Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2014 в 11:00:41

Греть без уклонов - будет. Контруклоны делать нельзя (очевидно в терминах путаница, контруклон в данной схеме - это если от отвода стояка вверх к ПС пойдёт труба - полотенчик будет завоздушиваться). Лесенка с диагональю будет ли работать - уже зависит от направления подачи. Лесенка с боковым подключением и незауженным байпасом должна работать при любом направлении. Так что для лесенки своё кунфу, если на неё рассчитывать - то может сразу сделать вот так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4352382&viewfull=1#post4352382

0
Boom
Boom
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 101

17.02.2014 в 16:18:35

Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу.

ПС Cунержа Богема с полкой (http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=454&IS=29&IM=R), вертикальное подключение. Отводы от стояка к ПС подходят с правой стороны. Надо поставить отсечные/регулировочные краны. Я правильно понимаю, что я могу безо всяких дополнительных переходов поменять нижний "уголок переходной н/ж 1" на 3/4" н/г" из комплекта ПС на "Вентиль угловой крест" (http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5843&IS=102&IM=R), а верхний переходной уголок на "Вентиль угловой под шестигранник" (http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=9482&IS=102&IM=R)??) И у меня все будет красиво-хорошо-функционально?

Эти вентиля обеспечивают полное перекрытие ПС?

Если важно, подача верхняя. Стояк 1", смещенный байпас 3/4".

0
SomeOne
SomeOne
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Москва

Сообщений: 15

18.02.2014 в 01:01:32

Здравствуйте.
Очень много узнала нового, при прочтении данной темы ..., но в связи с переизбытком информации и разных советов при подключении полотенцесушителя возникает много вопросов.
Для того чтобы "выжать" максимум полезной площади - приходится делать перепланировку раздельного с/у. Раздельный с/у будет в итоге совмещенный (см. План) В связи с этим необходимо перенести полотенцесушитель на противоположную стену. На плане показала красной линией перенос полотенцесушителя, черным показан полотенцесушитель.

Полотенцесушитель куплен вот такой ... Высотой 93см http://www.termosmart.ru/catalogue/detail/tip_lesenka/amore_400h530_6p/

Из-за того, что переносится не только полотенцесушитель, но и унитаз ... (полотенцесушитель будет около унитаза) Хотелось сделать всю разводку труб над инсталяцией унитаза или слева от инсталяции. В том месте где находится стояк не хотелось делать разводку труб, т.к. там будет находится душ.
Прошу совета ..., как правильно переварить стояк, где делать байпас? Можно ли делать байпас на некотором удалении от стояка и нужно ли его вообще делать??? (...при прочтении темы были разные советы) Можно установить байпас около инсталяции или над инсталяцией? В среду должны переваривать стояк, но как переваривать? Какое расстояние между труб должно быть (учитывая размеры полотенцесушителя)? Верхний подвод на стояке к ПС должен быть выше, чем сам ПС??? Нижний соответственно ниже на стояке должен быть? Какие трубы тянуть к полотенцесушителю? Где делать байпас или не делать его вовсе...

Извините за такое количество вопросов, просто хочется разобраться и что бы потом не было проблем ...

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.02.2014 в 10:23:59

SomeOne написал : как переваривать?

как-то так...

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

18.02.2014 в 10:32:24

Или так

Трубы к ПС пойдут в коробе для инсталляции

0

@fev.santeh Инста

Вложение
SomeOne
SomeOne
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Москва

Сообщений: 15

18.02.2014 в 11:10:18

Спасибо за ответ. А можно байпас установить на некотором расстоянии от стояка??? Около стояка будет душ, не хотелось в душе делать доступ к байпасу с кранами. Возможно ли байпас и краны поставить слева от инсталяции? И какое все-таки верное подключение к конкретному полотенцесушителю будет верное, нижнее или ....?

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

18.02.2014 в 11:16:33

SomeOne написал : Возможно ли байпас и краны поставить слева от инсталяции?

Байпас переносить так далеко ,смысла нет ,а краны -как хотите .Только у Вас появится еще один люк.

SomeOne написал : И какое все-таки верное подключение к конкретному полотенцесушителю будет верное, нижнее или ....?

А этот ПС позволяет подключение по верхней схеме? Да и штробить стену зачем?

0

@fev.santeh Инста

SomeOne
SomeOne
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Москва

Сообщений: 15

18.02.2014 в 11:30:47

EV.SA Я правильно понимаю, что сам байпас можно "замуровать" в стене? И то, что к нему не будет доступа это ничего ужасного? Главное - чтобы были в зоне доступа краны? Краны можно устанавливать на некотором расстоянии от стояка и байпаса? Верно?

Я не понимаю по какой схеме подключение у данного полотенцесушителя. :( http://www.remont-vann.ru/kypit/polotentsesushiteli-termosmart-amour/termosmart-amour/

Если надо штробить стены для правильной работы полотенцесушителя - значит будем штробить. Главное что бы все работало ......

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

18.02.2014 в 11:39:01

SomeOne написал : Если надо штробить стены для правильной работы полотенцесушителя - значит будем штробить. Главное что бы все работало ......

Правильно!;) Дом рухнет ,но ПС будет работать;)

SomeOne написал : Я правильно понимаю, что сам байпас можно "замуровать" в стене? И то, что к нему не будет доступа это ничего ужасного?

Сделайте байпас и краны в коробе ,у Вас там места достаточно, а трубы пустите в коробе который образует инсталляция .

SomeOne написал : Я не понимаю по какой схеме подключение у данного полотенцесушителя.

Все фото этого ПС -для нижнего подключения

0

@fev.santeh Инста

Вложение
SomeOne
SomeOne
Новичок

Регистрация: 18.02.2014

Москва

Сообщений: 15

18.02.2014 в 11:44:04

EV.SA написал : А этот ПС позволяет подключение по верхней схеме?

Вроде нижнее подключение у него.

Следом вопрос ... Учитывая, что полотенцесушитель переносится на противоположную стену и учитывая, что у полотенцесушителя нижнее подключение .... Он будет работать??? Будет ли он горячим?

Получается, что только так надо его подключать?

EV.SA написал : Правильно!;) Дом рухнет ,но ПС будет работать;)

Сделайте байпас и краны в коробе ,у Вас там места достаточно, а трубы пустите в коробе который образует инсталляция .

Все фото этого ПС -для нижнего подключения

Конечно никто не собирался штробить все и вокруг)) Большая часть труб будет внутри шкафа около инсталяции слева и над ней.

И опять не понимаю... Байпас можно замуровывать в стене или лучше его сделать на расстоянии от стояка в зоне доступа?

... И будет ли он горячим... Учитывая, что нижнее подключение и удаленность от стояка...

И можно ли тянуть трубы к полотенцесушителю за инсталяцией??? По другому не получится(((, т.к. высота полотенцесушителя 93см.

При нижнем подключении - наклон труб надо какой-то предусматривать? Нижняя и верхняя точка на стояке по отношению к полотенцесушителю как должна располагаться?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.02.2014 в 12:16:37

SomeOne, Принципиально то, что Вам советуют смещённый байпас. В этом случае ПС будет работать. Расстояние от стояка до байпаса особой роли не играет при достаточном (25-32) диаметре подводящих труб к ПС. Запорная арматура (краны) д.б. доступна. Если на байпасе не будет крана (а его быть не должно), доступ к нему необязателен. Другое дело, что по требованию УК Вы должны будете обеспечить доступ ко всему стояку и к байпасу в т.ч. при необходимости. Но это уже другая история...