отвод сантиметров на 40 ниже.

касимов написал : Желательно узнать направление движения воды.

К сожалению, этой информации нет.

касимов написал : Заужение уже присутствует,узнать бы на каком расстоянии от стояка планируется ПС?

Удаление от стояка на 1.2 метра.

0