06.10.2013 в 21:55:31
касимов написал :
А вертикальное/по диагонали/,избавило бы от завоздушивания. Стояк сверлить будем?
Зачем стояк сверлить?:confused:
Я приношу извинения, но из Ваших ответов я так ни чего и не понял :o
06.10.2013 в 22:21:46
касимов написал : Ответ.Рабочее.Самое рабочее,если не хотите делать
Огромнейшее спасибо за пояснения!!! А что посоветуете по подсоединению ввода и вывода по моей схемке?
06.10.2013 в 22:24:20
Сомнения, Как на рисунке.
06.10.2013 в 22:27:12
касимов написал : Сомнения, Как на рисунке.
лучше соединять 2-4 ввод и 1-3 вывод или 1-4 ввод и 2-3 вывод -?
06.10.2013 в 22:31:52
Чем не нравится?
06.10.2013 в 22:33:37
касимов написал : Чем не нравится?
Я просто прошу совет как правильнее соединить подводящую трассу и отводящую или разницы нет?
06.10.2013 в 22:41:42
Сомнения, Разницы нет,главное чтобы были уклоны.
06.10.2013 в 22:55:58
касимов написал : Сомнения, Разницы нет,главное чтобы были уклоны.
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! ВСЕ ПОДРОБНО ПОЯСНИЛИ И ОТМЕЛИ МОИ СОМНЕНИЯ!!! ВЫ ЛУЧШИЙ :applause::applause::applause:
06.10.2013 в 23:05:50
07.10.2013 в 01:03:00
gzubkov написал : Простите за вопрос... все прочел, но голова уже кругом... Дом П-3 10/16 этаж.
Стояк Ду32 (1 1/4") с заужением до дюйма без смещения. Межкрановое расстояние 60см. Давление около 4,5бар, подача сверху. Хочу Сунержа "Богема с полкой" - не могу определиться диагональное или боковое подключение.
Расстояние от отвода до полотенцесушителя меньше 1 метра. Как надо расположить полотенцесушитель и какова его наибольшая высота. Труба будет Viega Sanpress Inox 22.
Помогите пожалуйста.
Еще раз прочел, только хуже стало... помогите!!!
07.10.2013 в 01:43:57
gzubkov, будет все работать в любом случае, давление, кстати не важно, главное, чтобы температура была в норме
07.10.2013 в 01:45:26
gzubkov написал : Труба будет Viega Sanpress Inox 22.
18 мм более, чем достаточно, даже 15.